Пересечение фундамента водопроводом |
|
|
|
24.10.2007, 14:46
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.3.2007
Пользователь №: 6806
|
Уважаемые специалисты, у меня возникла небольшая проблема, помогите пожалуйста советом. Сеть водопровода на вводе пересекает фундамент лестницы с устройством пандуса для ската колясок. Фундамент заглубляется в землю на глубину 1 м., а водопровод проходит на глубине 2,3 м. Возможно ли проложить сеть водопровода под фундаментом лестницы, если с обеих строн фундамента присутствуют колодцы и есть ли какие-то нормативы, которые допускают такую ситуацию. Какую защиту водопровода в этом случае следует предусмотреть. Заранее спасибо )).
Сообщение отредактировал Juliana - 24.10.2007, 14:47
|
|
|
|
|
24.10.2007, 14:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Как-так "с обеих сторон"? В здании что ли колодец? Или сеть параллельно стене?
|
|
|
|
|
24.10.2007, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571
|
Модератор всех напугал или не интересно
Я так понял под маршем крыльца В футляре (как обычно) на длину марша
|
|
|
|
|
24.10.2007, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482
|
да именно так можете еще по моспроектовски захреначить в гильзу раствора
эта растояние между колодцем и трубой нормируется снипом генплан че то типа 1.5 м
|
|
|
|
|
24.10.2007, 22:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:02) [snapback]180701[/snapback] че то типа Запутаете барышню напрочь такими советами то...
|
|
|
|
|
24.10.2007, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571
|
Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 22:59) [snapback]180701[/snapback] ... в гильзу раствора Ну его... Я легко выдернуть хочу ... когда лопнет, подмоет, и крыльцо в свободном плавании окажется ... или засифонит (чуть-чуть), потом подмерзнет и наверх выпрет
|
|
|
|
|
24.10.2007, 22:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
А МВК наоборот - любит растворчик
|
|
|
|
|
24.10.2007, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482
|
оно его не дюбит оно от него торчит. если пойдете в единое окно на всякий случай зафигачте и укажте на всякий случай объем для порядку и напишите лучше что это бетон класса б10 оне все равно не понимают зато внушительно и заказчику гемор и вам значимость что б потом щеки надувать
|
|
|
|
|
24.10.2007, 22:27
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:23) [snapback]180708[/snapback] оно его не дюбит оно от него торчит. Оно - это окно? И что такое "дюбит" Окно, которое дюбит, меня интригует, надо будет позвонить парням в МВК, спросить, что у них там с окном то происходит...
|
|
|
|
|
24.10.2007, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482
|
я конечное понимаю братья... но все таки место где меня дюбят-это окно единое-с недавнего времени. В МВК всех дюбят специфически за что и бабки получают (наверное)
|
|
|
|
|
24.10.2007, 23:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:36) [snapback]180711[/snapback] я конечное понимаю Конечное? Мсье философ? Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:36) [snapback]180711[/snapback] место где меня дюбят-это окно единое за что и бабки получают Я так и не понял, что есть такое "дюбить", но раз Вы за это платите, то оно Вам нравится?
|
|
|
|
|
25.10.2007, 6:48
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.3.2007
Пользователь №: 6806
|
Спасибо за ответы У меня ситуация, что водопровод выходит из здания в колодец, потом между этим колодцем и следующим стоит лестница бетонная с пандусом. Можно ли поместить трубу в футляр или бетонный монолитный канал на этом участке? Так как труба из ПЭ, то её при прорыве возможно вытащить через колодец.
|
|
|
|
|
25.10.2007, 8:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
То есть,труба параллельно стене дома, под лестницей и ближе пяти метров от стены? Конечно в футляре. А вот про ПЭ или не ПЭ, и заливку растворчиком лучше водоканал спросить, а то потом "дюбить" будут, а Вам это не понравится Не все ж такие гурманы, как Ewgen
|
|
|
|
|
25.10.2007, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482
|
чево к словям придярятся?
|
|
|
|
|
25.10.2007, 19:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
А чаво Вы деффушку пугаете? Мож она нихочит, чтобы её в том окне дюбили
|
|
|
|
|
27.10.2007, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Сейчас зайду на форум Любителей русского языка и сделаю следующее сообщение: "Господа! В русском языке появилось новое слово "дюбить" и сразу с несколькими значениями: - любить; - делать замечания и получать за это деньги; - подвергать сексуальным домогательствам в окне"
|
|
|
|
|
6.11.2008, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.5.2007
Пользователь №: 9056
|
Может быть у кого то есть схема пересечения трубой ПВХ фундамент, очень очень надо
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
6.11.2008, 21:33
|
Guest Forum
|
Цитата(шликштас @ 6.11.2008, 21:20) [snapback]311863[/snapback] Может быть у кого то есть схема пересечения трубой ПВХ фундамент, очень очень надо ППрастите, у меня нету. Однака спасио, что воскрешили сей диалаг. Да-а-вно так не заходился Во по-веселили-то! до сиих пор руки по клаве в истереке бегают! Ба-а-альшое челаеческое СПАСИА!
|
|
|
|
|
7.11.2008, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(Juliana @ 25.10.2007, 7:48) [snapback]180743[/snapback] У меня ситуация, что водопровод выходит из здания ...а канализация входит в оное.
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477
|
Привет, коллеги! Помогите, запуталась. У меня по территории несколько подпорных стенок (в горах дело происходит). Понятно, что они считаются сооружениями с фундаментом и расстояние от них 3м до канализации и 5 м до водопровода, но это при параллельной прокладке, а если я их пересекаю? Нужны ли футляры? или заложить в проект гильзы как при проходе через стену здания вводами-выпусками? в СНиПах - тишина.... материал водопровода - ПЭ, канализаций - ПП.
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353
|
А Вас пустят через эту подпорную стенку?
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
Конечно пропустят. Подпорные стенки бывают и по всему периметру здания. У меня было и такое что колодец устраивался между фундаментом здания и подпорной стенкой, только он был перепадным.
|
|
|
|
|
30.11.2009, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477
|
Пропустят. Это уже решено на совещаниях. Там вся территория в них, "ступенечками". Да, в одном месте вдоль фундамента в 3м от здания собираем все выпуски и далее в один перепадной колодец и через попорную стенку дальше, ниже по рельефу к очистным. Везде перед стенками получаются перепадные на канализации. Вопрос - как сквозь эти стенки ходить? В длинных футлярах по 3 (5)м в каждую сторону или в гильзах как при проходе в здание? А может ставить муфту как для прохода трубы через ж/б колодец?
|
|
|
|
|
30.11.2009, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477
|
Глупость наверное спросила. Логически подумать - то зачем футляр тулить, если выше фундамента подпорной стенки пойду....
|
|
|
|
|
30.11.2009, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
Строители в своей части по моему заданию предусматривали сальник
|
|
|
|
|
30.11.2009, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477
|
Кстати.....это мысль! аналогично заданию на отверстия в стенах и перекрытиях здания - выдать задание на отверстия в подпорных стенках! Ну конечно если я по профилю в фундамент не упрусь своей трубой, там футляр без разговоров. Спасибо, Reflex.
|
|
|
|
|
13.10.2016, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При пересечении подпорной стенки трубопроводом какое минимальное расстояние по вертикали от фундамента подпорной стенки до канализации/водопровода!? Спасибо!
|
|
|
|
|
13.10.2016, 16:04
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5163
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Irycha @ 13.10.2016, 13:10) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При пересечении подпорной стенки трубопроводом какое минимальное расстояние по вертикали от фундамента подпорной стенки до канализации/водопровода!? Спасибо! Труба в футляре. От футляра до основания стенки 200 мм.
|
|
|
|
|
19.3.2024, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 326018
|
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Трубы канализации и противопожарного водопровода проходят между зданием и подпорной стеной, ширина участка 9м - по осям фундаментов, в свету -6,9м . Ещё там куча кабелей 10 кВ (проектируемых). Чтобы обеспечить нормативные расстояния, 3 и 5 м до фундамента нужно 10.5 м в свету. П СП42 12.5 "7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м." Можно считать таким мероприятием прокладка в футляре? Участок правда 125м х 3 сети. Но в этом случае все равно не хватает 1,7 м до норм.
|
|
|
|
|
19.3.2024, 20:10
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3439
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
мероприятием можно считать. Схемку нарисуйте со всеми проектируемыми коммуникациями
|
|
|
|