> Вентиляция котельной, Температура внутреннего воздуха и прочее.
ZOLGA
сообщение 23.12.2014, 16:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.12.2014
Пользователь №: 253698



Добрый день!
Распутайте меня, я запуталась.
Проектирую отопление и вентиляцию блочно-модульной котельной 12,2 МВт.
Вентиляция в холодный период естественная приточно вытяжная, рассчитанная на 3х-кратный воздухообмен и подачу воздуха на горение. В теплый период приточная вентиляция естественная, вытяжная механическая крышниками.

1. Вот есть котельный зал с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно).
Следовательно, согласно п.5.3 СНиП 41-01-2003 для теплого периода года при наличии избытков теплоты температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать: на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С, если при этом не требуется подогрева воздуха.
В СП "Котельные установки" сказано, что нужно лишь на 4 градуса наружного воздуха выше брать.
Поговорила с экспертом, но не того города, где будут принимать. Он согласился на 29 градусов... Людей нет, теплоизбытки есть, СНиП ОВиК главнее...
Хочу спросить, так кто-нибудь считает?

2. В СП "Котельные установки" п.8.4 Участки элементов котлов, водоподогревателей и трубопроводов с повышенной температурой поверхности, доступные для обслуживающего персонала, должны быть покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более 45 °С при температуре окружающей среды не более 25 °С.
Я рассчитываю тепловыделения от оборудования и трубопроводов исходя из того, что известна температура на поверхности. 45 градусов. Но... в теплый период у меня +29...
Что нужно делать в этом случае?
Понижать температуру на поверхности до 40, как в СНиП ОВиК? Но это технологические трубопроводы... и технологи задаются сами температуой на поверхности...

3. Рассчитываю теплопоступления от оборудования по формуле Q = a*S*(tпов - tвн). Значения коэффициента теплоотдачи а, Вт/(м2*оС) беру по по таблице В.2. СП 61.13330.2012/ СНиП 41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ.

Сообщение отредактировал ZOLGA - 23.12.2014, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 13.1.2015, 17:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



1. Температура на поверхности теплоизоляции для теплоносителя Т>100С - 45С, для Т<100 - 35C (СП 41-104-2000 п.9.1, СП 61.13330.2012 п. 6.7.1 немного другие значения). Считаете два варианта по температуре воздуха (зима, лето), принимаете большую толщину.
2. Тепловыделения от котлов принимаются по паспорту, составляют примерно 0,1-0,5% от номинальной мощности.
3. Тепловыделения от насосов в любом "букваре" по ОВиК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.1.2015, 19:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



летом обычно нагрузка на котельную меньше(так как работает только на гвс) и температура в подаче тоже меньше(обычно 70), поэтому если у вас зимой будет 45 на поверхности то летом не будет такой температуры. 0,1-0,5 % от номинальной мощности это справедливо для старых советских котлов, год назад делал котельную, котлы не помню точно какие были , но при мощности котла 10 МВт, тепловыделения были не более 15 кВт .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 14.1.2015, 20:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Composter @ 13.1.2015, 22:23) *
летом обычно нагрузка на котельную меньше(так как работает только на гвс) и температура в подаче тоже меньше(обычно 70), поэтому если у вас зимой будет 45 на поверхности то летом не будет такой температуры. 0,1-0,5 % от номинальной мощности это справедливо для старых советских котлов, год назад делал котельную, котлы не помню точно какие были , но при мощности котла 10 МВт, тепловыделения были не более 15 кВт .


Для старых советских в тяжелой обмуровке в районе 1,5%, а для современных в пределах 1%, вот например для данных котлов viessmann в пределах 0,4%
[attachment=93546:2015_01_...________.png]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 14.1.2015, 20:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Прикрепленный файл  2015_01_14_22_08_15________________.png ( 120,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.1.2015, 10:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну не знаю, мне производитель сказал конкретные цифры в кВт а не в %. если вам интересно то могу уточнить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.1.2015, 13:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



спросил у бывшего коллеги, котлы были фирмы ЭНТРОРОС ,Тип ТТ100 , мощность не помню но не менее 10МВт. тепловыделения 15 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных