Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регистры отопления и редукционный клапан
kocmoc20344
сообщение 15.12.2014, 18:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



Добрый вечер помогите пожалуйста советом или формулой как рассчитать коэффициент теплоотдачи 4-х секционого регистра отопления (трубы расположены горизонтально) регистр из стали теплоноситель пар: параметра 140 С давление 4 атм;
как я понял необходимо знать еще длину секции и диаметр трубы и расстояние между трубами..
но хотелось бы узнать методику как найти K; и нашел какие то коэффициенты в книге a1 и a2 а как их рассчитать?
буду благодарен отзывчивости

p.s и можно ли регулировать расход пара редукционным клапаном прямого действия идет перерасход пара (чем меньше давление тем меньше температура же) отопление производиться регистрами . Имеется ввод пара на склад и паровая гребенка(коллектор) можно ли поставить данный клапан до гребенки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 15.12.2014, 19:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



1. Справочник по теплоснабжению и вентиляции Щекин Р.В. 1976 стр. 136
2. Редукционный клапан регулирует давление, а не расход.
3. Расход регулируется клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kocmoc20344
сообщение 15.12.2014, 19:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



море примеров по расчету регистров с водяной системой отопления и не одного примера о системе на паре не специалисту в этом вопросе трудно разобраться но хочется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 15.12.2014, 22:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(kocmoc20344 @ 15.12.2014, 21:54) *
море примеров по расчету регистров с водяной системой отопления и не одного примера о системе на паре не специалисту в этом вопросе трудно разобраться но хочется

Вас уже банили, помнится, полгода назад. Как сейчас помню - как определить теплопотери от аппарата с паровой рубашкой. Вам тогда все втолковали, а Вы сейчас даже не задумываетесь, что это одна и та же задача. Тогда модер не выдержал детских вопросов. И Вы опять начинаете. Для начала изучите теорию теплопередачи - там и про а1, а2 и про К описывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kocmoc20344
сообщение 15.12.2014, 23:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



я написал на в общий форум, а в песочницу я не специалист в этой области по этому и хотел узнать у знающих людей видимо нужно у детей было спрашивать раз вопросы детские
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 16.12.2014, 10:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(kocmoc20344 @ 15.12.2014, 19:54) *
море примеров по расчету регистров с водяной системой отопления и не одного примера о системе на паре не специалисту в этом вопросе трудно разобраться но хочется

Для начала почитайте теорию Основное уравнение теплопередачи
Коэффициенты теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенке регистра и от стенки регистра можно принять по Справочнику химика Дж. Перри, также можно примеры подобных задач найти в книге Примеры и задачи по курсу ПАХТ Павлов-Романков-Носков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных