> Устройство регулируемого подсоса воздуха, индивидуального изготовления
svetlana_nikolae...
сообщение 2.12.2014, 11:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.8.2012
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 161145



Здравствуйте Уважаемые специалисты.

В СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.

Пункт 6.24 Для выравнивания тяги в нижней части дымохода следует предусмотреть Устройство регулируемого подсоса воздуха,......
В некоторых местах ссылаются на серию Сер. 5.905-27-08 но там. только заглушки индивидуального изготовления... где увидеть это устройство? Звонили в крупные Российские и зарубежные фирмы по дымоходам и вентиляции. Ни у кого их нет.
Подскажите серию или где их посмотреть, может есть изготовитель?


И тот же вопрос относится к п. 6.25 того же СП. В нижней и верхних частях дымохода должны быть предусмотрены отверстия с заглушками для измерения температуры и разряжения в дымоходе.

И какие должны быть отверстия? отвод диаметром 10 с заглушкой. или металлическая дверца 100х100 мм?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.12.2014, 11:43
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(svetlana_nikolaevna @ 2.12.2014, 11:16) *
Устройство регулируемого подсоса воздуха


Как Vitoair?

Прикрепленный файл  Vitoair.png ( 4,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161


Или ещё бывают другие конструкции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 2.12.2014, 11:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Противовес можно заменить пружиной. Применяется для уменьшения тяги за котлом (Е 1/9).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных