> Кондиционирование, вентиляция Склада арбитражных проб
Xaes
сообщение 25.12.2014, 8:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2008
Пользователь №: 24440



Есть склад арбитражных проб на нефтебазе, площадь 40м2.
Запроектировал двукратную естественную вытяжку дефлекторами, аварийную принудительную восьмикратную с резервным вентилятором.
Подсос воздуха через решетки.
Немогу определиться со сплитом ( "дорогие" заказчики в техусловиях написали +20 по цельсию груглосуточно ), нужен во взрывозащищенном исполнении.
Нужна иформация по сплитам во взрывозащищенном исполнении, сертифицированных в россии.

пс Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Xaes - 25.12.2014, 8:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 25.12.2014, 9:07
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Думаю, не найдете таких. Сплиты-это вобщем-то бытовая линейка оборудования. Здесь нужно предусматривать просто канальную приточную установку с фильтром, охладителем и вентилятором во взрывозащищенном исполнении, и пускать ее на рециркуляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 25.12.2014, 9:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Есть центральные кондиционеры во взрывозащищённом, н-р, у ООО Феррум (у них под нефтегаз сертифицировано 100%).
"Сплиты" (т.е. распределитель+компрессорный блок) встречались только иностранные. Проблемы - кроме цены может ещё отсутствовать сертификация на взрывозащиту по нормам РФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 25.12.2014, 9:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100424
Посмотрите недавно обсуждали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xaes
сообщение 25.12.2014, 9:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2008
Пользователь №: 24440



Спасибо, думал об этом...
Может подскажете программу по подбору этих приточных систем, желательно отечественных, чтобы вентиляторы были во взрывозащищенном исполнении (что нибудь типо везы ).
Простите за такие вопросы , но уже давно ОВК не занимался..

пс что лучше брать VTS или Веза?

Сообщение отредактировал Xaes - 25.12.2014, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 25.12.2014, 10:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



моноблочный кондиционер ех исполнения не рассматриваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 25.12.2014, 10:23
Сообщение #7


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Xaes @ 25.12.2014, 9:52) *
Спасибо, думал об этом...
Может подскажете программу по подбору этих приточных систем, желательно отечественных, чтобы вентиляторы были во взрывозащищенном исполнении (что нибудь типо везы ).
Простите за такие вопросы , но уже давно ОВК не занимался..

пс что лучше брать VTS или Веза?


сбрасываете заявку на расчет приточной установки с указанием всех секций и их параметров в фирму-производитель, хоть в ту же ВЕЗУ, и они Вам подбирают, и выдают техлист и цену.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xaes
сообщение 25.12.2014, 11:17
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2008
Пользователь №: 24440



Цитата(Gruz1709 @ 25.12.2014, 11:17) *
моноблочный кондиционер ех исполнения не рассматриваете?

Не получится , рассматривали. Цена заоблачная.

Цитата(ast @ 25.12.2014, 10:07) *
Думаю, не найдете таких. Сплиты-это вобщем-то бытовая линейка оборудования. Здесь нужно предусматривать просто канальную приточную установку с фильтром, охладителем и вентилятором во взрывозащищенном исполнении, и пускать ее на рециркуляцию.



Цитата(ast @ 25.12.2014, 11:23) *
сбрасываете заявку на расчет приточной установки с указанием всех секций и их параметров в фирму-производитель, хоть в ту же ВЕЗУ, и они Вам подбирают, и выдают техлист и цену.


Спасибо, так и сделал.

Вопрос до кучи, в приточных установках охладители под фреон или воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 25.12.2014, 15:38
Сообщение #9


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213




Вопрос до кучи, в приточных установках охладители под фреон или воду?
[/quote]
А какая у вас холодильная машина -Чиллер или ККБ, и круглогодичное ли нужно охлаждение? Надо учитывать, что ККБ не работает при низких температурах. Чиллер может работать и зимой, есть машины, подающие жидкий хладагент с параметрами -4+1. Есть случаи, когда ККБ устанавливают в теплом помещении, например, склада. Нужно индивидуально подойти к проблеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 25.12.2014, 15:43
Сообщение #10


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Если техусловие ±2-4 С, только чиллер. Если ± 10 С, можно ККБ. На гнилом западе запрещено применение ККБ в чистых помещениях, не держит температуру в заданном режиме. Но они нам не указ. Почему, посмотрите как работает компрессор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных