> Расчет производительной мощности КНС
Екатерина Сергее...
сообщение 1.12.2014, 19:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 34718



Как рассчитать мощность существующей КНС? Все что есть в приложении загрузила. Заранее всем очень благодарна!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  009.jpg ( 186,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  010.jpg ( 102,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  011.jpg ( 393,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 2.12.2014, 9:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



по планировкам определить производительность, веселое занятие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 2.12.2014, 9:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Статистику по миру собрать и коррелировать производительность по площади/объему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 2.12.2014, 9:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Мне кажется, ответ будет 42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 2.12.2014, 9:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Мощность -в смысле производительность/пропускную способность ? Которая в м3/ч или л/с? Или электрическую (в кВт).

Тогда желательно указать: диаметр коллектора, количество ниток, его длину и перепад высот. Это необходимые и достаточные условия, как говорят математики.

С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина Сергее...
сообщение 2.12.2014, 13:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 34718



Какие данные еще необходимо запросить? Нужно определить максимальную производительную мощность КНС. (м3/ч, л/с). объем резервуара. Сейчас она не используется в полном объеме, а расчет нужно сделать для того чтоб определить санитарную зону, от производительноти разное расстояние.

Цитата(miter @ 2.12.2014, 9:29) *
Мне кажется, ответ будет 42

42 чего? и как посчитали? мне нужно расчет для водоканала. Чтоб подтвердить что эту КНС можно использовать в большем объеме, сейчас она работает на четверть наверно. и для определения сан. зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 2.12.2014, 14:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



У вас рабочий объем приемного отделения около 50 м3. По справочнику (Внутренние системы водоснабжения и водоотведения под. ред. А.М.Тугая, 1982г. стр 140-141) : при отсутствии графика притока допускается брать 5-10% максимального часового притока в резервуар.
Тогда у вас макс. расход - до 250-500 м3/ч. Если сеть пропустит и насос откачает...

Еще смотрите вложение - страница из книги "Канализация населенных мест и промышленных предприятий" Справочник проектировщика. Москва, Стройиздат, 1981г. Требуется больше исходных данных, но результат тот же.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________________.pdf ( 86,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 2.12.2014, 15:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Екатерина Сергеевна @ 2.12.2014, 14:28) *
Какие данные еще необходимо запросить? Нужно определить максимальную производительную мощность КНС. (м3/ч, л/с). объем резервуара. Сейчас она не используется в полном объеме, а расчет нужно сделать для того чтоб определить санитарную зону, от производительноти разное расстояние.

42 чего? и как посчитали? мне нужно расчет для водоканала. Чтоб подтвердить что эту КНС можно использовать в большем объеме, сейчас она работает на четверть наверно. и для определения сан. зоны.


А четверть - это сколько? Ведь если кто-то знает про четверть мощности, то он должен знать и сколько это в цифрах. Пытайте его.
Что бы Вам тут ни наговорили, все равно разброс будет слишком большой даже для примерных прикидок. Тут сказали 250-500, а это уже разброс в 2 раза. А может она так запроектирована, что диапазон будет 100-1000. Кто ж Вам такое задание-то дал?smile.gif

А 42 - это так, лирическое отступление wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина Сергее...
сообщение 2.12.2014, 15:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 34718



Цитата(miter @ 2.12.2014, 15:10) *
А четверть - это сколько? Ведь если кто-то знает про четверть мощности, то он должен знать и сколько это в цифрах. Пытайте его.
Что бы Вам тут ни наговорили, все равно разброс будет слишком большой даже для примерных прикидок. Тут сказали 250-500, а это уже разброс в 2 раза. А может она так запроектирована, что диапазон будет 100-1000. Кто ж Вам такое задание-то дал?smile.gif

А 42 - это так, лирическое отступление wink.gif

Они знают сколько сейчас поступает но там машиной откачивают, переодически, а попросили рассчитать максимальную мощность! т.е. на сколько она спроектированна была изначально. Даже если и будет большой разброс я как посчитаю так и примут, вот я и прошу мне помочь, все таки серьезное дело! Ну я сейчас еще жду информацию по насосам. а сеть может быть любой, и при диаметре 100 может лить сутками или 200 и чуть-чуть сливать.

Цитата(phisik @ 2.12.2014, 14:25) *
У вас рабочий объем приемного отделения около 50 м3. По справочнику (Внутренние системы водоснабжения и водоотведения под. ред. А.М.Тугая, 1982г. стр 140-141) : при отсутствии графика притока допускается брать 5-10% максимального часового притока в резервуар.
Тогда у вас макс. расход - до 250-500 м3/ч. Если сеть пропустит и насос откачает...

Еще смотрите вложение - страница из книги "Канализация населенных мест и промышленных предприятий" Справочник проектировщика. Москва, Стройиздат, 1981г. Требуется больше исходных данных, но результат тот же.

Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина Сергее...
сообщение 3.12.2014, 10:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 34718



Цитата(phisik @ 2.12.2014, 14:25) *
У вас рабочий объем приемного отделения около 50 м3. По справочнику (Внутренние системы водоснабжения и водоотведения под. ред. А.М.Тугая, 1982г. стр 140-141) : при отсутствии графика притока допускается брать 5-10% максимального часового притока в резервуар.
Тогда у вас макс. расход - до 250-500 м3/ч. Если сеть пропустит и насос откачает...

Еще смотрите вложение - страница из книги "Канализация населенных мест и промышленных предприятий" Справочник проектировщика. Москва, Стройиздат, 1981г. Требуется больше исходных данных, но результат тот же.

а как получилось 250-500??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 3.12.2014, 13:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Объем приемного отделения (по вашему плану) примерно 50м3. Это 5-10 процентов максимального часового притока. (См. вложение- стр. из справочника). У вас -обратная задача. Поэтому "на пальцах" - принимаем производительность насоса равной максимальному часовому притоку (что не совсем правильно и хорошо, но как 1 приближение годится).

Рекомендации Грундфос (см. файл) дают примерно такое же значение (если брать 10 включений в час для канализационных насосов типа ФГ/СД или СМ).

Еще раз повторю: производительность/расход будут определяться прежде всего вашим коллектором (сколько через него сможет прокачать установленный насос). Значение расхода, полученное обратным расчетом по объему КНС, скорее всего, будет большим, чем значение расхода, полученное из расчета коллектора.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1982_Vnutrennie_sistemy_vodosnabjeniya_i_vodootvedeniya_Proektirovanie_Spravochnik_Pod_redakciei_A_M_Tugaya.pdf ( 991,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл  _________________________________________.pdf ( 88,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина Сергее...
сообщение 3.12.2014, 15:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 34718



Цитата(phisik @ 3.12.2014, 13:05) *
Объем приемного отделения (по вашему плану) примерно 50м3. Это 5-10 процентов максимального часового притока. (См. вложение- стр. из справочника). У вас -обратная задача. Поэтому "на пальцах" - принимаем производительность насоса равной максимальному часовому притоку (что не совсем правильно и хорошо, но как 1 приближение годится).

Рекомендации Грундфос (см. файл) дают примерно такое же значение (если брать 10 включений в час для канализационных насосов типа ФГ/СД или СМ).

Еще раз повторю: производительность/расход будут определяться прежде всего вашим коллектором (сколько через него сможет прокачать установленный насос). Значение расхода, полученное обратным расчетом по объему КНС, скорее всего, будет большим, чем значение расхода, полученное из расчета коллектора.

Оказывается там насосов то и нет, просто резервуар накопитель который по документам называется КНС, и по факту им нужно знать какая санитарная норма, если рачет делать кнс как вы говорите я нашла таблицу санитарной зоны, а вот для выгребной ямы (резервуар-накопитель объемом 60 куб. м) не могу найти, можете помочь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных