Уплотнитель для воздуховодов, Огнестойкая лента |
|
|
|
17.10.2011, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
|
Доброго времени! Хотелось бы спросить, что используете для уплотнения шинного или фланцевого соединения в воздуховодах с нормируемым пределом огнестойкости. Сейчас выходим на новый объект где этих воздуховодов пруд пруди, а закупать ленты, которые продают торгаши по 60 руб за м.п. не хочется, в то же время использовать асбест то же, т.к. это прошлый век, да и в европпе уже запрещено.
Поделитесь, что вы нашли для таких воздуховодов, лучше ссылками на производителя или хотя бы название.
Думаю и другим монтажникам и проектировщикам будет полезно знать, а то в проектах не принято закладывать "расходку" а она иногда бывает критичной по стоимости.
|
|
|
|
|
18.10.2011, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694
|
огнестойкие герметики, но ничего лучше асбетого шнура пока не встречал
|
|
|
|
|
19.10.2011, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
|
Я понимаю, что асбестовый шнур прекрасно идет как уплотнитель. НО, если разговор идет за систему дымоудаления, я без малейшего колебания применю именно его, но когда речь идет о системах вентиляции, подлежащих обработке огнезащитными составами, то хотелось бы найти решение более экологичное и полезное для здоровья.
|
|
|
|
|
19.10.2011, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694
|
вот обсуждение http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1736«ET Vent» или «ИЗОВЕНТ», правда то что они фольгированные мало сочетается с негорючестью, но на это большинство закрывает глаза http://ognebio.ru/product/etvent.phpв местах фланцевого или ниппельнного соединения, предварительно оборачивается полосой, на клей соответсвенно, сверху уже основной слой, оч неплохо себя ведет в отвественных местах можно подстраховаться противопожарными герметиками
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 19.10.2011, 21:50
|
|
|
|
|
20.10.2011, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67
|
Цитата(NikitaPetrovich @ 19.10.2011, 22:49) в местах фланцевого или ниппельнного соединения, предварительно оборачивается полосой, на клей соответсвенно, сверху уже основной слой, оч неплохо себя ведет Вот картинка из их технологического регламента для наглядности
Сообщение отредактировал OlegG - 20.10.2011, 10:59
Прикрепленные файлы
etvent.png ( 196,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 744
|
|
|
|
|
21.10.2011, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
|
Это я все знаю, сам монтажник и нагляделся на разные типы изоляции и роквул и прочие. НО вопрос сдесь не в том КАК ОБЕРНУТЬ ФЛАНЕЦ ИЛИ ШИНУ, а в том ЧЕМ УПЛОТНИТЬ это соединение. Да, я раньше использовал асбестовый шнур типа ШАОН от 4 до 6 мм, но асбес несколько вреден для здоровья и его применение в Европе уже запрещено. К нам вся информация, как и собственно нормы, приходят с некоторым опозданием, но все же скоро запретят и у нас. Для дымоудаления, нет вопросов применю ШАОН, но как быть ОБЩЕОБМЕННОЙ? На данный момент в продаже есть огнестойкие уплотнители различных производителей, но они стоят от 50 руб за погонный метр. Можете себе представить сколько денег уйдет на расходку? Вот собственно и вопрос, а нужен ли этот приславутый ОГНЕСТОЙКИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ или можно применять обычный, но усилить изоляцией это место, как показано на рисунке постом выше? И главное на какие документы и нормы опираться при будующем общении с Заказчиками.
|
|
|
|
|
27.10.2011, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694
|
Для горючих трубопроводов какую огнезащиту использовать? Нашел только манжеты.
|
|
|
|
|
28.10.2011, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.12.2010
Из: СПб
Пользователь №: 84692
|
может не совсем по данной теме, но тоже про воздуховоды)))) вчера на семинаре везы "открыли глаза", что на воздуховод в системе ДУ должен быть пож.сертификат как на "любую составляющую конструкцию системы ДУ". Кто-нибудь видел такие? вдруг зак потребует..когда-нибудь..)) и где их брать? у производителя огнестойкой изоляции сертификат на изоляцию, у производителя воздуховодов воздуховод без изоляции..
|
|
|
|
|
28.10.2011, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67
|
Цитата(katrin_k @ 28.10.2011, 11:29) может не совсем по данной теме, но тоже про воздуховоды)))) вчера на семинаре везы "открыли глаза", что на воздуховод в системе ДУ должен быть пож.сертификат как на "любую составляющую конструкцию системы ДУ". Кто-нибудь видел такие? вдруг зак потребует..когда-нибудь..)) и где их брать? у производителя огнестойкой изоляции сертификат на изоляцию, у производителя воздуховодов воздуховод без изоляции.. Г-н Андронов из Везы в данном вопросе что-то по-моему недопонял. Вчера на семинаре в Питере он повторил вот этот постСмотрите ниже ответ представителя ВНИИПО
Сообщение отредактировал OlegG - 28.10.2011, 19:12
|
|
|
|
|
30.10.2011, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.12.2010
Из: СПб
Пользователь №: 84692
|
спасибо, но эту ветку читала, ответ представителя не ясен, ибо общение у них продолжилось (или нет) за кадром. Как я понимаю, то жечь воздуховод ду снаружи ничему не противоречит, тк если он прогорит от огня снаружи, то и дым удаляться не будет. нужно ли его дополнительно жечь изнутри - вопрос. ну и про сертификаты на воздуховоды запутка.
|
|
|
|
|
30.10.2011, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67
|
Цитата(katrin_k @ 30.10.2011, 16:24) ..ну и про сертификаты на воздуховоды запутка. А по-моему, тут как раз все понятно. Пож.сертификат по результатам испытаний выдается именно на конструкцию огнестойкого воздуховода (воздуховод+огнезащита). К нему прикладывается технологический регламент, где подробно описана технология его изготовления (тип и толщина воздуховода, способ нанесения на него огнезащитного покрытия и т.д.). Все сертифицированные огнестойкие воздуховоды можно найти в реестре ВНИИПО.(Непонятно,почему представитель ВЕЗЫ "прицепился" именно к роквулу.) Технологические регламенты к ним можно попросить у фирм-поставщиков огнезащиты.
Сообщение отредактировал OlegG - 30.10.2011, 19:09
|
|
|
|
|
31.10.2011, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.12.2010
Из: СПб
Пользователь №: 84692
|
ок, спассибо!
|
|
|
|
|
25.11.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
|
По поводу воздуховодов для систем ПОДЛЕЖАЩИХ покрытию огнезащитными составами. Есть фирма Провенто, я у них не работаю Так вот, у них на сайте есть сертификат пож безопасности для воздуховодов. Найти не трудно. Там же каталоги. Но они сертифицировали только сварные воздуховоды на фланцевом соединении, и воздуховоды маленького сечения больше не выпускают, после того как я им вернул целую партию на прошлой неделе. Воздуховоды с толщиной стенки 0,9 мм и размерами 150х100 оказались все винтом и ничего они сделать не смогли.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639
|
Недавно столкнулись с подобной проблемой-базальтовый шнур. И экологично и без проблем до 750С, но дороже асбестового.
|
|
|
|
|
14.9.2012, 17:27
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.4.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 54069
|
А есть ли уплотнитель в форме ленты для систем ДУ? (желательно самоклеющаяся) И какие герметики можно использовать в системе ДУ?
|
|
|
|
|
1.10.2012, 17:46
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.10.2012
Пользователь №: 165122
|
Цитата(Valejio @ 14.9.2012, 18:27) А есть ли уплотнитель в форме ленты для систем ДУ? (желательно самоклеющаяся) И какие герметики можно использовать в системе ДУ? Отвечу по герметику: мы согласовали подрядчику для этих целей Макрофлекс TA 145, термостойкость 260С, кратковременно 315. А вот касаемо уплотнителя, дублирую вопрос. На одном из объектов использовал паронит с примесью асбеста, но сертификата на него в наличии нет, поэтому и характеристики привести не могу.. Заранее буду благодарен за совет по этой проблеме!
