сообщение 22.12.2014, 15:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Добрый день, нужно мнение специалистов!!!! ОВ-шки выдали задание, где указано подвести воду к пароувлажнителям расположенным в пром. части здания. Ответвление от В1. Вопрос: Какой же расход учесть в балансе и при расчёте диаметров?? Количество кондюков 20 шт. Расход 5 л/мин. Работают периодично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 23.12.2014, 10:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Ребят нужно Ваше мнение!!! helpsmilie.gif

Опишу принцип работы:
В исходном положении вода (водопроводная, без всякой предварительной обработки) залита в паровой цилиндр. За счет прохождения электрического тока вода нагревается и достигает температуры, при которой начинается ее испарение. Образовавшийся пар поступает в дроссельную паровую заслонку и вводится в воздушный поток, генерируемый кондиционером.
За счет испарения уровень воды в пароувлажнителе уменьшается, но при снижении объема растет степень минерализации (как следствие – увеличивается электропроводность), ведь растворенные в воде минералы не испаряются. Постоянно понижающийся уровень воды уменьшает взаимодействующую с водой площадь электродов, снижается потребляемый ток. При достижении некоторого минимального уровня тока контроллер подает сигнал, срабатывает впускной клапан, и паровой цилиндр заполняется свежей водой, которая смешивается с высокоминерализованным остатком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.12.2014, 10:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



они все сидят на одной трубе?
даже если и нет...то расход 5 л/мин =0,08 л/с я бы прибавил к основному расходу по участку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 23.12.2014, 12:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Это, ну очень условная схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _1.pdf ( 34,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 29.12.2014, 18:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Правильно ли в данной ситуации подобраны расходы??? Мгновенный расход воды одного увлажнителя 5 л/мин. Количество установок 20 шт
qc= 0.083*20=1,66 л/с
qhr=5*60*20/1000=6m3/час
qu= 6*24=144 м3/сут

К этому всему делу + расход В1. То, как то многовато получается(((. Кто как считал в данной ситуации???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.12.2014, 9:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



уточните работу установок, может не все одновременно работают.
а если и так...то вы обьязаны обеспечить подвод воды в том количестве, которое нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 30.12.2014, 10:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Надо смотреть паспорт и инструкцию агрегата. Запросите у технологов или в Яндексе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 30.12.2014, 15:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Спасибо буду долбать ОВ-шк. Нашёл вот такую тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68315.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных