Расход на пожар 1х2,5л/с, расстановка ПК, 1 струя, но покрывать все равно 2-мя ПК? |
|
|
|
|
17.12.2014, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Всем привет! Столкнулся первый раз с расходом 1х2,5 л/с на пожаротушение, с 2-мя и более струями все понятно и разжевано давно. Вычитал на сайте МЧС http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_10.13130.2009.htmЦитата Независимо от количества расчетных струй для тушения пожара (от 1 струи по 2,5 л/с до 8 струй по 5 л/с) расстановка пожарных кранов должна производиться из условия возможности орошения каждой точки защищаемого помещения двумя струями воды. То есть при выходе из строя одного пожарного крана должна быть возможность орошения точки помещения из другого пожарного крана. Число струй, указанное в таблицах 1 и 2 СП 10.13130.2009, предназначено для произведения расчета насосной станции противопожарного водопровода и не связано с локализацией конкретного очага возгорания. Получается для расчетной 1 струи нужно предусматривать покрытие очага 2-мя ПК, типа 1 рабочий другой резервный? Или что то не понимаю? При подтверждении этой информации количество пожарных кранов для проектируемого ТЦ увеличивается в 2 раза и ввода в здание становится 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2014, 11:26
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(MEX-74 @ 17.12.2014, 11:11)  Всем привет! Столкнулся первый раз с расходом 1х2,5 л/с на пожаротушение, с 2-мя и более струями все понятно и разжевано давно. Вычитал на сайте МЧС http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_10.13130.2009.htm Получается для расчетной 1 струи нужно предусматривать покрытие очага 2-мя ПК, типа 1 рабочий другой резервный? Или что то не понимаю? При подтверждении этой информации количество пожарных кранов для проектируемого ТЦ увеличивается в 2 раза и ввода в здание становится 2. Когда только проектировать начинала, был у меня случай. Помещение небольшое, по расчету 2 струи надо. Ставлю две, дотягиваюсь до каждого угла спокойно. Несу в проверку, мне пальчиком один кран закрыли и спрашивают: "Как тушить будешь, если один вышел из строя?". Отак. С тех пор три ставлю, как минимум. Именно пожарная инспекция, МЧС и т.д. такие вопросы полюбляет. Так что думайте.
Сообщение отредактировал ViC - 17.12.2014, 11:27
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2014, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
ViC Спасибо! Тоже самое себе представил! Однако сложность в том, что в нормах четко этот момент не прописан, а моей аргументации заказчик не обрадуется... Причем через мои руки проходили чужие проекты (последний раз двухъсекционное офисное здание) с покрытием 1-м ПК, прошедшие экспертзу, видимо не все эксперты это учитывают.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 17.12.2014, 11:44
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2014, 11:41
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(MEX-74 @ 17.12.2014, 11:37)  Однако сложность в том, что в нормах четко этот момент не прописан, а моей аргументации заказчик не обрадуется... Причем через мои руки проходили чужие проекты с покрытием 1-м ПК, прошедшие экспертзу, видимо не все эксперты это учитывают. Не прописано. Нам объяснили один раз, столкнувшись с пожарной инспекцией на объекте, что и как надо делать, чтобы не было замечаний. С тех пор так и делаем. Но, это конкретные объекты под конктретного ЗАКа. Как общеправило не применишь.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2014, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Забавные ребята эти МЧСовцы. СП10 п.4.1.12 чётко прописывает, в каких случаях предусматривается резервирование, а они такие молодцы, типа: "Пофигу, что там прописано - всегда предусматривайте". Т.е. ВНИИПО в своих комментариях требует больше, чем прописано в их собственных документах.
Никогда резерв не предусматривал для одной струи.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2014, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Sindarkon В этом пункте про случай 1 струей ничего не написано, но боюсь что это не значит то что можно оставлять её без резерва.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2014, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Не прописано - значит не нужно. Сказано, что при двух струях и более. Если бы нужно было и при одной, это было бы указано.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2015, 14:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ViC @ 17.12.2014, 11:26)  Когда только проектировать начинала, был у меня случай. Помещение небольшое, по расчету 2 струи надо. Ставлю две, дотягиваюсь до каждого угла спокойно. Несу в проверку, мне пальчиком один кран закрыли и спрашивают: "Как тушить будешь, если один вышел из строя?". Отак. С тех пор три ставлю, как минимум. Именно пожарная инспекция, МЧС и т.д. такие вопросы полюбляет. Так что думайте. Гм.. А если эти небольшие помещения на каждом из 10 этажей? А с другого этажа не дотянуть.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|