Доброго времени суток! Я уже не знаю к кому обратиться за помощью и разъяснениями. Ситуация следующая:
Есть провод ПВС 3х1,5 к которому подсоединяется поплавковый датчик уровня. На одну из жил подается питание 230В, при этом, даже если контакты поплавка разомкнуты, на второй жиле возникает напряжение. В зависимости от длины кабеля разное. Вначале думали, что барахлит поплавок, однако при отсоединении поплавка от кабеля случается абсолютно тоже самое. Потом прокинули второй провод (заведомо целый) - та же самая история. В конце концов я не выдержал, взял двухметровый провод, одну жилу подцепил на фазу, на второй жиле, висящей в воздухе, данная проблема повторилась. Пришли к выводу, что это могут быть наводки, или имеет место некачественное заземление. Однако данная история повторилась на другом объекте.
Товарищи, если кто-то сталкивался с похожими симптомами и нашел решение - пожалуйста, подскажите что делать. Из-за ложных срабатываний автоматики все летит в тартарары.
|