Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
Программа расчета теплопритоков, Для примерного составления таблицы теплопритоков |
|
|
|
10.9.2010, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Составил в Excele программку для быстрого приблизительного составления таблицы теплопритоков. Просьба кому не лень посмотреть, указать на ошибки. Буду признателен.
|
|
|
|
|
15.9.2010, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Внес небольшое дополнение. Из списка выбираем город - получаем температуру по параметрам Б.
|
|
|
|
|
7.10.2010, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Еще парочка дополнений. Солнечная радиация на вертикальную поверхность рассчитывается с учетом широты.
|
|
|
|
|
15.10.2010, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 24.2.2009
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
|
Здравствуйте. А можно узнать код, чтоб снять защиту с листа. Пишу подобную программу, и хотел бы посмотреть как Вы считаете тепло поступление через крышу. Сам пробую считать по методике ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯ, но там все слишком сложно
Сообщение отредактировал vombat - 15.10.2010, 14:10
|
|
|
|
|
15.10.2010, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Для расчетов использовал формулы приведенные в "ОВК воздуха справочное пособие (Стомахина)" и "Вентиляция общественных зданий. Курс лекций. (Ивашкевич А.А.)". То что вы ищите описано в п.5.6.4. Расчет приблизительный. Ранее выложенные файлы без кода.
Сообщение отредактировал rek1817 - 15.10.2010, 15:29
|
|
|
|
|
15.10.2010, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 24.2.2009
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
|
Цитата(rek1817 @ 15.10.2010, 15:25) Для расчетов использовал формулы приведенные в "ОВК воздуха справочное пособие (Стомахина)" и "Вентиляция общественных зданий. Курс лекций. (Ивашкевич А.А.)". То что вы ищите описано в п.5.6.4. Расчет приблизительный. Ранее выложенные файлы без кода. спасибо 5.6.4. Теплопоступления от солнечной радиации через покрытие Теплопоступления от солнечной радиации через покрытие, называе-мые в СНиП термином "массивные ограждения", допускается определять для целей вентиляции только для теплого периода по среднесуточным значениям. Нужно попробовать подсчитать на сколько будет различие в результатах, если подсчитать по данной методике (для системы кондиционирования), но подставить не среднесуточное, а максимальное значение солнечной радиации. Думаю результат будет близким к истене, на выходных этим займусь.
Сообщение отредактировал vombat - 15.10.2010, 15:59
|
|
|
|
|
15.10.2010, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17013
|
О спасибо классная прога!
|
|
|
|
|
26.10.2010, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882
|
По Волгограду данные не корректные. Как можно исправить?
|
|
|
|
|
26.10.2010, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Укажите по подробней где именно ошибка. Здесь та же программа, но без пароля. Просто снимите защиту и вносите изменения.
Сообщение отредактировал rek1817 - 26.10.2010, 12:27
|
|
|
|
|
26.10.2010, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882
|
Средняя температура воздуха tср.сут -2,2
Продолжительность со средней суточной температурой воздуха <8C Zотоп 178 сут
|
|
|
|
|
27.10.2010, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(shev @ 26.10.2010, 14:47) Средняя температура воздуха tср.сут -2,2
Продолжительность со средней суточной температурой воздуха <8C Zотоп 178 сут Смотрите СНиП 23-01-99* (от 2003г.). Там Zотоп 177 сут, tср.сут -2,4
|
|
|
|
|
27.10.2010, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882
|
Точно! Спасибо! Не успеваешь за изменениями следить
|
|
|
|
|
27.10.2010, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Цитата(shev @ 27.10.2010, 12:03) Точно! Спасибо! Не успеваешь за изменениями следить Это самое страшное и есть ... надо где-то останавливаться.
|
|
|
|
|
21.1.2011, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733
|
Скажите, а нет программы что б посчитать теплопритоки по часам?
|
|
|
|
|
21.1.2011, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Расчет тепла по часам сделаю чуть позже, а вообще мне где то на форуме встречалась такая прога. Она даже графики по часовой нагрузке выдавала, только уж больно много данных требовалось вводить. Ищите поиском.
|
|
|
|
|
29.4.2011, 11:13
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 282
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
|
неудобное оформление, попытался что-то посчитать, чтобы проверить в своей программе, но быстро надоело. климатологические и географические параметры должны вводиться везде сами после выбора населённого пункта - эта задумка была начата, её надо довести до логического заключения, а то тогда смысла вообще нет вписывать климатологию. ввод всех значений нужно организовать на одном листе, а ввод параметров помещений - в расчетной таблице. для примера вложение...
Прикрепленные файлы
______.pdf ( 56,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1001
|
|
|
|
|
3.5.2011, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(VolosatovPA @ 29.4.2011, 12:13) неудобное оформление, попытался что-то посчитать, чтобы проверить в своей программе, но быстро надоело.
климатологические и географические параметры должны вводиться везде сами после выбора населённого пункта - эта задумка была начата, её надо довести до логического заключения, а то тогда смысла вообще нет вписывать климатологию.
ввод всех значений нужно организовать на одном листе, а ввод параметров помещений - в расчетной таблице.
для примера вложение... Таблицу с климатическими параметрами сделал специально для справки, т.к. частенько по ТЗ приходиться брать температуру больше, чем трубеутся по СНиПу. Географическую широту автоматически выставлять не смог, т.к. у меня нет таблиц с широтами для каждого города. По поводу ввода параметров не понял.... . У меня и так ввод основных характеристик здания на одном листе, а сама таблица с вводом характеристик помещений на другом.
|
|
|
|
|
3.5.2011, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253
|
Что получается в результате? Суммарные теплопоступления полной теплоты или явной ?
Сообщение отредактировал DvaUdara - 3.5.2011, 12:47
|
|
|
|
|
3.5.2011, 13:26
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 282
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
|
Цитата(rek1817 @ 3.5.2011, 12:53) Таблицу с климатическими параметрами сделал специально для справки, т.к. частенько по ТЗ приходиться брать температуру больше, чем трубеутся по СНиПу. лучше всё-таки все параметры чтобы вводились сами, а для отсуплений от СНиПов можно сделать отделюную ячейку с пояснением "принято по ТЗ". Программе, естественно, задать условие приоритетного использования данного значения при его введении. Цитата(rek1817 @ 3.5.2011, 12:53) Географическую широту автоматически выставлять не смог, т.к. у меня нет таблиц с широтами для каждого города. как же нет. я где-то взял (наверное в старом СНиП 2.04.05-91), но чтобы Вы не искали вот ссылка на моё сообщение, где я выкладывал программу расчёта теплопритоков через окна. в неё встроена климатология с автоматической вставкой всех параметров. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...st&p=643225Программа не учитывает: - величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающих конструкциях - выборочное суммирование максимального значения теплопритока от солнечной радиации или от освещения. Делается это очень просто, поэтому лучше сделать, чем каждый раз вычислять что больше. Если их суммировать, то нагрузка на СКВ будет завышена. - выделение из расчёта явных и полных теплоизбытков - возможно в каком-то здании будет несколько систем СКВ. для разных фасадов максимум тепловых нагрузок может получиться в разные периоды времени. Тогда придется для каждой СКВ создавать новый файл. Чтобы этого не делать, расчетные часы суток лучше вводить не централизованно в исходных данных, а для каждого помещения или даже для каждой конструкции (как сделал я).
|
|
|
|
|
4.5.2011, 5:49
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 282
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
|
и еще неправильно учитываются теплопоступления от освещения. в книге "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Теория и практика - Евроклимат, 2001" более правильно написано применение коэффициентов отдачи тепла светильниками в верхнюю и рабочую зоны помещения, чем в книге Термокул и т.п. А именно там сказано, что при отсутствии вентиляции в подшивном потолке и в плафонах светильников вся теплота переходит в помещение. В то время как в книге Термокул принимается коэффициент 0,6 в любом случае.
|
|
|
|
|
4.5.2011, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Ок. Замечания учту и за ссылку, спасибо.
|
|
|
|
|
21.7.2011, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
С учетом замечаний сделал расчет солнечной радиации через остекление по пособию 2.91 к СНиП 2.04.05-91. Хотелось бы услышать замечания. Надеюсь кто-нибудь проверит правильность расчета по своим методикам.[attachment=52642:___1.3__...04.05_91.zip]
Сообщение отредактировал rek1817 - 21.7.2011, 11:02
|
|
|
|
|
23.7.2011, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315
|
Цитата(rek1817 @ 21.7.2011, 13:58) С учетом замечаний сделал расчет солнечной радиации через остекление по пособию 2.91 к СНиП 2.04.05-91. Хотелось бы услышать замечания. Надеюсь кто-нибудь проверит правильность расчета по своим методикам.[attachment=52642:___1.3__...04.05_91.zip] Нет возможности проверить по своему городу, при выборе своего населенного пункта из выпадающего меню в ячейках таблицы вижу #Н/Д...
|
|
|
|
|
24.7.2011, 0:33
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 42191
|
Цитата(rek1817 @ 21.7.2011, 11:58) С учетом замечаний сделал расчет солнечной радиации через остекление по пособию 2.91 к СНиП 2.04.05-91. Хотелось бы услышать замечания. Надеюсь кто-нибудь проверит правильность расчета по своим методикам.[attachment=52642:___1.3__...04.05_91.zip] Файл в архиве не открывается(((
|
|
|
|
|
25.7.2011, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(doktor-5 @ 23.7.2011, 13:57) Нет возможности проверить по своему городу, при выборе своего населенного пункта из выпадающего меню в ячейках таблицы вижу #Н/Д... Исправил. Подобная ошибка была и в некоторых других городах. Еще исправил не корректное отображения типа зданий.
|
|
|
|
|
26.7.2011, 0:09
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116481
|
Разбираюсь сейчас с этой методикой (пособие 2.91 к СНиП 2.04.05-91). А кто-нибудь может мне объяснить разницу между значениями в табл 1 и таблице 8?
Никак не могу понять, вроде одно и тоже, а цифры разные.
|
|
|
|
|
26.7.2011, 8:53
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116481
|
В последнем файле вроде как ошибка. При выборе Москвы и угла 90 град, таблица на 168 и 169 строке имеет значения нулей. Посмотрел другие города, в некоторых такая же ситуация.
|
|
|
|
|
26.7.2011, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(oleg-l @ 26.7.2011, 9:53) В последнем файле вроде как ошибка. При выборе Москвы и угла 90 град, таблица на 168 и 169 строке имеет значения нулей. Посмотрел другие города, в некоторых такая же ситуация. Спасибо! Действительно, забыл перевести углы в радианы.
|
|
|
|
|
26.7.2011, 11:23
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116481
|
Если что еще найду, то напишу.
А не подскажете разницу в значениях табл 1 и таблиц 8 из пособия? Вы, например, брали значения из таблицы 8 для своей программы... Всю голову сломал уже...
|
|
|
|
|
26.7.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(oleg-l @ 26.7.2011, 12:23) Если что еще найду, то напишу.
А не подскажете разницу в значениях табл 1 и таблиц 8 из пособия? Вы, например, брали значения из таблицы 8 для своей программы... Всю голову сломал уже... До конца сам не разобрался. Раньше считал по "ОВК воздуха справочное пособие (Стомахина)". Там плотность теплового потока при расчете солн.радиации бралась как раз по табл.8. + в справочном пособии к СНиП 23-01-99* строительная климатология такой табл.1 вообще нет, только аналогичные таблице 8.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|