Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
Расчёт теплообменников поверочный, И.М. Сапрыкин |
|
|
|
21.6.2008, 11:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Автор расчёта - Игорь Михайлович Сапрыкин. Расчёт основан на методе, предложенном им же в статье "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г.
Сообщение отредактировал tiptop - 23.6.2008, 19:19
Причина редактирования: по просьбе автора
|
|
|
|
|
23.6.2008, 18:02
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.2.2008
Пользователь №: 15676
|
Спасибо!
|
|
|
|
|
17.2.2009, 22:32
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.2.2009
Пользователь №: 29235
|
Спасибо!
|
|
|
|
Гость_tgv-2007_*
|
6.9.2009, 11:43
|
Guest Forum
|
Спасибо
|
|
|
|
|
7.10.2009, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 15784
|
Великий труд!!! Спасибо огромное!
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
10.10.2009, 9:50
|
Guest Forum
|
Это расчёт только Пластинчатых теплообменников? Для Кожухотрубных существует?
|
|
|
|
|
10.10.2009, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Цитата(Сфинкс @ 10.10.2009, 9:50) [snapback]442831[/snapback] Это расчёт только Пластинчатых теплообменников? Для Кожухотрубных существует? внимательнее файл посмотрите.
|
|
|
|
Гость_JekaKot_*
|
8.11.2009, 18:46
|
Guest Forum
|
Класс!!! Спасибо! Вопрос по программе: учитываются ли варианты с изменеием фазового состояния (испарение/конденсация)
А есть где-нибудь расчеты реакторов (РИВ, РИС-Н, РИС-П, каскады), ректификационных колонн? Был бы признателен... Есть несколько расчетов в MathCad (найдено в Сети) - но там фиг поймешь (процедуры, функции и нет пояснений). Если будут желающие - соберу воедино и выложу (в какую тему тогда выкладывать?)
|
|
|
|
|
8.11.2009, 21:46
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Цитата(JekaKot @ 8.11.2009, 19:46) ...Если будут желающие - соберу воедино и выложу (в какую тему тогда выкладывать?) Создавайте в разделе "Программы, расчеты" тему с названием что то типа "Расчеты реакторов (РИВ, РИС-Н, РИС-П, каскады), ректификационных колонн" и вперед:)
|
|
|
|
Гость_Dmtib_*
|
11.11.2009, 22:17
|
Guest Forum
|
Из сопроводительной журнальной статьи следует, что эта программа разработана для теплоносителя - перегретой воды. Видимо автору приспичили теплообменники. Предложенное уравнение имеет претензию на универсальность. Реализация уравнения классная - в виде отдельных задач, жаль, что только решения на "полуавтомате".
|
|
|
|
|
13.11.2009, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.8.2009
Из: г. Владимир
Пользователь №: 37109
|
Спасибо!
Спасибо!
|
|
|
|
|
16.3.2010, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661
|
Тот кто это делал- просто красавец. Тот кто выложил- огромное спасибо. Если это один человек, то спасибо красавец
|
|
|
|
|
13.1.2011, 21:28
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.1.2010
Пользователь №: 43638
|
Спасибо огромное!!!!!
|
|
|
|
|
16.1.2011, 6:21
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74824
|
Подскажите пожалуйста, где упомянутую статью о теплообменниках добыть?
|
|
|
|
Гость_Dmtib_*
|
16.1.2011, 19:10
|
Guest Forum
|
Статья о теплообменниках напечатана в журнале "Новости теплоснабжения" №5 от 2008г, некоторые примеры расчётов приведены в том же журнале №6 от 2010г.
|
|
|
|
Гость_Artjom-KSV_*
|
17.3.2011, 15:36
|
Guest Forum
|
Всем таблицам - таблица! Труд крапотливый, спасибо этому Человеку. P.S.Сам считал.
|
|
|
|
|
1.5.2011, 19:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 21.6.2008, 12:54) Автор расчёта - Игорь Михайлович Сапрыкин. Расчёт основан на методе, предложенном им же в статье "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г. Цитата(Gzhyl @ 16.1.2011, 7:21) Подскажите пожалуйста, где упомянутую статью о теплообменниках добыть? «Метод расчёта переменных режимов теплообменников» (уточнённая и расширенная версия предыдущей статьи):
|
|
|
|
|
5.10.2012, 9:40
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165428
|
Цитата(tiptop @ 21.6.2008, 12:54) Автор расчёта - Игорь Михайлович Сапрыкин. Расчёт основан на методе, предложенном им же в статье "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г. Спасибо огромное !!!
|
|
|
|
|
18.11.2012, 17:04
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170245
|
доброго времени суток,кто-нибудь может подсказать как расчитывать ротационный теплообменник.
|
|
|
|
|
30.6.2014, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
С большим интересом ознакомилась. Работа проделана колоссальная. Но! Автор во многом занялся "изобретением велосипеда", причем изобрел его не до конца. Методики поверочного расчета любых теплообменных аппаратов давно "изобретены". Автор предлагает свой метод, но, видимо, не ознакомился, а как же до него считали. Он совершенно справедливо уделяет внимание точному учету свойств теплоносителя, загрязненности трубок. Это всё надо.
