				Доброго времени форумчане.
 Есть у меня очень вредный заказчик любящий в неделю по одному замечанию присылать. Иногда приходится, дабы сохранить время и нервы принимать его замечания и исправлять.
 
 Проектирую ИТП в коммерческом здании. И вот заказчик любит ссылаться на СТО и правила эксплуатации энергоустановок.
 
 
 Есть пункт 14.15 в СНиП 41-02-2003  "В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых перемычек между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей, а также обводных трубопроводов помимо насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета расхода воды и теплоты.
 
 Регуляторы перелива и конденсатоотводчики должны иметь обводные трубопроводы"
 
 Заказчик ссылается на СТО 70238424.27.060.003-2008 п.п. 5.45 "В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты. Допускается устройство в тепловом пункте перемычек между подающим и обратным трубопроводами при обязательной установке на них двух последовательно расположенных задвижек (вентилей). Между этими задвижками (вентилями) должно быть выполнено дренажное устройство, соединенное с атмосферой. Арматура на перемычках в нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта и опломбирована, вентиль дренажного устройства должен находиться в открытом состоянии." и "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" п.п. ХХ(заказчик написал пункт который не числится в документе)
 
 
 И вот возник вопрос об иерархии нормативки - какой документ в первую очередь регламентирует требования при проектировании ИТП?
 |