Добрый день, уважаемые специалисты! Проектирую водоподготовку бассейна для пром. целей. Есть архивные чертежи, не могу разобраться, что за петля проходит около бассейна, ее назначение. Хотелось бы услышать компетентное мнение Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал SweetDream - 26.12.2014, 11:57
|
|
|
|
|
26.12.2014, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Защита от переполнения
|
|
|
|
|
26.12.2014, 12:19
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
которая на чертежах правее чаши?
это переливная труба. указано, что она должна быть выше уровня воды, иначе весь басс сольется. труба должна быть не узкая, оптимально от басса вверх - диаметр для обеспечения потока, а после перегиба до дренажа - на два типоразмера больше, чтобы воздух попал, а внизу обязателен разрыв струи, в воронку, иначе просто высосет весь басс там для этого установлен кран 22, когда он открыт, то идет завоздушивание и прерывание струи после слива переполнения
Сообщение отредактировал nick2 - 26.12.2014, 12:20
|
|
|
|
|
26.12.2014, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(nick2 @ 26.12.2014, 12:19)  которая на чертежах правее чаши?
это переливная труба. указано, что она должна быть выше уровня воды, иначе весь басс сольется. труба должна быть не узкая, оптимально от басса вверх - диаметр для обеспечения потока, а после перегиба до дренажа - на два типоразмера больше, чтобы воздух попал, а внизу обязателен разрыв струи, в воронку, иначе просто высосет весь басс там для этого установлен кран 22, когда он открыт, то идет завоздушивание и прерывание струи после слива переполнения Да, там есть воронка и разрыв струи. Подскажите, пожалуйста, как контролировать уровень воды в бассейне и делать его подпитку? кран 22 получается открыт все время или как-то автоматически открывается?
|
|
|
|
|
26.12.2014, 13:28
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
уровень воды не регулируется этим краном. эта труб используется как аварийный перелив.
в норме - приход-расход равны должны быть. либо другая регулирующая (запорная) арматура на подаче или сливе должна быть, завязанная на датчик уровня воды. просто вкл/выкл подающего насоса (от водопровода) не поможет, при наличии давления в водопроводе, будет идти постоянная подпитка в бассейн. тут скорее разово наполняют бассейн, потом оператор выключает подпитку, закрывает краны, и ждет снижения уровня до определенной точки визуально или по прибору контроль уровня: 1. уровень сухого хода - защита насоса откачивающего. обычный поплавковый выключатель, либо другой двухуровневый датчик. 2. уровень максимум и минимум. реализация - поплавковый выключатель. МАКСИМУМ - отключается насос подачи, включается лампочка для оператора. МИНИМУМ - отключается лампочка, допустим звонок/сирена оператору. оператор включает насос. если оператора исключаем, то МАКСИМУМ - открывается задвижка с электроприводом на вводе, вкл. насос. МИНИМУМ - отключается насос, закрывается задвижка.
Сообщение отредактировал nick2 - 26.12.2014, 13:40
|
|
|
|
|
16.1.2015, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(nick2 @ 26.12.2014, 13:28)  уровень воды не регулируется этим краном. эта труб используется как аварийный перелив.
в норме - приход-расход равны должны быть. либо другая регулирующая (запорная) арматура на подаче или сливе должна быть, завязанная на датчик уровня воды. просто вкл/выкл подающего насоса (от водопровода) не поможет, при наличии давления в водопроводе, будет идти постоянная подпитка в бассейн. тут скорее разово наполняют бассейн, потом оператор выключает подпитку, закрывает краны, и ждет снижения уровня до определенной точки визуально или по прибору контроль уровня: 1. уровень сухого хода - защита насоса откачивающего. обычный поплавковый выключатель, либо другой двухуровневый датчик. 2. уровень максимум и минимум. реализация - поплавковый выключатель. МАКСИМУМ - отключается насос подачи, включается лампочка для оператора. МИНИМУМ - отключается лампочка, допустим звонок/сирена оператору. оператор включает насос. если оператора исключаем, то МАКСИМУМ - открывается задвижка с электроприводом на вводе, вкл. насос. МИНИМУМ - отключается насос, закрывается задвижка. Большое спасибо за подробное разъяснение! Подскажите, пожалуйста, на основании опыта и с точки зрения эксплуатации какие трубы и арматуру лучше использовать в обвязке таких сооружений? Будет водоподготовка, насосы, заполнение и циркуляция.
Сообщение отредактировал SweetDream - 16.1.2015, 11:10
|
|
|
|
|
  |