Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водопроовод противопожарный, тупиковый участок
akobal
сообщение 22.12.2014, 16:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213930



Здравствуйте, необходимо запроектировать водопровод к жилому комплексу. Дома строятся по длине участка друг за другом, Lуч=500м. Все нормативные документы требуют закольцовку или пож.резервуар. Можно ли протянуть водопровод в 2 линии?И как аргументировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 23.12.2014, 17:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(akobal @ 22.12.2014, 16:04) *
Можно ли протянуть водопровод в 2 линии?И как аргументировать?
Однажды я именно так и сделал. Аргументировал примерно так: Для соблюдения требования такого-то (пункт СНиПа о необходимости закольцовки) принято решение прокладки водопровода в две линии.
При этом предусмотрите питание каждого гидранта с любой из этих линий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2014, 9:16
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9562
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(akobal @ 22.12.2014, 16:04) *
Здравствуйте, необходимо запроектировать водопровод к жилому комплексу. Дома строятся по длине участка друг за другом, Lуч=500м. Все нормативные документы требуют закольцовку или пож.резервуар. Можно ли протянуть водопровод в 2 линии?И как аргументировать?

Можно. Но расстояние между ними должно быть согласно пп.8.51 СНиП 2.04.02-84 для исключения возможности повреждения смежных водоводов при аварии на одном из них.
К примеру - по разным сторонам одной дороги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274