> Крепление воздуховодов, Нужна консультация
KVD
сообщение 6.5.2005, 9:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Подскажите по следующему вопросу.
Есть такая серия 5.904-1 Детали креплений воздуховодов.
Следующий хомут для прямоугольных воздуховодов 2Х - размеры воздуховодов 100х150- 1000х800 . Крепление на одной тяге к кронштейну или к покрытию.
Вопрос вот в чем - в некоторых книгах по монтажу систем вентиляции есть такая фраза " Прямоугольные воздуховоды периметром до 1000мм подвешивают на хомутах, а свыше 1000мм на траверсах (2тяги)". Тоесть с воздуховодов сечением более 250х250. Что противоречит указанной выше серии.
Почему? С точки зрения монтажа и работы системы вентиляции.
У меня складывается впечатление, что может быть "качание" воздуховода большого сечения на одной тяге.

Как в основном делаете?

С уважением Вадим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*
сообщение 6.5.2005, 14:11
Сообщение #2





Guest Forum






воздуховоды периметром до 1400 мм лучше крепить на перфорированную ленту, не будет никакого "качания", а свыше 1400 на траверсу из двух шпилек и уголка, 25 или 32, или для эстетики вместо уголка - профиль оцинкованный перфорированный миллиметра 2 толщиной. Монтируем по этой схеме и никаких проблем не возникало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 6.5.2005, 15:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Михаил, большое спасибо за ответ.
Указанные параметры ( интересует 1400мм) это монтажный опыт или есть ли какие-то последние рекомендации по крепежу воздуховодов.

Я как-то всегда ориентировался на указанную серию, но как-то все по ней все громоздко получается.

С уважением Вадим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*
сообщение 12.5.2005, 6:05
Сообщение #4





Guest Forum






Опыт. Последние рекомендации воплощать в жизнь уже нет желания, т.к. все и так хорошо. Я больше прислушиваюсь к работягям-монтажникам, им виднее, лишь бы не в ущерб качеству, внешнему виду и требованиям СНиП, конечно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 12.5.2005, 15:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Михаил
Спасибо большое за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ventilayshka_*
сообщение 18.5.2005, 12:39
Сообщение #6





Guest Forum






Уважаемые колеги!
Не скажети ли где мне найти серию 5.904-1. В смысле сам текст с чертежами.
Если не трудно сбросте пожалуйста на ventilayshka@yandex.ru. helpsmilie.gif
А сам я обычно использую подвес на перфорированную ленту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 19.5.2005, 15:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Серия большая формата А3 , несколько выпусков.
Если конкретные виды креплений интересуют - попробую отсканировать.
С уважением Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 28.5.2005, 16:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



Цитата(Ventilayshka @ May 18 2005, 12:40 )
Уважаемые колеги!
Не скажети ли где мне найти серию 5.904-1. В смысле сам текст с чертежами.
Если не трудно сбросте пожалуйста на ventilayshka@yandex.ru. helpsmilie.gif
А сам я обычно использую подвес на перфорированную ленту.

Есть отсканированная серия 5.904-1:
- Выпуск 0;
- Выпуск 1 (часть 1,2).
Выложить не могу - трафик дорогой. Если очень нужна и живешь в Москве пиши chebik@mail.ru.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ventilayshka_*
сообщение 2.6.2005, 18:41
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Chebik @ May 28 2005, 16:04 )
Цитата(Ventilayshka @ May 18 2005, 12:40 )
Уважаемые колеги!
Не скажети ли где мне найти серию 5.904-1. В смысле сам текст с чертежами.
Если не трудно сбросте пожалуйста на ventilayshka@yandex.ru. helpsmilie.gif
А сам я обычно использую подвес на перфорированную ленту.

Есть отсканированная серия 5.904-1:
- Выпуск 0;
- Выпуск 1 (часть 1,2).
Выложить не могу - трафик дорогой. Если очень нужна и живешь в Москве пиши chebik@mail.ru.

За предложение спасибо, но я живу в Питере.
Может посоветуете где эти драгоценные альбомы достать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 2.6.2005, 21:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



В проектных институтах, обычно во всяких ФГУПах они есть. Буду в Питере - напишу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 20.1.2006, 22:36
Сообщение #11





Guest Forum






Хочу предложить проектировщикам файл.
Убил на его редактирование сегодня весь вечер. Подумал, что возможно файл будет кому-нибудь полезен (чтобы они также не тратили своё драгоценное время на никчемную работу).
Появление этого файла вызвано желанием Заказчика видеть в приложении к проекту по вентиляции набор типовых узлов крепления воздуховодов (как будто монтажники сами не знают, чего и как следует делать). smile.gif Долго спорил, доказывал, что никто и нигде такого не делает, что я, как проектировщик, этого не обязан и не буду делать, приводил выдержки из ГОСТов, пока директор мне ни сказал веский аргумент: НАДО! А то мы все зарплату не получим.
Ну, с таким аргументом не поспоришь. tomato.gif
Добросовестно передрал у ЛОТа нужную информацию и поместил её в Word`овский файл, который и прилагаю (=95 кб).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Clusters_attachment_of_ducts.zip ( 95,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13884
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.1.2006, 17:50
Сообщение #12





Guest Forum






А этот документ из того же разбирательства: кто, чего и кому должен (триада АВТОР-ЗАКАЗЧИК-МОНТАЖНИК)...
Прикреплённый документ касается прав и обязанностей проектировщиков при проведении авторского надзора (Положение об авторском надзоре), а также указывает на технические документы, которые проектная организация обязана предоставить для монтажа и для сдачи объекта Заказчику.
= 38 кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Architectural_supervision.zip ( 37,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5624
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yuli_*
сообщение 4.4.2006, 11:16
Сообщение #13





Guest Forum






подскажите пожалуйста до какого сечения можно использовать крепление Травеса+2 шпильки и Лента перфорированная+2 шпильки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RRR_*
сообщение 12.7.2007, 19:22
Сообщение #14





Guest Forum






Господа ,а вот вам и 5,904-1 выпуск 0
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Детали_креплений_воздуховодов_5.904_1.rar ( 9,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5189
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 12.7.2007, 22:00
Сообщение #15


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата(RRR @ 12.7.2007, 20:22) *
Господа ,а вот вам и 5,904-1 выпуск 0

Ой спасибо clap.gif , как было интересно почитать. а других выпусков у вас нет? Очень интересно было бы посмотреть. Такое сейчас большой дефицит smile.gif

А на счет крепления, то все эти хомуты есть дорогостоящая продукция и воздуховоды обычно крепят на траверсу+подвески или перфорированную ленту. Мы не исключение тоже так крепим. Удобно, быстро, качественно и соответствует нормам. Правда, когда заказчик оплачивает специальные крепежи, мы используем и их.

С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 16.10.2007, 11:17
Сообщение #16


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Вот посмотрел на решения по креплению воздуховодов от HILTI и слегка удивился... саморезами к воздуховоду это хорошо или плохо? Была тема про саморезы. В нормах запрета нет (кроме запрета крепления к фланцам)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  В_32.dwg ( 252,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3115
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ira
сообщение 25.3.2008, 14:00
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16690



Уважаемые коллеги!

helpsmilie.gif Помогите, пожалуйста, найти типовую серию 5.904-1 выпуск 1 (в двух частях) - "Рабочие чертежи" (часть I и часть II).

Полное её название: "Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений" - "Детали крепления воздуховодов" - серия 5.904-1 выпуск 1

------------------------------------------

Очень надеюсь на Вашу помощь!
В ответ также могу переслать некоторую литературу в электронном виде по ОВК.


С Уважением,


Ирина

Сообщение отредактировал Litvinov - 25.3.2008, 14:13
Причина редактирования: все контакты в профиле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
majklp
сообщение 28.3.2008, 18:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2007
Из: Lviv
Пользователь №: 7420



Должен ли проектировщик закладывать в спецификацию детали крепления (хомуты, перфоленту и т.д.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 29.6.2008, 11:19
Сообщение #19





Guest Forum






На чертежи HILTI показан кронштейн типа L, используем нечасто, гораздо чаще применяем типы Z, с резиновым амортизатором, либо без. От перфоленты давно отказались при открытом монтаже. Кроме HILTI такого типа крепежа полно, у каждого производителя свои наименования. Но смысл по латинским буквам которые они напоминают: кронштейн L, Z, V
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_есн_*
сообщение 1.9.2008, 14:43
Сообщение #20





Guest Forum






Помогите будьте добры, необходим типовой чертеж крепления дефлектора цаги Д=200мм, нужен только один листок, если у кого есть и не затруднит скинуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 30.3.2009, 0:28
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Народ,а что вы все ищете эту серию 5.904 в 3 частях?уж не она ли лежит здесь: http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&sName=5.904?

Сообщение отредактировал x-legend - 30.3.2009, 0:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avolon81
сообщение 1.6.2009, 15:44
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.4.2009
Из: киев
Пользователь №: 32639



воздуховоды сечением до 350х350 крепим на полоску оцинковки (свое производство, дешево и сердито), сечения больших размерОФФ крепим на шпильку и уголок или профиль, еще до сих пор все держится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stafeek
сообщение 7.6.2009, 23:32
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.6.2009
Пользователь №: 34533



Вечер добрый коллеги! Подскажите на что лучше вешать две ветки воздуховодов диаметром от 800 до 560 длинной метров 10, чтобы не происходило качения. Это ветка приточки - висит в спорт. зале. До конструкции к которой подвешивается 5 метров. К боковой стене закрепиться на получится. Я так предполагаю это две шпильки и профиль или хомут и одна шпилька?
и второй вопрос: если я из СНиП 3.05.01-85 правильно понял шаг крепления не ближе чем 3 метра? и расчаливать их нужно?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cotruta
сообщение 27.6.2009, 20:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180



на трос вешайте.... непонятно одно какое качение??? у вас что пневмо транспорт или очень большие скорости????? при работе системы ни какого качения нету....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 29.6.2009, 10:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



Завязывать пора с перфолентой, колхоз все это. Прямоуголку только на траверсах, сечение до 400\200 на "ушах Z" и шпильках. Даже кругляк этим способом("уши L") или на хомутах(обязательно с резиновой прокладкой!)+шпилька. И все чтоб было параллельно и перпендикулярно! Пускай подольше, но все аккуратно. И от саморезов на кругляке пора отказываться, заклепки в шахматном порядке и все сплошняком силиконить, особенно приток. Крепеж только фишеровский. Так-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 19.8.2009, 12:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Привет. нашел графики и таблицы для макс. нагрузки на траверсы, а вот какую массу выдержит шпилька не нашел, мот кто подскажет?

Сообщение отредактировал Roma - 19.8.2009, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 5.9.2009, 13:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



Не скажу. Но, на практике испытывали - 4 шпильки 8-ки, длиной по 6м (болталась, как колбаса, через "бочата", контргайки) подвешивали 2 поддона кирпича(по 360 шт, кирпич, помнится, по 3 кг) в потолке - Бетон, анкер распорный д8. 2 месяца висело все, потом уехали с объекта. Дома у друга турник самопальный, 2 анкер\клина 8-ки , шпилька 8-я, вертит "солнышки". 120 кг. №-й год, проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 28.10.2009, 10:47
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Цитата(ss.23 @ 20.1.2006, 23:36) *
Добросовестно передрал у ЛОТа нужную информацию и поместил её в Word`овский файл, который и прилагаю (=95 кб).


Доброго времяни суток, уважаемый ss.23!
По личной просьбе моего начальство, выражаю благодарность за проделанную работу по обработке материала по узлам крепления воздуховодов (у начальства тоже возникла необходимость в знаинии крепежа). Директор очень обрадовалась, что есть люди, делающие такую работу )! wub.gif Человеческое спасибо Вам от директора проектной фирмы г.Тольятти! smile.gif

К стати, меня то же монтажники одолевают периодически с крепежом. Насколько я знаю монтажные чертежи не входят в состав рабочей документации, а заказываются в проектной фирме отдельно либо это делают сами монтажники. Особенно это касается систем пожаротушения. Не знаю как еще им объяснять, на что ссылать. Искала ГОСТ или другой какой норматив в подтверждение своих слов, но не нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mamont
сообщение 28.10.2010, 11:10
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46996



Цитата(Litvinov @ 16.10.2007, 12:17) *
Вот посмотрел на решения по креплению воздуховодов от HILTI и слегка удивился... саморезами к воздуховоду это хорошо или плохо? Была тема про саморезы. В нормах запрета нет (кроме запрета крепления к фланцам)


На саморезах мы собрали всю вентиляцию элетростанции о четырех котлах для Роснефти, у технадзора вопросов на эту тему небыло!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 13.12.2010, 12:41
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Подскажите, плиз, какие есть НОРМАЛЬНЫЕ, ЗАВОДСКИЕ крепления для вертикальных круглых шахт? (За одно можно и для прямоугольных).
Чаще всего вешаем трубы на "хомуты вентиляционные" которые крепятся к стене на сантехническую шпильку с пластиковой пробкой. Это отлично работает для маленьких диаметров и близко расположенных к стене труб. Бывает же, что труба отстаёт от стены на 30-80 см. Шпилька при этом сильно гнётся, а труба раскачивается на ветру.
Для прямоуголки можно использовать L крепёж из какого-нибудь профилированного металла - держит жёстко, особенно если саморезить его к трубе. У кругляка площадь соприкосновения с таким крепежом гораздо меньше, и больше одного самореза лучше не вкручивать.
Поделитесь опытом, кто как делает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gazey
сообщение 8.2.2011, 8:21
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90360



Мы монтируем до 1400 прямоуголку на перфоленту через дюбель гвозди свыше на 2 шпильки и траверсу(траверсу и шпильку выбираем в зависимости от сечения и толщины металла). Кругляк вешаем на перфоленту через дюбель гвозди(если сечение большое или заказчик просит то перфоленту через две шпильки или на хомутах)На перфоленте и дюбель гвоздях самый оптимальный вариант и в цене и в быстроте монтажа. Шпильку в зависимости от перекрытия тоже не так просто закрепить. Для крепления шпильки лучше использовать цанги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ini_*
сообщение 30.3.2011, 13:27
Сообщение #32





Guest Forum






Подскажите пож-ста, каким документом можно опереться на то что кабельные линии СКС можно уложить на воздуховодах (квадратное сечение), где то слышал но подтвердить не чем. За ранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lmdbird
сообщение 19.4.2011, 18:15
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35681



Добрый день.
Подскажите пожалуйста, необходимо закрепить воздуховод по стене. Стена представляет собой металлический каркас, в промежутках уложено 100 мм утеплителя, все это обшито с двух сторон металическими листами. Чем закрепить шпильку на такой "стене". Есть ли какие то распорные анкеры или что то подобное?
ЗЫ воздуховоды 200мм и 500х200 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 20.4.2011, 8:32
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Крепитесь к каркасу. Перебрасывайте между элементами каркаса дополнительный профиль и к нему приваривайте кронштейн.
Толщина металла сендвич-панели от 0,7-1,2мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 29.6.2011, 9:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



По какой серии регламентируется крепление воздуховодов на территории РФ? В СНиП 3.05.01-85, вроде, ничего не оговорено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 29.6.2011, 16:23
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ne_rylut @ 29.6.2011, 10:46) *
По какой серии регламентируется крепление воздуховодов на территории РФ? В СНиП 3.05.01-85, вроде, ничего не оговорено

Насколько я понимаю, вообще не регламентируется. Есть типовые серии середины прошлого столетия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.6.2011, 16:27
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



п. 3.38 СНиП 3.05.01-85* - крепления задаются в рабочей документации. Либо ссылка на типовую серию в ссылочных документах, либо чертежами нетиповых конструкций (например Хилти такие предоставляет по запросу) с расчетами нагрузок и проч. Монтаж должен производиться в соответствии с рабочей документацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 1.7.2011, 11:34
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Странная Белка @ 29.6.2011, 17:27) *
п. 3.38 СНиП 3.05.01-85* - крепления задаются в рабочей документации. Либо ссылка на типовую серию в ссылочных документах, либо чертежами нетиповых конструкций (например Хилти такие предоставляет по запросу) с расчетами нагрузок и проч. Монтаж должен производиться в соответствии с рабочей документацией.

Вы встречали где-то расчет нагрузок?!
Нет, ну если воздуховод где-нибудь за 1000 мм характерного размера вешается на фермы.... Но и там основная проблема - сохранение геометрии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 4.7.2011, 15:01
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(msi @ 1.7.2011, 12:34) *
Вы встречали где-то расчет нагрузок?!
Нет, ну если воздуховод где-нибудь за 1000 мм характерного размера вешается на фермы.... Но и там основная проблема - сохранение геометрии.

Встречала. Я была технадзором и турки мне расчет предоставляли как миленькие. biggrin.gif
Знаю, что Хилти и Инка предоставляют расчеты для своих креплений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rapan4ik
сообщение 8.11.2011, 23:07
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.8.2011
Пользователь №: 120138



Доброе время суток! Крым с вами ! smile.gif
поделитесь опытом.
стоит задача:стояки естественной вентиляции в 9-эт. здании.макс. сечение воздуховода 880х200. говорят что,размеры заказывали исходя из размера шахты. но нужно ведь чем то как то еще и крепить!? что вообще чаще всего применяется в таких случаях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ylkabetova_*
сообщение 9.11.2011, 9:20
Сообщение #41





Guest Forum






У нас встал вопрос о паспорте на крепления воздуховодов по с. 5.904-1 (указано в проекте). Имеет ли право монтажная организация, без дополнительного разрешения на изготовления изделий крепления, сама их изготавливать? И как должен выглядеть паспорт (именно паспорт) на изделия по с. 5.904-1?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.11.2011, 9:50
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Крепеж должен быть сертифицирован, т.е. иметь сертификаты соответствия РФ, а также техническое свидетельство.
http://www.hilti.ru/fstore/holru/techlib/d..._17-07-2014.pdf

Сообщение отредактировал Странная Белка - 9.11.2011, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ylkabetova_*
сообщение 9.11.2011, 10:45
Сообщение #43





Guest Forum






У нас не Хилти, с хилти проблем наверное было бы меньше, если бы их проектировщики рассчитали и записали нам в проект. Инспектор говорит что у вас эта серия указана в проекте и документ на это изделие д.б. со ссылкой на эту серию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.11.2011, 14:04
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну так вот сертификат должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.11.2011, 12:25
Сообщение #45


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



сертификат на что? на крепление? шутить изволите?
есть сертификат на составляющие крепления (да и то, если найдёте, возможно просто продукция не подлежит обязательной сертификации). а то что надо на три уголка сваренных треугольником сертификат это конечно круто.
выполнено по серии. и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ylkabetova_*
сообщение 15.11.2011, 13:23
Сообщение #46





Guest Forum






Вот и я про что, так инспектор говорит в сертификате или паспорте должна быть ссылка на серию, указанную в проекте. Изготовление креплений лицензируемая деятельность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 27.11.2012, 13:39
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Есть у кого чертеж кронштейна 450х450 для кондиционера? Нужен подробный чертеж для заказа на изготовления большой партии. В инете не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Novell2012
сообщение 16.1.2013, 18:35
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540



Подскажите каким способом можно закрепить к стене радиатор Пурмо, если толщина изоляции стены 120мм + 20мм гипсокартона.

Классические крепежи недостаютт до стены. Стена кирпичная, но очень полый кирпич, что задачу осложняет!

Заранее благодарен за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 16.1.2013, 19:04
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



А почему изоляция внутри? она же снаружи должна быть. blink.gif
Как вариант делайте "ноги" из уголка и прикручивайте их к полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.1.2013, 21:49
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Радиаторы Пурмо комплектуются или кронштейнами или ножками. В крайнем случае можете ноги докупить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Novell2012
сообщение 21.1.2013, 16:44
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540



Цитата
Радиаторы Пурмо комплектуются или кронштейнами или ножками. В крайнем случае можете ноги докупить.


Заказчик категорически против опирания радиаторов на пол, якобы по дизайну не устраивает.
Единственный вариант, который одобряет заказчик - крепление к стене.
В порядке бреда предлагают с помощью "бабочек" вешать на гипрок,.... но чего-то мне не нравится


Цитата
А почему изоляция внутри? она же снаружи должна быть.


Это чудо дом с чудо заказчиком, на фасадной стене изоляция верно положена - снаружи, а на стене со двора - внутри.


Спасибо за участие!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 3.3.2013, 21:51
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



Подскажите как соединить диффузор 4АПН с воздуховодом?
Если брать просто диффузор, то нужен квадратный воздуховод?
А если с камерой статического давления, то там указан конкретно диаметр подсоединения, а если у меня воздуховод других размеров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 13.3.2013, 12:24
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.

2 KitaPro:

как один из вариантов: поставьте переход с одного диаметра воздуховода на нужный Вам диаметр.

Один из др. вариантов: закажите у жестянщиков адаптор (камеру статического давления) под этот диффузор 4АПН и врезку в нём НУЖНОГО Вам диаметра. Тогда никаких переходов с одного диаметра на др. не надо будет устанавливать.
Второй вариант предпочтительней тем, что врезку в адаптор Вы сможете заказать с той стороны, как Вам угодно.

При заказе адаптора не забывайте, что его габариты будут меньше самого диффузора 4 АПН примерно на 150мм. Т.е., если у Вас диффузор - 600 х 600мм, адаптор будет 450 х 450мм примерно. Вроде бы у всех производителей потолочных квадратных анемостатов такая цифра одинакова.

P.S. Мне не приходилось обжигаться с этими размерами, но монтажники рассказывали, как им на объект один раз привезли эти адапторы таких же габаритов, как и сами решётки. Поэтому и решил здесь вспомнить эту историю.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 13.3.2013, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tric1
сообщение 4.10.2013, 0:36
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.8.2012
Пользователь №: 159669



Подскажите, крепят ли прямоугольные воздуховоды при горизонтальной прокладке на кронштейне, аналогично креплению круглому воздуховоду на полуфланце опорном, т.е. когда воздуховод лежит на кронштейне, а не под ним. В серии 5.904-1 крепление горизонтальных прямоугольных воздуховодов показано только на тягах при помощи хомутов или траверс. Кстати в книгах по монтажу варианта установки кронштейна непосредственно на кронштейн тоже нет, или данное крепление само-собой разумеющееся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey.konev.77
сообщение 25.11.2013, 17:53
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214393



Доброго времени суток! Кто может подсказать разрешается ли произвести крепёж вентиляционного короба к фермам и каким образом? Есть ли какие то нормативные ссылки на это!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.11.2013, 18:05
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(andrey.konev.77 @ 25.11.2013, 19:53) *
Доброго времени суток! Кто может подсказать разрешается ли произвести крепёж вентиляционного короба к фермам и каким образом? Есть ли какие то нормативные ссылки на это!

Фермы бывают всякие - железобетонные, металлические из разных профилей (трубчатых, коробчатых, уголковых). Принципиально к фермам воздуховоды крепить можно, но в каждом конкретном случае необходимо решать с конструкторами строителями. К некоторым фермам можно крепить только в узлах, к некоторым на определенных расстояниях от узлов. К стальным фермам обычно нельзя ничего крепить на сварке.

Конкретные ограничения могут быть найдены в типовой серии на ферму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_rus
сообщение 3.11.2015, 10:24
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.11.2015
Пользователь №: 281907



Добрый день.
Какие аналоги крепления кроме Хилти имеются, нужно крепления для ячейки воздуховода с сеч. 3000х3000х1000 мм, нагрузка 105кг на 1п.м. Я так понимаю эту ячейку будут крепить на траверсу , 2 шпильки и уголок. Сталкивался ли кто с такими креплениями. Заранее Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.11.2015, 21:31
Сообщение #58


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Альбом 5.904 изучали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 5.11.2015, 11:19
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(D_rus @ 3.11.2015, 10:24) *
Добрый день.
Какие аналоги крепления кроме Хилти имеются, нужно крепления для ячейки воздуховода с сеч. 3000х3000х1000 мм, нагрузка 105кг на 1п.м. Я так понимаю эту ячейку будут крепить на траверсу , 2 шпильки и уголок. Сталкивался ли кто с такими креплениями. Заранее Спасибо!

Напрягайте конструкторов. Пусть разрабатывают крепления.
Серия 5.904-1 тут не поможет. В описании "серия охватывает размерный ряд прямоугольного сечения, включая размер 1600х2000мм". Максимальный ширина воздуховода по траверсам 2000мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yanavasileva
сообщение 9.12.2015, 11:54
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277229



Цитата(Lilia @ 28.10.2009, 10:47) *
Доброго времяни суток, уважаемый ss.23!
По личной просьбе моего начальство, выражаю благодарность за проделанную работу по обработке материала по узлам крепления воздуховодов (у начальства тоже возникла необходимость в знаинии крепежа). Директор очень обрадовалась, что есть люди, делающие такую работу )! wub.gif Человеческое спасибо Вам от директора проектной фирмы г.Тольятти! smile.gif

К стати, меня то же монтажники одолевают периодически с крепежом. Насколько я знаю монтажные чертежи не входят в состав рабочей документации, а заказываются в проектной фирме отдельно либо это делают сами монтажники. Особенно это касается систем пожаротушения. Не знаю как еще им объяснять, на что ссылать. Искала ГОСТ или другой какой норматив в подтверждение своих слов, но не нашла.



Согласно СП 73.13330-2011(актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) все не типовые крепления воздуховод должны входить в состав РАБОЧЕЙ документации, не удивительно, что вы ничего не нашли в подтверждение своих слов.

Цитата(msi @ 29.6.2011, 16:23) *
Насколько я понимаю, вообще не регламентируется. Есть типовые серии середины прошлого столетия.



+100500
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 2.3.2018, 16:27
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Может было уже.
Интересует правильность крепления изолированных воздуховодов.
Тяги и траверсы должны идти внутри изоляции или снаружи?
В нормативке и литературе встречается фраза- "Хомуты должны плотно охватывать металлические воздуховоды".
По производителям технической изоляции, например, Технониколь, Роквул показаны узлы с траверсами и тягами внутри изоляции.
По технониколю "При этом следует располагать маты таким образом, чтобы траверса и фланцевые соединения воздуховодов находились под плоскостью мата, а не в стыках".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 6.3.2018, 12:41
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Помоему это глобальный головняк - крепеж тулить в изоляцию.
Технониколю - стоит хотя бы раз попасть на обьект - и попробовать это реализовать. Максимум что можно реализовать легкий нахлест - но смотреться это будет тоже не айс.
Тот же К-флекс - для данных раскладов имеет спецленту изолированную.
На крайний случай организовывают тонкую полоску и две линии обычной ленты.

И еще раз - как вы культурно РЕАЛЬНО - затулите крепеж в изоляцию - а главное зачем???????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sormat
сообщение 8.3.2018, 15:45
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.6.2016
Пользователь №: 300128



если противопожарная вентиляция, то крепления изолируются и поэтому бывает делают крепления под изоляцией
если общеобменная то крепления снаружи т.к. не изолируются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 12.3.2018, 15:44
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Тут даже спорить не буду - эти могут требовать все что угодно.
Мне уже и доказывали что при 600С происходит пипец какое изменение стали и то что у них выброс соотвествует 600С - и сталь "потекла" от выброса отработаных газов.(так и хочется их отправить на курс по металу в институт)
(самое ржачное так и не ответили как разогревая продукт до 800С можно получить "выхлоп" в 600С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.3.2018, 19:54
Сообщение #65


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не "пипец, какое изменение", а потеря несущей способности конструкций. От чего обрушился при пожаре цех КамАЗа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 13.3.2018, 16:46
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Skaramush @ 12.3.2018, 19:54) *
Не "пипец, какое изменение", а потеря несущей способности конструкций. От чего обрушился при пожаре цех КамАЗа?


Мммммда .... жалко что у ОВ-шников сокращенное материаловедение.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%...B3%D0%B8%D1%8F)

Короче что бы немного проще :
Если "шпильку" до М20 с максимальным класом прочности подвергать "отпуску" / пожару температурой 550С в течении 2-ух часов - то максимум можно изменить индекс прочности до 280 единиц "при нормируемой по ГОСТу - всего в 180".

Вообщем - я вам могу сказать - что максимально чего вы добьетесь - это закусывания гаек.
Ну и так - тоже для самообразования - посмотрите вобще "температуры" прогрева бетона во время пожара smile.gif Тут вообще тогда стоит задуматься о "огнестойкости" дюбелей.

А если коротко - никогда не воспринимайте человека, который вам утверждает о какой то катострофе для стали от температур до 600С.


А про цех камаза - вы не путайте "холодное с гарячим".
То что у нас в "конструктивном раскладе" бред - понятно давным давно - и остовы зданий с выгоревшими перекрытиями тому прямое доказательтво.

Ну и так - вы почитайте гост по "шпилькам" - посмотрите несущие способности самой шпильки (там если чтолько нагрузить там вырвет нафиг дюбель из бетона) - а теперь рассмотри сколько на нее фактически ложат.
(ПО минимальном класу прочности шпилек - для 8-ки резьбовое соединение шпильки + гайка - разрушение не ниже 1,2 тонны, испытательное 600кг, считай рабочее 400кг) - по максимальному - вообще печаль печаль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 14.6.2018, 13:20
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
А если коротко - никогда не воспринимайте человека, который вам утверждает о какой то катострофе для стали от температур до 600С.

дело не в стали и не в бетоне, а в железобетоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 17.6.2018, 12:30
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Если точнее то тепловое расширение стали и бетона разное. Там где бетон или металлоконтрукции при огневом воздействии будут стоять железобетон рассыпется.
Потому у жб стены 160 мм REI15-30 в зависимости от схемы армирования, а у бетона 60-120.
Потому крепления воздуховодов ДУ тоже нормируются по огнестойкости. А не потому что сталь плавится при какойто другой температуре.


Цитата
жалко что у ОВ-шников сокращенное материаловедение.

У ОВшников все в порядке с материаловедением. Это вас не доучили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 19.6.2018, 17:58
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Ыыыыыы - Зы -я вообще то пообразованию "машиностроитель" - и в Украине - "шире" курс материаловедения только у уж очень специфических професий. Поэтому - недоучили - уж точно не про меня.

Остальной текст вообще не в рамках даже коментить не хочу. (просто перечитайте о чем шла речь и что я писал до)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMADA
сообщение 7.10.2018, 11:27
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.11.2010
Пользователь №: 81594



прошу подсказать как организовать крепление воздуховода 315 диаметр к гипсокартонному потолку,за потолком 400мм ваты и холодный чердак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 22.10.2018, 12:52
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



к "гипсокартону" - никак. Пожалуйста при "монтаже" не забывайте что у монтажной организации должен быть технически грамотный специалист который должен прорабатывать проект.
Хочу актуализировать - что в случае казусов - "мне сказали на форуме" - не будет являться "отмазкой".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.10.2018, 13:43
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(AMADA @ 7.10.2018, 11:27) *
прошу подсказать как организовать крепление воздуховода 315 диаметр к гипсокартонному потолку,за потолком 400мм ваты и холодный чердак

Картон висит сам, без каркаса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexKOrso
сообщение 25.5.2023, 15:23
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.5.2023
Пользователь №: 417832



Уважаемые коллеги, подскажите где можно взять такую информацию. Помню на глаза попадалась вот такая информация, что на 100 м2 поверхности воздуховодов приходится столько кг уголка, швеллера, шпильки, болтов, гаек. С расписыванием уголка 40х40х4 - ... кг, уголка 50х50х5 - ... кг, швеллера №5П - ... кг и т.д.

Я даже в 2018 году в проект по этим таблицам закладывал материалы на изготовление креплений. А сейчас не могу никак найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 25.5.2023, 16:00
Сообщение #74


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Я в своё время такую информацию нашла в Сборнике цен у сметчиков. Только номер не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 29.9.2023, 15:16
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Цитата
Уважаемые коллеги, подскажите где можно взять такую информацию. Помню на глаза попадалась вот такая информация, что на 100 м2 поверхности воздуховодов приходится столько кг уголка, швеллера, шпильки, болтов, гаек. С расписыванием уголка 40х40х4 - ... кг, уголка 50х50х5 - ... кг, швеллера №5П - ... кг и т.д.


ГЭСН 81-02-20-2022 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха (с Изменением)

p.s. пусть будет как продолжение темы

Сообщение отредактировал juzzi - 29.9.2023, 15:17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.9.2023, 22:01
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 22.10.2018, 13:43) *
Картон висит сам, без каркаса?

крепеж одной коммуникации\конструкции нельзя закреплять на крепеж другой конструкции\коммуникации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 18:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных