> Бак разрыва струи из альбома серии 7.902-4, Напорный или безнапорный?
MEX-74
сообщение 15.12.2014, 17:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Всем привет!
Не могу понять, нужны ли после этого бака насосы, по идее этот бак напорный и воздух в нем сжимается, но я не уверен. По рисунку как будто у него простая крышка и связь с атмосферой через патрубок, типа как бачок к унитазу.
В общих данных конкретно не написано. .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 15.12.2014, 19:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



после разрыва струи напорный режим не может быть по определению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.12.2014, 8:45
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Нужны. Баки с плоскими стенками не бывают напорными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных