Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Безопасная зона и лестница Н2
sub4cus
сообщение 22.12.2014, 12:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Здравствуйте.
Встал вопрос о организации противодымной вентиляции.

Лестница Н2 соединяющая два этажа. На втором этаже площадка лестницы - безопасная зона, которая не отделяется от самой лестницы.

Как мне ответил Колчев Б.Б. на прошедшем мастер-классе АВОК 19-12-14, надо делать систему подпора в лестницу и систему подпора в безопасную зону (2 системы).

Но когда народ разместиться в безопасной зоне и закроется дверь, в безопасную зону будет подаваться подогретый воздух малым расходом, а в лестницу холодный воздух большим расходом. В итоге в безопасной зоне будет преобладать холодный воздух.
Как быть ???Или мой подход организации противодымной вентиляции не верен ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.12.2014, 13:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Как быть ???

Отделить зону безопасности от лестницы.
Почитайте СПиП по маломобильным группам, там есть абзац с требованиями предъявляемыми к помещениям безопасных зон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 22.12.2014, 13:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(Wiz @ 22.12.2014, 13:16) *
Отделить зону безопасности от лестницы.
Почитайте СПиП по маломобильным группам, там есть абзац с требованиями предъявляемыми к помещениям безопасных зон.


я так понял вы намекаете на пункт СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001:

5.2.29 Зона безопасности должна быть запроектирована в соответствии с требованиями СП 1.13130 в отношении конструктивных решений и применяемых материалов.

Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа.


но к лестницам это не относиться,я думаю. и я не архитектор, не я стены устанавливаю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.12.2014, 14:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Когда двери закроются расход подпора упадёт, т.е. сравняется ексфильтрацией, или, если используются перепускные клапана, то пропуск этих клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 22.12.2014, 16:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(sub4cus @ 22.12.2014, 12:57) *
Как мне ответил Колчев Б.Б. на прошедшем мастер-классе АВОК 19-12-14, надо делать систему подпора в лестницу и систему подпора в безопасную зону (2 системы).

Зачем вообще 2 системы, если объем один?
Или мы вас не поняли, или Колчевsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 22.12.2014, 16:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(keaton @ 22.12.2014, 16:31) *

я сам не пойму. Вопрос задал получил ответ.
Можно предположить, что подпор в лестницу нужен чтоб дым через первый этаж не проник !

Сообщение отредактировал sub4cus - 22.12.2014, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 22.12.2014, 16:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(sub4cus @ 22.12.2014, 16:42) *
я сам не пойму. Вопрос задал получил ответ.
Можно предположить, что подпор в лестницу нужен чтоб дым через первый этаж не проник !

Подпор в лестницу - это потому что лестница типа Н2. Непонятно зачем две системы, а не одна.
А можете фрагмент плана 2-го этажа выложить с зоной безопасности? Просто интересно, что, колясочники пути эвакуации не блокируют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 23.12.2014, 9:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



2.5 - лестница Н2
2.6 - коридор
Зона безопасности - площадка после коридора
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____2______.jpg ( 94,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 23.12.2014, 9:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(sub4cus @ 23.12.2014, 9:04) *
Зона безопасности - площадка после коридора

Какая площадка, та, где +7,650?
Ничего, что это путь эвакуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 23.12.2014, 9:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(keaton @ 23.12.2014, 9:11) *
Какая площадка, та, где +7,650?
Ничего, что это путь эвакуации?

да,площадка где +7,650.

Насчет пути эвакуации был дан ответ:
"СП 59.13130
П. 5.2.2
При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой лестничной клетки или пандуса, служащего путем эвакуации, размеры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой зоны."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 23.12.2014, 11:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(sub4cus @ 23.12.2014, 9:23) *
Насчет пути эвакуации был дан ответ:
"СП 59.13130
П. 5.2.2
При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой лестничной клетки или пандуса, служащего путем эвакуации, размеры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой зоны."

ОК, значит, нормы предусматривают возможность совбмещения ЛК и зоны безопасноти.
В любом случае, две отдельные системы это бессмыслица.
Возможно, Борис Борисович имел в виду два вентилятора в одной системе, как тут в первом посте. Не берусь судить о правомерности такого варианта для ЛК типа Н2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 23.12.2014, 11:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(keaton @ 23.12.2014, 11:23) *
В любом случае, две отдельные системы это бессмыслица.

Нашел статью в интернете.
Скриншот из статьи + сама статья.

На скриншоте цитата где говорится о наличие двух систем.
Но в статье зона безопасности организованны по другому.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___01.png ( 22,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  prsk_2013_1_205_207.pdf ( 359,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 23.12.2014, 12:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(sub4cus @ 23.12.2014, 11:33) *
На скриншоте цитата где говорится о наличие двух систем.

Не вижу, где в цитате говорится про две системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 23.12.2014, 13:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(keaton @ 23.12.2014, 12:26) *
Не вижу, где в цитате говорится про две системы

Конкретно про 2 системы ничего не говорится.
говорится что нужно делать подпор в лестничную клетку Н2/Н3 и в БЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.12.2014, 13:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Ну если вы настаиваете на совмещении ЛК и зоны безопасности в одном флаконе, можете обойтись и одной системой, но греть воздух в таком случае все-равно придется до +18 С. Хотел бы посмотреть на ширину глаз вашего заказчика, когда вы ему выкатите нагрузку на тепло при расходе воздуха в 30000 м3/ч на ЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 23.12.2014, 13:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(sub4cus @ 23.12.2014, 13:13) *
Конкретно про 2 системы ничего не говорится.
говорится что нужно делать подпор в лестничную клетку Н2/Н3 и в БЗ.

А если БЗ совмещена с ЛК, то... 2 системы тоже совмещаются в одну
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 23.12.2014, 14:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



а подскажите как рассчитать сколько надо воздуха на подпор в БЗ при закрытой двери ???
знаю только что разница 20 Па,а как применить ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.12.2014, 1:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Смотрите ф-лы 67-69 в МР 2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tancha
сообщение 24.12.2014, 10:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.11.2005
Пользователь №: 1569



Подскажите, пожалуйста, дорогие коллеги. Первый раз столкнулась с такой ситуацией: проектирую небольшой магазин, 2 этажа, дымоудаления (механического) не будет везде есть окна с мех. приводами, но на лестничной клетке есть пожаробезопасная зона, отделенная от лестницы, но вход с площадки 2 этажа, делаю подпор (2 системы). Но как быть с требованием п.7.1 СП 7.13130.2013?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 24.12.2014, 10:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(ИОВ @ 24.12.2014, 1:37) *
Смотрите ф-лы 67-69 в МР 2013


а можно по подробнее.
что за МР 2013??

Цитата(Tancha @ 24.12.2014, 10:29) *
Подскажите, пожалуйста, дорогие коллеги. Первый раз столкнулась с такой ситуацией: проектирую небольшой магазин, 2 этажа, дымоудаления (механического) не будет везде есть окна с мех. приводами, но на лестничной клетке есть пожаробезопасная зона, отделенная от лестницы, но вход с площадки 2 этажа, делаю подпор (2 системы). Но как быть с требованием п.7.1 СП 7.13130.2013?

Я так понял, вас беспокоит требования,что надо делать вытяжную систему ДУ?

Ваши окна соответствуют требованиям п 8.5 СП 7.13130.2013? вы делали расчет этих окон? а лестница какая (Н2/Н3)?

как сказал Колчев Б.Б. естественное проветривание в многоэтажных зданиях это всего лишь мера, а не полноценная противодымная защита.

Сообщение отредактировал sub4cus - 24.12.2014, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tancha
сообщение 24.12.2014, 11:15
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.11.2005
Пользователь №: 1569



Лестница самая обычная, задымляемая. Окна огромные 4 м высотой, хватит на любой объем. Делаю ст.П, на крышу ничего поставить нельзя, крыша -линдаб. Делать ДУ неизвестно откуда, тоже как-то глупо, ума не приложу, что предпринять.

МР - это "расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий" ВНИИПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 24.12.2014, 11:20
Сообщение #22


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Извините, что в Калашный ряд лезу, а как будет происходить эвакуация по этой ЛК? Вот вы вывезли МГН на колясках на площадку, и все, эвакуирующиеся (не МГН) уже по этой лестнице не спустятся. Решение ущербное изначально. Настаивайте, чтобы делали отдельное помещение, из которого пожарные смогут спасти инвалидов. Опять же, как они будут спасать по лестнице человека на коляске? Не дай Бог быть инвалидом в таком доме во время пожара. А так делайте 2 системы, одна с подогревом, другая обычная. Все как обычно для зон безопасности.
по поводу совмещения ДУ и ПД, читаем пункт 7.1 последний абзац.

Сообщение отредактировал zvyagaaa - 24.12.2014, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tancha
сообщение 24.12.2014, 11:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.11.2005
Пользователь №: 1569



Так оно и есть отдельное помещение, я писала про это, вход в него с лестничной площадки 2 этажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 24.12.2014, 11:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(Tancha @ 24.12.2014, 11:23) *

планы !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tancha
сообщение 24.12.2014, 11:27
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.11.2005
Пользователь №: 1569



Про п.7.1 я тоже спрашивала изначально, меня он и смущает. Но дымоудаление в здании не требуется ни по каким пунктам, а делать его только для того чтобы компенсировать подпор в пожаробезопасную зону для инвалидов как -то нерационально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 24.12.2014, 14:57
Сообщение #26


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



смущает-не смущает, а делать придется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tancha
сообщение 25.12.2014, 16:10
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.11.2005
Пользователь №: 1569



Делать нужно, но с этим проблемы: на крышу не выведешь- крыша ЛИНДАБ, не несет, стены тоже- сэндвич-панель, высота второго этажа переменная 5-7 м, куда пристроить вентилятор ду не знаю, шахту строители делать отказываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 25.12.2014, 17:58
Сообщение #28


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Tancha стены не держат - городите металлоконструкции, с крышами такое же решение возможно. Мы ставили мультизональные кондиционеры на мембране. У вас же металлоконструкции, можно мембрану прокалывать и приваривать ножки к стальным балкам. Потом конечно нужно герметизировать, но это головная боль не ваша, а строителей. Так что все решаемо. Конструкторов напрягайте. Начальство. Пусть продавливают решения.
Как вы еще решите вопрос с дымоудалением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tancha
сообщение 26.12.2014, 9:42
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.11.2005
Пользователь №: 1569



сосчитала дымоудаление из коридоров, но заказчик категорически против того, чтобы городить что-либо на крыше, гип его поддерживает, хотя мы в другом объекте уже делали такое (ставили на крышу наружные блоки на металлические опоры). устала ругаться и доказывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 26.12.2014, 9:48
Сообщение #30


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



заставьте подписать задание, снимайте с себя ответственность, под ответственность руководителя можете делать что угодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 20.9.2019, 18:05
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Хотелось-бы поднять эту тему, так как возникла похожая ситуация.
Здание аквапарка. 2 этажа и бассейн со вторым светом. В районе переодевалок лестница с лифтом. Гены изо всех сил пытаются сделать в ней БЗ, чтобы пройти экспертизу. Но незадымляемую ЛК делать не хотят, так как не позволяет планировка. Они решили так - на 2-ом этаже выгораживают помещение ЗБ, примыкающее к ЛК. С лифтом пока не решились - делать его для МГН (перевозки пожарных подразделений), либо вообще простой и пусть пожарные выносят МГН со 2-ого этажа на руках. Но вот вопрос, а как они их будут выносить по простой Л1?. Я им говорю - хорошо я делаю вентиляцию ЗБ и все. Они мне говорят - а ты сделай еще подпор в простую клетку. И убеждают меня, что в статье ч.15 ст.89 №123-ФЗ говорится лишь про лифты, а про необходимость незадымляемой ЛК нет ни слова. Я им говорю - у меня нет оснований делать подпор в простую ЛК. Я перерыл кучу информации и везде речь только про незадымляемые ЛК.
Подскажите. можно-ли примыкать БЗ к Л1 или только к Н?
Параллельный вопрос. Можно-ли устраивать лифты для МГН или лифты для пожарных подразделений в Л1?
Гены с огромным удовольствием подставят другого человека, лишь-бы решить свои вопросы. Поэтому доверия им никакого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 20.9.2019, 18:59
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Кажется разобрался с вопросом.
Можно ЛК делать типа Л1 или Л2. Но ЗБ обязательно должна быть отдельным помещением, а то они даже двери не хотят ставить между ЗБ и ЛК и обязательно должен быть лифт для МГН. Тогда я делаю вентиляцию и ЗБ и подаю подпор в шахту лифта. Через него и будут спасать МГН.
Корифеи, прошу подтвердить правильность моих рассуждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.9.2019, 19:50
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я полагаю, что формулировка п. 15 ст. 89 № 123 ФЗ менее понятна, чем в СП 59.13330.2016:
Цитата
6.2.25 ...
Безопасные зоны следует предусматривать: в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений по [1] или на площадках лестничных клеток.

6.2.26 ...
При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой лестничной клетки, служащей путем эвакуации, размеры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой зоны.

Речь только о площадках незадымляемых ЛК !
Т.е. в здании Вашей этажности, если в СТУ не оговаривается иное, можно предусматривать либо незадымл. ЛК, либо лифт для пожарных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 20.9.2019, 19:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Вот именно, что либо. То-есть отдельное помещение ЗБ и лифт для пожарных будут достаточными условиями. А ЛК может быть и Л1. Я прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 20.9.2019, 20:23
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



А нет, перед лифтами должен быть лифтовой холл. А это далеко не то-же самое, что просто место перед лифтом. Это отдельное помещение с противопожарными дверями. Вот почему они не хотят ставить правильный лифт, хотя по габаритам заложен нормальный лифт. Пазл все более складывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.9.2019, 7:44
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AkulaBig @ 20.9.2019, 18:05) *
Можно-ли устраивать лифты для МГН или лифты для пожарных подразделений в Л1?

Нет, нельзя - см. СП 1:
Цитата
4.4.5 В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.


Цитата(AkulaBig @ 20.9.2019, 20:23) *
... перед лифтами должен быть лифтовой холл. А это далеко не то-же самое, что просто место перед лифтом. Это отдельное помещение с противопожарными дверями.

В ГОСТ Р 53296-2009 указано:
Цитата
5.2.2 Перед дверьми шахт лифтов для пожарных должны быть предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры), как показано на рис. А.1-А.4, приведенных в приложении А, с размерами, указанными в соответствующих нормативных документах.

При установке лифтов для пожарных в группе с другими пассажирскими лифтами лифтовой холл на основном посадочном этаже допускается не выгораживать.

Я не ПБ-шник, но встречались проекты без СТУ, в которых только один лифт (не в группе!) и без ЛХ на основном посадочном этаже. И не было замечаний по несоответствию такой планировки ГОСТу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 21.9.2019, 8:43
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Они экспертизу прошли? Ведь в реале Закон не запрщает так делать. Чем больше Законов читаю, тем больше понимаю, что в них присутстует простая логика. Но не все под нее попадает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.9.2019, 10:41
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AkulaBig @ 21.9.2019, 8:43) *
Они экспертизу прошли?

Да, разумеется я пмшу о проектах с полож. заключением Экспертизы.
Другое дело, что это не может служить гарантией правильности решения - приходится видеть проекты, прошедшие Экспертизу, но с явными нарушениями СП 7, № 123 -ФЗ и т.п.
Но с точки зрения физики пожара - не имеет значения количество лифтов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 21.9.2019, 18:34
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Цитата(ИОВ @ 21.9.2019, 9:44) *
Нет, нельзя - см. СП 1:
В ГОСТ Р 53296-2009 указано:
Я не ПБ-шник, но встречались проекты без СТУ, в которых только один лифт (не в группе!) и без ЛХ на основном посадочном этаже. И не было замечаний по несоответствию такой планировки ГОСТу.

Гены не дураки, а извращенцы. Они говорят - это требования к шахте лифта. Мы их выполним. А к лифту не написаны требования. Кажется они правы. Я хочу их прижать только лишь ссылкой на холлы у лифта. Вряд-ли они смогут доказать, что холлы не отделяются дверями.
Проблема у генов не приципе. Им планировки не хватает, а время поджимает. И вот они начали кромсать. С другой стороны Заказчик совершенно не хочет, чтобы противопожарные меры мешали удобству. И вот они выкруживают. Я не против, но не хочу чтобы нас подставляли. Заказчик отнесется совершенно неадекватно к оплате повторной экспертизы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.9.2019, 20:30
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AkulaBig @ 21.9.2019, 18:34) *
Гены не дураки, а извращенцы. Они говорят - это требования к шахте лифта. Мы их выполним. А к лифту не написаны требования. Кажется они правы.

newconfus.gif А это тогда что в ст. 89 № 123-ФЗ?
Цитата
15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.

При этом требования ФЗ невозможно отменить даже в СТУ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 22.9.2019, 7:32
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Дак и я им это-же говорю, а они улыбаются. Как-то хотят это обойти. Скоро новую планировку получим, посмотрим как они это смогут обойти. Я просто хочу сразу подготовиться к возможному сражению. Я сказал, что не буду ничего делать, что нарушает нормы. Но до получения новой планировки ничего конкретного ответить не могу. Они могут и лифт поставить правильный, но не сделать лифтовой холл. Нет там места его выгораживать. Думаю, что без холла уже будет нарушением норм. А как вы думаете, я могу как вентиляционщик не делать положенную вентиляцию, если строители нарушают нормы. Или я все-же должен вентиляцию выполнить, а им экспертиза выдаст замечание? Животрепещущий вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.9.2019, 11:24
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Т.е. они не читают или не понимают требования ФЗ?
Цитата
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает "допустимых значений", установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Т.о., хотеть обойти требования ФЗ равноценно желанию выполнить проектные работы, результатом которых будет заведомое несоответствие требованиям пож. безопасности. Очень глупо!
По п. 1.2) - преодолеть несоответствие проектных решений указаниям СП/ГОСТ можно при разработке СТУ, уже с обязательным расчётом пож. риска. Но, во-первых, СТУ недешёвое удовольствие, а, во-вторых - нет гарантии, что СТУ с разрешением не устраивать ЛХ на этажах выше основного посадочного будут утверждены. Поскольку подпор в этот ЛХ нормами не предписан, а в ГОСТ Р 53296-2009 указаны повышенные требования к этому ЛХ:
Цитата
5.2.4 Ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) должны быть выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа по [1] в дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее 1,96·105 м3/кг.

то я полагаю, что это м.б. связано только с повышением безопасности для пожарных.

По вопросу проектирования - Вы работаете с определёнными объёмно-планировочными решениями, за соответствие которых нормам отвечают проектировщики АР/ПБ и ГИП/ГАП/директор. Если Вы видите несоответствие планировок нормам пож. безопасности - пишите Служебную записку на имя ГИПа, обязательно проставляйте дату и оставляйте себе копию. Проектные решения предусматриваете по СП 7, но применительно к неправильной планировке - т.е. не подаёте подпор в обычную ЛК или отсутствующий на чертеже ТШ. Когда/если будут изменены планировки/получены замечания Экспертизы, Служебная записка будет аргументом в истребовании дополнительной оплаты за дополнительные проектные работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 23.9.2019, 19:50
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Большое спасибо за помощь. Будем ждать дальнейшего развития события. А оно произойдет после выдачи планировки. Служебную записку на имя ГИПа написать не удастся. Так как они генпроектировщики, но мы не их субчики. Мы как-бы от их организации делаем. А мы еще и на подработке smile.gif В общем очень сложные взаимоотношения. Их долго описывать, думаю вам это не интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.9.2019, 7:18
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Действительность приучила к тому, что квалификация АРХ-ов далеко не всегда высокая, и они искренне нарушают нормы пож. безопасности именно по незнанию. Полагаю, в таком случае надо найти способ поставить их в известность (а также ГИПа) о нарушениях норм в планировках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 24.9.2019, 7:42
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



В известность конечно ставим. Периодически собираемся на обсуждение и по телефону общаемся. Тут как-раз к арху вопросов намного меньше. У него знаний по нормам пожбезопасности нет вообще кажется (он из другого города, работает по договору). Все эти шпильки вставляет именно генпроектировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 24.9.2019, 16:57
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Не зря говорят - не должность красит человека... Как-раз арх оказался грамотным человеком и решил вопрос в соответствии с нормами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.9.2019, 17:04
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



clap.gif Да здравствует грамотный АРХ ! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 24.9.2019, 20:42
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Планировка теперь выглядит так: ЛК обычная задымляемая. Здание 2 этажа, так что все норм. Лифт - для МГН, от ЛК вообще отделяется перегородкой. На обоих этажах лифтовой холл с соблюдением всех норм. На 2-ом этаже в лифтовом холле ЗБ. АРХ в нее дверь не хотел ставить, но я настоял, чтобы подгретый воздух подавать только в ЗБ. По-моему все соответствует нормам.
Теперь хотелось-бы проконсультироваться по вентиляции.
С лифтом вопросов нет. Делаем в него подпор. В лифтовые холлы подпор не нужен, так как они выше цокольного этажа.
А вот с ЗБ не все понятно. Для подогрева воздуха я хочу использовать тепловую завесу. ВНИИПО такую идею поддерживает своим письмом. А вот насчет подпора. Его в верхнюю или нижнюю зону делать? И как это будет выглядеть. Сидит МГН и ему в спину начинает дуть большой поток ледяного воздуха с улицы? Вроде как-то это неправильно. Или так и предусмотрено нормами? Пересмотрели все схемы ЗБ в рекомендациях АВОК. Вроде все так и делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 26.9.2019, 18:07
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



После изменения планировки для прохода к ЛК в ЛХ появилась дверь. Вот тема с планировкой http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1464645
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.9.2019, 23:42
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AkulaBig @ 26.9.2019, 18:07) *
После изменения планировки для прохода к ЛК в ЛХ появилась дверь. Вот тема с планировкой http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1464645

Мне до сих пор не встречалась Ваша схема вопросов - сначала задаёте вопросы в одной теме, затем дублируете один из вопросов ещё в 2-х других темах, а потом даёте ссылку в 1-ой теме на одну из 2-х последующих. newconfus.gif
И при том ещё рассчитываете на внятные ответы... Какое-то безумие !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyrok-bulat
сообщение 7.10.2019, 20:15
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346573



Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста! Почитал форумы сделал свой какой то вывод, хочу поделиться и убедиться в правильности решений, помогите пожалуйста! Музей, 2 этажа. На 2-ом этаже выделили безопасное помещение для МГН (А202).
1. Делаю систему с подогревом воздуха при закрытых (3-х дверях).
2. Делаю систему при открытой двери (один из 3-х)
3. Делаю подпор в лестн. клетку Н2.

вопросы: 1.1нужен ли дубляж систем имею ввиду подпор и в Н2 и в зону МГН? расходы примерно одинаковы, под 20000м3/ч. А если бы в зоне МГН была б только дверь сразу в лестн. клетку Н2? Зачем считать при открытой двери если там и так незадымляемая лестница Н2 с подпором?
2.1. Как учесть в расчетах подпора в Н2 если на первом этаже она сообщается с фойе (А101)?

Сообщение отредактировал tyrok-bulat - 7.10.2019, 20:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2019_10_07_20_05_25.png ( 69,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  2019_10_07_20_05_45.png ( 54,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 8.10.2019, 8:25
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(tyrok-bulat @ 7.10.2019, 21:15) *
вопросы: 1.1нужен ли дубляж систем имею ввиду подпор и в Н2 и в зону МГН? расходы примерно одинаковы, под 20000м3/ч. А если бы в зоне МГН была б только дверь сразу в лестн. клетку Н2? Зачем считать при открытой двери если там и так незадымляемая лестница Н2 с подпором?
2.1. Как учесть в расчетах подпора в Н2 если на первом этаже она сообщается с фойе (А101)?

1.1 Если бы дверь зоны МГН открывалась только в незадымляемую ЛК, тогда по согласованию с ВНИИПО можно было бы не делать подпор в зону МГН. Но ведь у вас не так)
2.1 Значит, это не незадымляемая ЛК. И вообще не ЛК, а лестница 2-го типа

Сообщение отредактировал keaton - 8.10.2019, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyrok-bulat
сообщение 8.10.2019, 10:09
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346573



методические рекомендации к СП7.
4.1.2. Для лестничных клеток по п. 4.1.1 при дополнительном их сообщении с холлами, вестибюлями нижнего
надземного этажа, например, через тамбур-шлюзы, которые
защищены автономными системами приточной противодымной вентиляции, рекомендованные выше последовательность и содержание расчетов остаются неизменными.
В случае устройства поэтажных выходов в подобные
лестничные клетки через тамбур-шлюзы с аналогичной защитой последних приточной противодымной вентиляцией
из изложенной последовательности расчета исключается
зависимость (25).

Эта фраза разве не подходит для моего случая? Правда она сообщается открыто, без всяких тамбур шлюзов получается. Мне нужно некое задание для АР готовить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 8.10.2019, 10:33
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(tyrok-bulat @ 8.10.2019, 11:09) *
Эта фраза разве не подходит для моего случая?

Нет.
Давайте, начнём с начала. С чего вы взяли, что в объекте должна быть лестничная клетка Н2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyrok-bulat
сообщение 8.10.2019, 10:36
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346573



не совсем согласен с вами.

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с
Изменениями N 1, 2)

Л2 - с естественным освещением через остекленные или открытые
проемы в покрытии;

незадымляемые лестничные клетки типов:

Н1 - с входом в лестничную клетку с этажа через наружную
воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть
обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону;

Н2 - с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре;

Цитата(keaton @ 8.10.2019, 10:33) *
Нет.
Давайте, начнём с начала. С чего вы взяли, что в объекте должна быть лестничная клетка Н2?


с выделением БЗМ, (пожарник+архитектор обязал выполнить Н2) далее я выполнил требования относящиеся к СП7 7.2 в частности пункт (ж), далее подпор в ЛК и БЗМ.

Сообщение отредактировал tyrok-bulat - 8.10.2019, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 8.10.2019, 10:37
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(tyrok-bulat @ 8.10.2019, 11:36) *
не совсем согласен с вами.


С чем конкретно вы не согласны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.10.2019, 10:37
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(keaton @ 8.10.2019, 10:33) *
Давайте, начнём с начала. С чего вы взяли, что в объекте должна быть лестничная клетка Н2?

судя по вопросу
Цитата(tyrok-bulat @ 7.10.2019, 20:15) *
Музей, 2 этажа.

просто захотелось так автору bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyrok-bulat
сообщение 8.10.2019, 10:49
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346573



Мне не захотелось, а появились сомнения в правильности решений АР и их какого то там пожарника, который говорит что нужно выполнить требования как для лестниц Н2. Я свои требования согласно СП7 выполнил. Поэтому я обратился к коллегам-к вам. Я был бы очень признателен к конструктивному общению, а не ответ из серии нет без обьяснений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 8.10.2019, 10:56
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(tyrok-bulat @ 8.10.2019, 11:36) *
с выделением БЗМ, (пожарник+архитектор обязал выполнить Н2) далее я выполнил требования относящиеся к СП7 7.2 в частности пункт (ж), далее подпор в ЛК и БЗМ.

Т.е. пожарник+архитектор не понимает, что прежде всего он сам должен выполнить все требования, касающиеся организации ЛК типа Н2? Он не понимает, что у него в составе "ЛК типа Н2" находится пожарная нагрузка и ни о какой незадымляемости речи идти не может?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyrok-bulat
сообщение 8.10.2019, 11:14
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346573



Вот сейчас и хочу убедиться в своих сомнениях по поводу их решений и всё высказать).
Я так понимаю они должны перегородить зону Н2 от фойе и поставить тамбур-шлюз наверное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyrok-bulat
сообщение 8.10.2019, 11:39
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346573



Цитата(keaton @ 8.10.2019, 10:56) *
Т.е. пожарник+архитектор не понимает, что прежде всего он сам должен выполнить все требования, касающиеся организации ЛК типа Н2? Он не понимает, что у него в составе "ЛК типа Н2" находится пожарная нагрузка и ни о какой незадымляемости речи идти не может?


Еще раз прочел форум (тот, что выше), верно ли я понял, что если есть зоны БМЗ, то они обязательно должны выходить в незадымляемые Н2 в моем случае-музея? Так как только этот критерий осуществим из следущей цитаты:

Я полагаю, что формулировка п. 15 ст. 89 № 123 ФЗ менее понятна, чем в СП 59.13330.2016:
Цитата
6.2.25 ...
Безопасные зоны следует предусматривать: в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений по [1] или на площадках лестничных клеток.

6.2.26 ...
При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой лестничной клетки, служащей путем эвакуации, размеры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой зоны.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.10.2019, 11:54
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



судя по планировке это рекострукция палат бояр или что то похожее)))

просто назвать помещение и не выполнить требования к ним нельзя!!!особенно когда это касается протипожарных систем.

Как у вас лестница Н2 если на 1 этаже дым туда только в путь будет залетать?

что за помещение для МГН с пожарной нагрузкой? а если там произойдет пожар то мгн уже не спасуться?

Сообщение отредактировал Composter - 8.10.2019, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyrok-bulat
сообщение 8.10.2019, 15:42
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346573



полностью с вами согласен, вот сейчас им всё это и поясню, раз сами не удостоились это сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных