Есть небольшая вероятность обойти требование.
см. определение:
СП 41-101-95 - индивидуальные тепловые пункты (ИТП) - для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части;
СП 510.1325800.2022 - 3.1.2 тепловой пункт (здесь): Помещение с комплектом оборудования, расположенное в обособленном помещении здания, состоящее из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, позволяющее обеспечивать учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя, управлять режимами теплопотребления, изменять температурный и гидравлический режимы в сетях внутреннего теплоснабжения.
3.1.3 индивидуальный тепловой пункт; ИТП (здесь): Тепловой пункт, предназначенный для присоединения к тепловым сетям, как правило, по независимой схеме систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его частей.
СП 124.13330.2012 - 3.13 тепловой пункт: Сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя.
Но на СП 124 можно забить т.к.: 14.2 Проектирование тепловых пунктов должно осуществляться в соответствии с СП 60.13330 с учетом требований настоящего раздела, которые распространяются на
тепловые пункты, классифицируемые как сооружения на тепловых сетях и находящиеся на балансе теплоснабжающей (теплосетевой) компании. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям помещений тепловых пунктов приведены в [12].
по СП 41-101-95 ИТП это разновидность теплового пункта. И в этом СП четко указано про размещение у наружной стены.
НО: этот сп не является документом по стандартизации:
https://stroygaz.ru/publication/regulation/...k0aeab740560461Далее - в новом СП 510 нет иерархии определения. тепловой пункт и итп это фактически два определения одного и того же.
Можно сделать небольшое помещение на вводе тепловой сети с арматурой и приборами учета и назвать его ИТП т.к. именно к ИТП относится п.7.5. Мы выполняет требование подключения внутренних систем через ИТП и уже после него у нас внутренняя система теплопотребления. И делаем второе помещение где удобно с названием тепловой пункт.
Так же обращаю внимание на продолжение пункта 7.5 - При отсутствии возможности ввода тепловых сетей непосредственно в помещение ИТП следует выполнять герметичный коммуникационный коллектор для прокладки трубопроводов с гидроизоляцией, уклоном пола к аварийным приямкам, собственными системами вентиляции.
Авторы этого пункта преследовали цель обезопасить людей но при этом под этот пункт попали сети с любыми параметрами. Я понимаю когда 150/130/110... но если у нас пришло 90/70 и тоже самое пошло в систему отопления, а если у нас два отдельных ввода для отопления и ГВС, на ГВС +65 тоже делать канал????! Давайте и систему отопления в канал запихаем...
НО!!! Качество нормативки падает каждый раз как выходят новые. Я считаю что в СП составители не предполагали разделять тепловые пункты и ИТП (поправте меня если не прав). Просто так получилось у них).
Не пытайтесь найти лазейку, не создавайте себе проблем. делайте у нар стены в месте ввода тепловой сети.
Вот это тело и его разьяснения по новым требования:
https://www.youtube.com/watch?v=GMDHZyZfM0M...0%2BTechnoBuild39:55 - приток в помещении ИТП
42:00 - каналы на тепловую сеть от ввода до итп
Ой, забыл про СП 60.
6.1.6 Индивидуальный тепловой пункт жилых и общественных зданий следует размещать в выделенных помещениях в пределах обслуживаемых зданий. Встроенные в здания тепловые пункты следует размещать у наружных стен зданий на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий.
Так что без вариантов.