> Большое потребление тепла
druzhishe
сообщение 15.12.2014, 14:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Здравствуйте!
Двухэтажные дома потребляют намного больше тепла по тепловычислителю (т.е. фактически), чем потребляли бы по нормативу. Как решить эту проблему? Думаю, что надо уменьшить расход теплоносителя. Может установить в тепловом пункте на обратке баласнировочный вентиль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 15.12.2014, 14:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(druzhishe @ 15.12.2014, 14:34) *
Здравствуйте!
Двухэтажные дома потребляют намного больше тепла по тепловычислителю (т.е. фактически), чем потребляли бы по нормативу. Как решить эту проблему? Думаю, что надо уменьшить расход теплоносителя. Может установить в тепловом пункте на обратке баласнировочный вентиль?

Эм...если внутри домов нет перетопа и жители в трусах с веерами не гуляют, то значит у домов (и/или у трубопроводов) теплопотери выше нормативных.
Если есть перетоп (т.е. внутри жарко), то таки да - нужно регулировать.
Выложите схему теплоснабжения, тогда вам чего конкретное подскажут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.12.2014, 14:52
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(druzhishe @ 15.12.2014, 14:34) *
Двухэтажные дома потребляют намного больше тепла по тепловычислителю (т.е. фактически), чем потребляли бы по нормативу. Как решить эту проблему? Думаю, что надо уменьшить расход теплоносителя.

Фактический расход выше нормы?
Фактическая температура подачи - выше нормы?
Фактическая температура обратки - выше нормы?
Какой располагаемый напор?

Сообщение отредактировал tiptop - 15.12.2014, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 15.12.2014, 15:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Цитата(G_Ivan @ 15.12.2014, 15:40) *
Эм...если внутри домов нет перетопа и жители в трусах с веерами не гуляют, то значит у домов (и/или у трубопроводов) теплопотери выше нормативных.
Если есть перетоп (т.е. внутри жарко), то таки да - нужно регулировать.
Выложите схему теплоснабжения, тогда вам чего конкретное подскажут.

Схему приложил, но она принципиальная (не относится к этому дому). Говорят, что температура в помещениях около 25-28 градусов. Вот хочу установить балансировочный вентиль, только не знаю какой и в каком месте. На обратке? Тогда, если смотреть по направлению движения теплоносителя в обратном трубопроводе, до врезки на ГВС или после нее?

Цитата(tiptop @ 15.12.2014, 15:52) *
Фактический расход выше нормы?
Фактическая температура подачи - выше нормы?
Фактическая температура обратки - выше нормы?
Какой располагаемый напор?

Постараюсь узнать эти данные.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.12.2014, 15:34
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вот тоже интересует этот вопрос.
допустим есть котельная, которой управляет некая компания. она продаёт тепло населению.
в квартире явный перетоп, все батареи завешаны одеялами. жарища.
конечно даже сейчас, при средней температуре за месяц порядка 0...-3 счет за отопление около 2500.

есть паспорт энергоэфективности здания (сознаюсь честно, ни разу не делал.. так, краем уха слышал). там же указаны максимальные потребления теплоты на отопление... по хорошему можно уличить либо строителей либо эксплуатацию в расточительстве.
есть у кого опыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.12.2014, 15:35
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



"Врезки на ГВС"...

Похоже, там имеет место "температурный график с изломом" ?

Сообщение отредактировал tiptop - 15.12.2014, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 15.12.2014, 16:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(ssn @ 15.12.2014, 15:34) *
вот тоже интересует этот вопрос.
допустим есть котельная, которой управляет некая компания. она продаёт тепло населению.
в квартире явный перетоп, все батареи завешаны одеялами. жарища.
конечно даже сейчас, при средней температуре за месяц порядка 0...-3 счет за отопление около 2500.

есть паспорт энергоэфективности здания (сознаюсь честно, ни разу не делал.. так, краем уха слышал). там же указаны максимальные потребления теплоты на отопление... по хорошему можно уличить либо строителей либо эксплуатацию в расточительстве.
есть у кого опыт?

Это вам в жилинспекцию.
Вот только как учёт осуществляется ? Если считают по нормативу, то перетоп - это проблема поставщика тепловой энергии (ну как "проблема) - он с других возьмёт при недотопе как за нормальное тепло), если по теплосчётчику и соответственно за лишние (вам не нужные) Гкаллории платите вы, то требуйте оптимизировать тепловой режим.
А то нарегулируют вам и будете мёрзнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanker
сообщение 15.12.2014, 16:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



А у вас сопло то какое либо есть в элеваторе? Какой температурный график источника, какой перепад на вводе. Какой средний расход за период показал прибор и какая при етом была средняяя температура на улице.
А если в квартирах жарковато (28 град это жарко) то поставте сопло элеватора поменьше, но это надо считать. Балансировочником можете сильно снизить располагаемый перед элеватором, а следовательно циркуляцию в ситеме, что повлияет на дальние стояки, жаловаться будут люди тогда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 16.12.2014, 9:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(druzhishe @ 15.12.2014, 14:34) *
Двухэтажные дома потребляют намного больше тепла по тепловычислителю (т.е. фактически), чем потребляли бы по нормативу.

Насколько больше? В два раза, три раза или на два процента? Если осенью такая ситуация, что зимой будет. Узел учёта первый сезон функционирует или уже раньше работал? Стоит проверить базу данных тепловычислителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 16.12.2014, 10:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Цитата(tiptop @ 15.12.2014, 15:35) *
Похоже, там имеет место "температурный график с изломом"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.12.2014, 11:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



ИТП потребителей.



Сообщение отредактировал Лыткин - 16.12.2014, 11:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.dwg ( 108,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 394
Прикрепленный файл  ________________________.dwg ( 108,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
Прикрепленный файл  ________________________.dwg ( 108,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
Прикрепленный файл  _____________________115_70.xlsx ( 11,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.12.2014, 13:27
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 16.12.2014, 11:49) *
ИТП потребителей.


А ИТП источника теплоты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных