Цитата(kolomimber @ 6.5.2024, 8:06)
В ИТП на подающем трубопроводе установлен клапан регулятора перепада давления. Предстоят гидравлические испытания трубопроводов ИТП. Достаточно ли будет того, что до начала испытаний будет заполнено под- и надмембранное пространство клапана, а также отсоединены и заглушены импульсные линии клапана.
Трубопроводы опрессовываются раздельно.
1. У вас должны быть "правила эксплоатации теплоузлов" где процедура ипытания описана.
2. При гидравлических испытаниях на мембрану РПД не действует никакая сила, т.к. давление в подаче и обратке одинаковое. Подачу и обратку при испытаниях разделить невоможно: если прямое подключение, то связь через элеватор; если независимое - через теплообменник. Поэтому отключать РПД и, тем более импульсы, ненужно.
3. Максимально допустимое давление работы клапана см. на его корпусе. Обычно для ИТП это 16 или 25 бар