Однако метод применим только для одноходовых противоточных теплообменников. Ну да, при проектировании чаще всего применяют противоточную схему, но далеко не всегда. А для поверочных расчетов часто приходится сталкиваться и с прямоточной и с перекрестной схемами движения теплоносителей. Эта методика там не подойдет.
Но давно известен расчет, основанный на отношении водяных эквивалентов сред, числе единиц переноса тепла, и энергетическом КПД теплообменного аппарата, который и зависит от схемы движения теплоносителей. При этом конечные параметры теплоносителей просто вычисляются напрямую.
Это просто к сведению, без желания "опорочить" и все такое.
Ну и независимо от методики остаются вопросы с пластинчатыми теплообменниками конкретных фирм. Данные по ним (для вычисления коэффициентов теплопередачи) просто скрываются.
|
|
|
|
|
30.6.2014, 19:02
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253
|
Уважаемая Татьяна! Предложенный метод разработан исключительно с утилитарной целью - расчёта теплообменных аппаратов (ТА) в сфере теплоснабжения. Здесь как раз «обитают», в частности на воде, противоточные, в основном одноходовые ТА. Необходимость разработки метода была обусловлена двумя причинами: - возникшей зависимостью в части выполнения расчётов переменных (нерасчётных) режимов от фирм – поставщиков; - неудобной и не точной, без учёта свойств воды, «традиционной» методикой (Е.Я. Соколов Теплофикация и тепловые сети). Главное достоинство упомянутого Вами известного E – NTK-метода заключается в возможности расчёта ТА с различными схемами движения жидкостей (такая задача у автора не ставилась),). Второе преимущество E – NTK-метода заключается в удобстве расчёта «вручную», что при наличии ПК – неактуально. Кроме того, в E – NTK-методе не учитываются реальные свойства жидкостей, кроме теплоёмкостей. Исходная частная задача была следующая: при наличии начальных (расчётных) параметров чистого ТА иметь возможность получить любые достаточно точные параметры нерасчётных режимов с учётом накипеобразований и, наоборот.
|
|
|
|
|
22.7.2014, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2014, 9:13) остаются вопросы с пластинчатыми теплообменниками конкретных фирм. Данные по ним (для вычисления коэффициентов теплопередачи) просто скрываются. с достаточной степенью точности (для поверочного ориентировочного расчета) эти коэффициенты можно вывести, но опять же при наличии программ производителей. Таких производителей не много, но всё же. Понятное дело они будут совсем не такие как у производителей. Но ошибка в 5-10% думаю это нормально. Тем более у пластинчатых, как вам известно, есть такое понятие как группинг, и произвести расчет пластинчатых, по сути не разобрав их, просто невозможно .
|
|
|
|
|
21.8.2014, 7:48
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 166996
|
Спасибо, Игорь Михайлович!
|
|
|
|
|
24.11.2014, 10:37
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104357
|
Большое спасибо автору темы и автору проделанной работы, нашёл то что искал
|
|
|
|
|
24.12.2015, 8:43
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253
|
Выкладываю обновлённую версию расчёта переменных режимов теплообменников.
|
|
|
|
|
18.3.2016, 12:12
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204463
|
А можно уточнить, что именно изменилось?
|
|
|
|
|
19.3.2016, 8:22
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253
|
Изменения коснулись разделов: 1.Исходные данные. - В исходных данных удалено понятие - "Проектная накипь". Это была попытка смоделировать так называемый "запас" поверхности в соответствии с требованием норм выбирать ТА с запасом. Эта функция пока не реализована, так как оказалась сложнее ожидаемого. - Параметр «Поверхность нагрева» теперь задаётся, а параметр «Расчётный коэффициент теплопередачи» вычисляется. Раньше было наоборот, что оказалось неудобным. 2.Задача №10. - Исправлена формула вычисления «Условная толщина накипи»
|
|
|
|
|
23.3.2016, 22:54
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204463
|
Спасибо, полезная вещь! Нашел, правда, ошибку - в задаче №9 вкладки "Кожух ТА нагр вода в трубках", формулы в п7 и п8. Числители в скобках нужно поменять местами.
|
|
|
|
|
24.3.2016, 8:26
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253
|
Спасибо Superkot007 за сообщение об обнаруженной ошибке в вычислении потерь давления в задаче №9. Выкладываю обновлённую версию (№6) расчёта переменных режимов теплообменников.
|
|
|
|