Коллеги, подскажите, распространяются ли требования п.7.20 СП7.13130.2013 на огнезадерживающие клапана (нормально открытые), устанавливаемые в системах общеобменной вентиляции? Ведь они не относятся к противодымной защите здания, так? Другими словами, закрываем их лишь при срабатывании пожарной сигнализации, или ставим дублирующие кнопки? Согласно п.7.20 СП7.13130.2013 так же требуется устанавливать кнопки у выходов, ручные извещатели выполняют функцию этих кнопок? Или отдельные кнопки нужны? В Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности, указано:
Часть 2 ст. 138 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» запрещает применение в системах вентиляции и кондиционирования противопожарных нормально открытых (ранее называемых огнезадерживающими) клапанов с пружинным приводом и тепловым замком (плавкой вставкой), так как такой привод не может управляться дистанционно и тепловой замок в составе привода является основным термочувствительным элементом, а не дублирующим, как того требует регламент.
открыта» и «закрыта» при отключении электропитания.
Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты.
часть 2. Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе таких приводов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с термочувствительными элементами не допускается. Плотность примыкания друг к другу конструкций противопожарных и дымовых клапанов различных типов должна обеспечивать минимально необходимое сопротивление дымогазопроницанию.
Так какое управление предусматривать?
|