|
|
|
|
|
3.10.2016, 10:32
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.3.2012
Из: Казань
Пользователь №: 144738
|
Все время собираем на базальтовом шнуре. НГ. сложности в монтаже, но без них никуда
|
|
|
|
|
27.11.2016, 20:39
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310239
|
Асбестовый шнур лучше всего
|
|
|
|
|
1.12.2016, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.3.2012
Из: Казань
Пользователь №: 144738
|
Цитата(Маркос @ 27.11.2016, 20:39) Асбестовый шнур лучше всего В шахте жилой части использование асбестового шнура запрещено.
|
|
|
|
|
19.12.2016, 1:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259
|
Доброй ночи. Цитата(Roger @ 1.12.2016, 17:14) В шахте жилой части использование асбестового шнура запрещено. Есть ссылка на этот запрет, читаю в этом сообщении, что давно об этом речь, но чем аргументируют? Не хотелось бы всё переделывать после монтажа. Спасибо! С Уважением,
|
|
|
|
|
9.2.2017, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014
|
Есть запрет на применение воздуховодов из асбеста (СП 60), причем на приточных участках сети. Запрета на применение уплотнителей из асбеста не видел.
|
|
|
|
|
13.11.2017, 18:09
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2017
Пользователь №: 331627
|
[quote name='AndreyNN' date='17.10.2011, 7:44' post='696792'] Доброго времени! Хотелось бы спросить, что используете для уплотнения шинного или фланцевого соединения в воздуховодах с нормируемым пределом огнестойкости. Сейчас выходим на новый объект где этих воздуховодов пруд пруди, а закупать ленты, которые продают торгаши по 60 руб за м.п. не хочется, в то же время использовать асбест то же, т.к. это прошлый век, да и в европпе уже запрещено.
Поделитесь, что вы нашли для таких воздуховодов, лучше ссылками на производителя или хотя бы название.
Думаю и другим монтажникам и проектировщикам будет полезно знать, а то в проектах не принято закладывать "расходку" а она иногда бывает критичной по стоимости.
Прошло уже 6 лент с момента поста, есть изменения в нормативке, жесче стал спрашивать Технадхор при приемке объектов. Вопрос встал еще острее! Я нашла в Питере негорючий уплотнитель М-КОР (производство Москва). Класс НГ - то, что как раз сейчас требуют под страхом смерти (не Г1).
|
|
|
|
|
2.6.2022, 8:36
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.12.2019
Пользователь №: 370996
|
Цитата(Marina Lahtina @ 13.11.2017, 20:09) Доброго времени! Хотелось бы спросить, что используете для уплотнения шинного или фланцевого соединения в воздуховодах с нормируемым пределом огнестойкости. Сейчас выходим на новый объект где этих воздуховодов пруд пруди, а закупать ленты, которые продают торгаши по 60 руб за м.п. не хочется, в то же время использовать асбест то же, т.к. это прошлый век, да и в европпе уже запрещено.
Поделитесь, что вы нашли для таких воздуховодов, лучше ссылками на производителя или хотя бы название.
Думаю и другим монтажникам и проектировщикам будет полезно знать, а то в проектах не принято закладывать "расходку" а она иногда бывает критичной по стоимости.
Прошло уже 6 лент с момента поста, есть изменения в нормативке, жесче стал спрашивать Технадхор при приемке объектов. Вопрос встал еще острее! Я нашла в Питере негорючий уплотнитель М-КОР (производство Москва). Класс НГ - то, что как раз сейчас требуют под страхом смерти (не Г1). Спасибо, что написали, как раз сейчас делаю проект с нуля. Так как проектирую сама первый раз, дотошно ищу чтобы такое поставить, чтобы точно подошло и прошло по нормативам. Спасибо ещё раз
|
|
|
|
|
|