Крепление воздуховодов, Нужна консультация |
|
|
|
6.5.2005, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Подскажите по следующему вопросу. Есть такая серия 5.904-1 Детали креплений воздуховодов. Следующий хомут для прямоугольных воздуховодов 2Х - размеры воздуховодов 100х150- 1000х800 . Крепление на одной тяге к кронштейну или к покрытию. Вопрос вот в чем - в некоторых книгах по монтажу систем вентиляции есть такая фраза " Прямоугольные воздуховоды периметром до 1000мм подвешивают на хомутах, а свыше 1000мм на траверсах (2тяги)". Тоесть с воздуховодов сечением более 250х250. Что противоречит указанной выше серии. Почему? С точки зрения монтажа и работы системы вентиляции. У меня складывается впечатление, что может быть "качание" воздуховода большого сечения на одной тяге.
Как в основном делаете?
С уважением Вадим.
|
|
|
|
Гость_Гость_Михаил_*
|
6.5.2005, 14:11
|
Guest Forum

|
воздуховоды периметром до 1400 мм лучше крепить на перфорированную ленту, не будет никакого "качания", а свыше 1400 на траверсу из двух шпилек и уголка, 25 или 32, или для эстетики вместо уголка - профиль оцинкованный перфорированный миллиметра 2 толщиной. Монтируем по этой схеме и никаких проблем не возникало.
|
|
|
|
|
6.5.2005, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Михаил, большое спасибо за ответ. Указанные параметры ( интересует 1400мм) это монтажный опыт или есть ли какие-то последние рекомендации по крепежу воздуховодов.
Я как-то всегда ориентировался на указанную серию, но как-то все по ней все громоздко получается.
С уважением Вадим.
|
|
|
|
Гость_Гость_Михаил_*
|
12.5.2005, 6:05
|
Guest Forum

|
Опыт. Последние рекомендации воплощать в жизнь уже нет желания, т.к. все и так хорошо. Я больше прислушиваюсь к работягям-монтажникам, им виднее, лишь бы не в ущерб качеству, внешнему виду и требованиям СНиП, конечно...
|
|
|
|
|
12.5.2005, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Михаил Спасибо большое за ответ
|
|
|
|
Гость_Ventilayshka_*
|
18.5.2005, 12:39
|
Guest Forum

|
Уважаемые колеги! Не скажети ли где мне найти серию 5.904-1. В смысле сам текст с чертежами. Если не трудно сбросте пожалуйста на ventilayshka@yandex.ru. А сам я обычно использую подвес на перфорированную ленту.
|
|
|
|
|
19.5.2005, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Серия большая формата А3 , несколько выпусков. Если конкретные виды креплений интересуют - попробую отсканировать. С уважением Вадим
|
|
|
|
|
28.5.2005, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47

|
Цитата(Ventilayshka @ May 18 2005, 12:40 ) Уважаемые колеги! Не скажети ли где мне найти серию 5.904-1. В смысле сам текст с чертежами. Если не трудно сбросте пожалуйста на ventilayshka@yandex.ru. А сам я обычно использую подвес на перфорированную ленту. Есть отсканированная серия 5.904-1: - Выпуск 0; - Выпуск 1 (часть 1,2). Выложить не могу - трафик дорогой. Если очень нужна и живешь в Москве пиши chebik@mail.ru.
|
|
|
|
Гость_Ventilayshka_*
|
2.6.2005, 18:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Chebik @ May 28 2005, 16:04 ) Цитата(Ventilayshka @ May 18 2005, 12:40 ) Уважаемые колеги! Не скажети ли где мне найти серию 5.904-1. В смысле сам текст с чертежами. Если не трудно сбросте пожалуйста на ventilayshka@yandex.ru. А сам я обычно использую подвес на перфорированную ленту. Есть отсканированная серия 5.904-1: - Выпуск 0; - Выпуск 1 (часть 1,2). Выложить не могу - трафик дорогой. Если очень нужна и живешь в Москве пиши chebik@mail.ru. За предложение спасибо, но я живу в Питере. Может посоветуете где эти драгоценные альбомы достать?
|
|
|
|
|
2.6.2005, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47

|
В проектных институтах, обычно во всяких ФГУПах они есть. Буду в Питере - напишу.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
20.1.2006, 22:36
|
Guest Forum

|
Хочу предложить проектировщикам файл. Убил на его редактирование сегодня весь вечер. Подумал, что возможно файл будет кому-нибудь полезен (чтобы они также не тратили своё драгоценное время на никчемную работу). Появление этого файла вызвано желанием Заказчика видеть в приложении к проекту по вентиляции набор типовых узлов крепления воздуховодов (как будто монтажники сами не знают, чего и как следует делать).  Долго спорил, доказывал, что никто и нигде такого не делает, что я, как проектировщик, этого не обязан и не буду делать, приводил выдержки из ГОСТов, пока директор мне ни сказал веский аргумент: НАДО! А то мы все зарплату не получим. Ну, с таким аргументом не поспоришь. Добросовестно передрал у ЛОТа нужную информацию и поместил её в Word`овский файл, который и прилагаю (=95 кб).
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
21.1.2006, 17:50
|
Guest Forum

|
А этот документ из того же разбирательства: кто, чего и кому должен (триада АВТОР-ЗАКАЗЧИК-МОНТАЖНИК)... Прикреплённый документ касается прав и обязанностей проектировщиков при проведении авторского надзора (Положение об авторском надзоре), а также указывает на технические документы, которые проектная организация обязана предоставить для монтажа и для сдачи объекта Заказчику. = 38 кб
|
|
|
|
Гость_Yuli_*
|
4.4.2006, 11:16
|
Guest Forum

|
подскажите пожалуйста до какого сечения можно использовать крепление Травеса+2 шпильки и Лента перфорированная+2 шпильки
|
|
|
|
Гость_RRR_*
|
12.7.2007, 19:22
|
Guest Forum

|
Господа ,а вот вам и 5,904-1 выпуск 0
|
|
|
|
|
12.7.2007, 22:00
|
монтажник вентиляционных систем
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941

|
Цитата(RRR @ 12.7.2007, 20:22)  Господа ,а вот вам и 5,904-1 выпуск 0 Ой спасибо  , как было интересно почитать. а других выпусков у вас нет? Очень интересно было бы посмотреть. Такое сейчас большой дефицит А на счет крепления, то все эти хомуты есть дорогостоящая продукция и воздуховоды обычно крепят на траверсу+подвески или перфорированную ленту. Мы не исключение тоже так крепим. Удобно, быстро, качественно и соответствует нормам. Правда, когда заказчик оплачивает специальные крепежи, мы используем и их. С уважением.
|
|
|
|
|
16.10.2007, 11:17
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Вот посмотрел на решения по креплению воздуховодов от HILTI и слегка удивился... саморезами к воздуховоду это хорошо или плохо? Была тема про саморезы. В нормах запрета нет (кроме запрета крепления к фланцам)
Прикрепленные файлы
В_32.dwg ( 252,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3115
|
|
|
|
|
25.3.2008, 14:00
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16690

|
Уважаемые коллеги!  Помогите, пожалуйста, найти типовую серию 5.904-1 выпуск 1 (в двух частях) - "Рабочие чертежи" (часть I и часть II). Полное её название: "Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений" - "Детали крепления воздуховодов" - серия 5.904-1 выпуск 1 ------------------------------------------ Очень надеюсь на Вашу помощь! В ответ также могу переслать некоторую литературу в электронном виде по ОВК. С Уважением, Ирина
Сообщение отредактировал Litvinov - 25.3.2008, 14:13
Причина редактирования: все контакты в профиле
|
|
|
|
|
28.3.2008, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2007
Из: Lviv
Пользователь №: 7420

|
Должен ли проектировщик закладывать в спецификацию детали крепления (хомуты, перфоленту и т.д.)?
|
|
|
|
Гость_Lufttechniker_*
|
29.6.2008, 11:19
|
Guest Forum

|
На чертежи HILTI показан кронштейн типа L, используем нечасто, гораздо чаще применяем типы Z, с резиновым амортизатором, либо без. От перфоленты давно отказались при открытом монтаже. Кроме HILTI такого типа крепежа полно, у каждого производителя свои наименования. Но смысл по латинским буквам которые они напоминают: кронштейн L, Z, V
|
|
|
|
Гость_есн_*
|
1.9.2008, 14:43
|
Guest Forum

|
Помогите будьте добры, необходим типовой чертеж крепления дефлектора цаги Д=200мм, нужен только один листок, если у кого есть и не затруднит скинуть
|
|
|
|
|
30.3.2009, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157

|
Народ,а что вы все ищете эту серию 5.904 в 3 частях?уж не она ли лежит здесь: http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&sName=5.904?
Сообщение отредактировал x-legend - 30.3.2009, 0:28
|
|
|
|
|
1.6.2009, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.4.2009
Из: киев
Пользователь №: 32639

|
воздуховоды сечением до 350х350 крепим на полоску оцинковки (свое производство, дешево и сердито), сечения больших размерОФФ крепим на шпильку и уголок или профиль, еще до сих пор все держится...
|
|
|
|
|
7.6.2009, 23:32
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.6.2009
Пользователь №: 34533

|
Вечер добрый коллеги! Подскажите на что лучше вешать две ветки воздуховодов диаметром от 800 до 560 длинной метров 10, чтобы не происходило качения. Это ветка приточки - висит в спорт. зале. До конструкции к которой подвешивается 5 метров. К боковой стене закрепиться на получится. Я так предполагаю это две шпильки и профиль или хомут и одна шпилька? и второй вопрос: если я из СНиП 3.05.01-85 правильно понял шаг крепления не ближе чем 3 метра? и расчаливать их нужно?
Спасибо.
|
|
|
|
|
27.6.2009, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180

|
на трос вешайте.... непонятно одно какое качение??? у вас что пневмо транспорт или очень большие скорости????? при работе системы ни какого качения нету....
|
|
|
|
|
29.6.2009, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392

|
Завязывать пора с перфолентой, колхоз все это. Прямоуголку только на траверсах, сечение до 400\200 на "ушах Z" и шпильках. Даже кругляк этим способом("уши L") или на хомутах(обязательно с резиновой прокладкой!)+шпилька. И все чтоб было параллельно и перпендикулярно! Пускай подольше, но все аккуратно. И от саморезов на кругляке пора отказываться, заклепки в шахматном порядке и все сплошняком силиконить, особенно приток. Крепеж только фишеровский. Так-то.
|
|
|
|
|
19.8.2009, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754

|
Привет. нашел графики и таблицы для макс. нагрузки на траверсы, а вот какую массу выдержит шпилька не нашел, мот кто подскажет?
Сообщение отредактировал Roma - 19.8.2009, 12:01
|
|
|
|
|
5.9.2009, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392

|
Не скажу. Но, на практике испытывали - 4 шпильки 8-ки, длиной по 6м (болталась, как колбаса, через "бочата", контргайки) подвешивали 2 поддона кирпича(по 360 шт, кирпич, помнится, по 3 кг) в потолке - Бетон, анкер распорный д8. 2 месяца висело все, потом уехали с объекта. Дома у друга турник самопальный, 2 анкер\клина 8-ки , шпилька 8-я, вертит "солнышки". 120 кг. №-й год, проблем нет.
|
|
|
|
|
28.10.2009, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348

|
Цитата(ss.23 @ 20.1.2006, 23:36)  Добросовестно передрал у ЛОТа нужную информацию и поместил её в Word`овский файл, который и прилагаю (=95 кб). Доброго времяни суток, уважаемый ss.23! По личной просьбе моего начальство, выражаю благодарность за проделанную работу по обработке материала по узлам крепления воздуховодов (у начальства тоже возникла необходимость в знаинии крепежа). Директор очень обрадовалась, что есть люди, делающие такую работу )!  Человеческое спасибо Вам от директора проектной фирмы г.Тольятти! К стати, меня то же монтажники одолевают периодически с крепежом. Насколько я знаю монтажные чертежи не входят в состав рабочей документации, а заказываются в проектной фирме отдельно либо это делают сами монтажники. Особенно это касается систем пожаротушения. Не знаю как еще им объяснять, на что ссылать. Искала ГОСТ или другой какой норматив в подтверждение своих слов, но не нашла.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 11:10
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46996

|
Цитата(Litvinov @ 16.10.2007, 12:17)  Вот посмотрел на решения по креплению воздуховодов от HILTI и слегка удивился... саморезами к воздуховоду это хорошо или плохо? Была тема про саморезы. В нормах запрета нет (кроме запрета крепления к фланцам) На саморезах мы собрали всю вентиляцию элетростанции о четырех котлах для Роснефти, у технадзора вопросов на эту тему небыло!!!
|
|
|
|
|
13.12.2010, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
Подскажите, плиз, какие есть НОРМАЛЬНЫЕ, ЗАВОДСКИЕ крепления для вертикальных круглых шахт? (За одно можно и для прямоугольных). Чаще всего вешаем трубы на "хомуты вентиляционные" которые крепятся к стене на сантехническую шпильку с пластиковой пробкой. Это отлично работает для маленьких диаметров и близко расположенных к стене труб. Бывает же, что труба отстаёт от стены на 30-80 см. Шпилька при этом сильно гнётся, а труба раскачивается на ветру. Для прямоуголки можно использовать L крепёж из какого-нибудь профилированного металла - держит жёстко, особенно если саморезить его к трубе. У кругляка площадь соприкосновения с таким крепежом гораздо меньше, и больше одного самореза лучше не вкручивать. Поделитесь опытом, кто как делает?
|
|
|
|
|
8.2.2011, 8:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90360

|
Мы монтируем до 1400 прямоуголку на перфоленту через дюбель гвозди свыше на 2 шпильки и траверсу(траверсу и шпильку выбираем в зависимости от сечения и толщины металла). Кругляк вешаем на перфоленту через дюбель гвозди(если сечение большое или заказчик просит то перфоленту через две шпильки или на хомутах)На перфоленте и дюбель гвоздях самый оптимальный вариант и в цене и в быстроте монтажа. Шпильку в зависимости от перекрытия тоже не так просто закрепить. Для крепления шпильки лучше использовать цанги.
|
|
|
|
Гость_ini_*
|
30.3.2011, 13:27
|
Guest Forum

|
Подскажите пож-ста, каким документом можно опереться на то что кабельные линии СКС можно уложить на воздуховодах (квадратное сечение), где то слышал но подтвердить не чем. За ранее благодарен
|
|
|
|
|
19.4.2011, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35681

|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, необходимо закрепить воздуховод по стене. Стена представляет собой металлический каркас, в промежутках уложено 100 мм утеплителя, все это обшито с двух сторон металическими листами. Чем закрепить шпильку на такой "стене". Есть ли какие то распорные анкеры или что то подобное? ЗЫ воздуховоды 200мм и 500х200 мм.
|
|
|
|
|
20.4.2011, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Крепитесь к каркасу. Перебрасывайте между элементами каркаса дополнительный профиль и к нему приваривайте кронштейн. Толщина металла сендвич-панели от 0,7-1,2мм.
|
|
|
|
|
29.6.2011, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
По какой серии регламентируется крепление воздуховодов на территории РФ? В СНиП 3.05.01-85, вроде, ничего не оговорено
|
|
|
|
|
29.6.2011, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(ne_rylut @ 29.6.2011, 10:46)  По какой серии регламентируется крепление воздуховодов на территории РФ? В СНиП 3.05.01-85, вроде, ничего не оговорено Насколько я понимаю, вообще не регламентируется. Есть типовые серии середины прошлого столетия.
|
|
|
|
|
29.6.2011, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
п. 3.38 СНиП 3.05.01-85* - крепления задаются в рабочей документации. Либо ссылка на типовую серию в ссылочных документах, либо чертежами нетиповых конструкций (например Хилти такие предоставляет по запросу) с расчетами нагрузок и проч. Монтаж должен производиться в соответствии с рабочей документацией.
|
|
|
|
|
1.7.2011, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Странная Белка @ 29.6.2011, 17:27)  п. 3.38 СНиП 3.05.01-85* - крепления задаются в рабочей документации. Либо ссылка на типовую серию в ссылочных документах, либо чертежами нетиповых конструкций (например Хилти такие предоставляет по запросу) с расчетами нагрузок и проч. Монтаж должен производиться в соответствии с рабочей документацией. Вы встречали где-то расчет нагрузок?! Нет, ну если воздуховод где-нибудь за 1000 мм характерного размера вешается на фермы.... Но и там основная проблема - сохранение геометрии.
|
|
|
|
|
4.7.2011, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(msi @ 1.7.2011, 12:34)  Вы встречали где-то расчет нагрузок?! Нет, ну если воздуховод где-нибудь за 1000 мм характерного размера вешается на фермы.... Но и там основная проблема - сохранение геометрии. Встречала. Я была технадзором и турки мне расчет предоставляли как миленькие. Знаю, что Хилти и Инка предоставляют расчеты для своих креплений.
|
|
|
|
|
8.11.2011, 23:07
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.8.2011
Пользователь №: 120138

|
Доброе время суток! Крым с вами !  поделитесь опытом. стоит задача:стояки естественной вентиляции в 9-эт. здании.макс. сечение воздуховода 880х200. говорят что,размеры заказывали исходя из размера шахты. но нужно ведь чем то как то еще и крепить!? что вообще чаще всего применяется в таких случаях?
|
|
|
|
Гость_Ylkabetova_*
|
9.11.2011, 9:20
|
Guest Forum

|
У нас встал вопрос о паспорте на крепления воздуховодов по с. 5.904-1 (указано в проекте). Имеет ли право монтажная организация, без дополнительного разрешения на изготовления изделий крепления, сама их изготавливать? И как должен выглядеть паспорт (именно паспорт) на изделия по с. 5.904-1?????
|
|
|
|
|
9.11.2011, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Крепеж должен быть сертифицирован, т.е. иметь сертификаты соответствия РФ, а также техническое свидетельство. http://www.hilti.ru/fstore/holru/techlib/d..._17-07-2014.pdf
Сообщение отредактировал Странная Белка - 9.11.2011, 9:54
|
|
|
|
Гость_Ylkabetova_*
|
9.11.2011, 10:45
|
Guest Forum

|
У нас не Хилти, с хилти проблем наверное было бы меньше, если бы их проектировщики рассчитали и записали нам в проект. Инспектор говорит что у вас эта серия указана в проекте и документ на это изделие д.б. со ссылкой на эту серию.
|
|
|
|
|
9.11.2011, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Ну так вот сертификат должен быть.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 12:25
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
сертификат на что? на крепление? шутить изволите? есть сертификат на составляющие крепления (да и то, если найдёте, возможно просто продукция не подлежит обязательной сертификации). а то что надо на три уголка сваренных треугольником сертификат это конечно круто. выполнено по серии. и все.
|
|
|
|
Гость_Ylkabetova_*
|
15.11.2011, 13:23
|
Guest Forum

|
Вот и я про что, так инспектор говорит в сертификате или паспорте должна быть ссылка на серию, указанную в проекте. Изготовление креплений лицензируемая деятельность?
|
|
|
|
|
27.11.2012, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Есть у кого чертеж кронштейна 450х450 для кондиционера? Нужен подробный чертеж для заказа на изготовления большой партии. В инете не нашел.
|
|
|
|
|
16.1.2013, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540

|
Подскажите каким способом можно закрепить к стене радиатор Пурмо, если толщина изоляции стены 120мм + 20мм гипсокартона.
Классические крепежи недостаютт до стены. Стена кирпичная, но очень полый кирпич, что задачу осложняет!
Заранее благодарен за ответ!
|
|
|
|
|
16.1.2013, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901

|
А почему изоляция внутри? она же снаружи должна быть. Как вариант делайте "ноги" из уголка и прикручивайте их к полу.
|
|
|
|
|
16.1.2013, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Радиаторы Пурмо комплектуются или кронштейнами или ножками. В крайнем случае можете ноги докупить.
|
|
|
|
|
21.1.2013, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540

|
Цитата Радиаторы Пурмо комплектуются или кронштейнами или ножками. В крайнем случае можете ноги докупить. Заказчик категорически против опирания радиаторов на пол, якобы по дизайну не устраивает. Единственный вариант, который одобряет заказчик - крепление к стене. В порядке бреда предлагают с помощью "бабочек" вешать на гипрок,.... но чего-то мне не нравится Цитата А почему изоляция внутри? она же снаружи должна быть. Это чудо дом с чудо заказчиком, на фасадной стене изоляция верно положена - снаружи, а на стене со двора - внутри. Спасибо за участие!
|
|
|
|
|
3.3.2013, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615

|
Подскажите как соединить диффузор 4АПН с воздуховодом? Если брать просто диффузор, то нужен квадратный воздуховод? А если с камерой статического давления, то там указан конкретно диаметр подсоединения, а если у меня воздуховод других размеров?
|
|
|
|
|
13.3.2013, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день.
2 KitaPro:
как один из вариантов: поставьте переход с одного диаметра воздуховода на нужный Вам диаметр.
Один из др. вариантов: закажите у жестянщиков адаптор (камеру статического давления) под этот диффузор 4АПН и врезку в нём НУЖНОГО Вам диаметра. Тогда никаких переходов с одного диаметра на др. не надо будет устанавливать. Второй вариант предпочтительней тем, что врезку в адаптор Вы сможете заказать с той стороны, как Вам угодно.
При заказе адаптора не забывайте, что его габариты будут меньше самого диффузора 4 АПН примерно на 150мм. Т.е., если у Вас диффузор - 600 х 600мм, адаптор будет 450 х 450мм примерно. Вроде бы у всех производителей потолочных квадратных анемостатов такая цифра одинакова.
P.S. Мне не приходилось обжигаться с этими размерами, но монтажники рассказывали, как им на объект один раз привезли эти адапторы таких же габаритов, как и сами решётки. Поэтому и решил здесь вспомнить эту историю.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 13.3.2013, 12:25
|
|
|
|
|
4.10.2013, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.8.2012
Пользователь №: 159669

|
Подскажите, крепят ли прямоугольные воздуховоды при горизонтальной прокладке на кронштейне, аналогично креплению круглому воздуховоду на полуфланце опорном, т.е. когда воздуховод лежит на кронштейне, а не под ним. В серии 5.904-1 крепление горизонтальных прямоугольных воздуховодов показано только на тягах при помощи хомутов или траверс. Кстати в книгах по монтажу варианта установки кронштейна непосредственно на кронштейн тоже нет, или данное крепление само-собой разумеющееся.
|
|
|
|
|
25.11.2013, 17:53
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214393

|
Доброго времени суток! Кто может подсказать разрешается ли произвести крепёж вентиляционного короба к фермам и каким образом? Есть ли какие то нормативные ссылки на это!
|
|
|
|
|
25.11.2013, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(andrey.konev.77 @ 25.11.2013, 19:53)  Доброго времени суток! Кто может подсказать разрешается ли произвести крепёж вентиляционного короба к фермам и каким образом? Есть ли какие то нормативные ссылки на это! Фермы бывают всякие - железобетонные, металлические из разных профилей (трубчатых, коробчатых, уголковых). Принципиально к фермам воздуховоды крепить можно, но в каждом конкретном случае необходимо решать с конструкторами строителями. К некоторым фермам можно крепить только в узлах, к некоторым на определенных расстояниях от узлов. К стальным фермам обычно нельзя ничего крепить на сварке. Конкретные ограничения могут быть найдены в типовой серии на ферму.
|
|
|
|
|
3.11.2015, 10:24
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.11.2015
Пользователь №: 281907

|
Добрый день. Какие аналоги крепления кроме Хилти имеются, нужно крепления для ячейки воздуховода с сеч. 3000х3000х1000 мм, нагрузка 105кг на 1п.м. Я так понимаю эту ячейку будут крепить на траверсу , 2 шпильки и уголок. Сталкивался ли кто с такими креплениями. Заранее Спасибо!
|
|
|
|
|
4.11.2015, 21:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Альбом 5.904 изучали?
|
|
|
|
|
5.11.2015, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(D_rus @ 3.11.2015, 10:24)  Добрый день. Какие аналоги крепления кроме Хилти имеются, нужно крепления для ячейки воздуховода с сеч. 3000х3000х1000 мм, нагрузка 105кг на 1п.м. Я так понимаю эту ячейку будут крепить на траверсу , 2 шпильки и уголок. Сталкивался ли кто с такими креплениями. Заранее Спасибо! Напрягайте конструкторов. Пусть разрабатывают крепления. Серия 5.904-1 тут не поможет. В описании "серия охватывает размерный ряд прямоугольного сечения, включая размер 1600х2000мм". Максимальный ширина воздуховода по траверсам 2000мм.
|
|
|
|
|
9.12.2015, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277229

|
Цитата(Lilia @ 28.10.2009, 10:47)  Доброго времяни суток, уважаемый ss.23! По личной просьбе моего начальство, выражаю благодарность за проделанную работу по обработке материала по узлам крепления воздуховодов (у начальства тоже возникла необходимость в знаинии крепежа). Директор очень обрадовалась, что есть люди, делающие такую работу )!  Человеческое спасибо Вам от директора проектной фирмы г.Тольятти! К стати, меня то же монтажники одолевают периодически с крепежом. Насколько я знаю монтажные чертежи не входят в состав рабочей документации, а заказываются в проектной фирме отдельно либо это делают сами монтажники. Особенно это касается систем пожаротушения. Не знаю как еще им объяснять, на что ссылать. Искала ГОСТ или другой какой норматив в подтверждение своих слов, но не нашла. Согласно СП 73.13330-2011(актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) все не типовые крепления воздуховод должны входить в состав РАБОЧЕЙ документации, не удивительно, что вы ничего не нашли в подтверждение своих слов. Цитата(msi @ 29.6.2011, 16:23)  Насколько я понимаю, вообще не регламентируется. Есть типовые серии середины прошлого столетия. +100500
|
|
|
|
|
2.3.2018, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Может было уже. Интересует правильность крепления изолированных воздуховодов. Тяги и траверсы должны идти внутри изоляции или снаружи? В нормативке и литературе встречается фраза- "Хомуты должны плотно охватывать металлические воздуховоды". По производителям технической изоляции, например, Технониколь, Роквул показаны узлы с траверсами и тягами внутри изоляции. По технониколю "При этом следует располагать маты таким образом, чтобы траверса и фланцевые соединения воздуховодов находились под плоскостью мата, а не в стыках".
|
|
|
|
|
6.3.2018, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Помоему это глобальный головняк - крепеж тулить в изоляцию. Технониколю - стоит хотя бы раз попасть на обьект - и попробовать это реализовать. Максимум что можно реализовать легкий нахлест - но смотреться это будет тоже не айс. Тот же К-флекс - для данных раскладов имеет спецленту изолированную. На крайний случай организовывают тонкую полоску и две линии обычной ленты.
И еще раз - как вы культурно РЕАЛЬНО - затулите крепеж в изоляцию - а главное зачем???????
|
|
|
|
|
8.3.2018, 15:45
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.6.2016
Пользователь №: 300128

|
если противопожарная вентиляция, то крепления изолируются и поэтому бывает делают крепления под изоляцией если общеобменная то крепления снаружи т.к. не изолируются
|
|
|
|
|
12.3.2018, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Тут даже спорить не буду - эти могут требовать все что угодно. Мне уже и доказывали что при 600С происходит пипец какое изменение стали и то что у них выброс соотвествует 600С - и сталь "потекла" от выброса отработаных газов.(так и хочется их отправить на курс по металу в институт) (самое ржачное так и не ответили как разогревая продукт до 800С можно получить "выхлоп" в 600С)
|
|
|
|
|
12.3.2018, 19:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не "пипец, какое изменение", а потеря несущей способности конструкций. От чего обрушился при пожаре цех КамАЗа?
|
|
|
|
|
13.3.2018, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(Skaramush @ 12.3.2018, 19:54)  Не "пипец, какое изменение", а потеря несущей способности конструкций. От чего обрушился при пожаре цех КамАЗа? Мммммда .... жалко что у ОВ-шников сокращенное материаловедение. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%...B3%D0%B8%D1%8F)Короче что бы немного проще : Если "шпильку" до М20 с максимальным класом прочности подвергать "отпуску" / пожару температурой 550С в течении 2-ух часов - то максимум можно изменить индекс прочности до 280 единиц "при нормируемой по ГОСТу - всего в 180". Вообщем - я вам могу сказать - что максимально чего вы добьетесь - это закусывания гаек. Ну и так - тоже для самообразования - посмотрите вобще "температуры" прогрева бетона во время пожара  Тут вообще тогда стоит задуматься о "огнестойкости" дюбелей. А если коротко - никогда не воспринимайте человека, который вам утверждает о какой то катострофе для стали от температур до 600С. А про цех камаза - вы не путайте "холодное с гарячим". То что у нас в "конструктивном раскладе" бред - понятно давным давно - и остовы зданий с выгоревшими перекрытиями тому прямое доказательтво. Ну и так - вы почитайте гост по "шпилькам" - посмотрите несущие способности самой шпильки (там если чтолько нагрузить там вырвет нафиг дюбель из бетона) - а теперь рассмотри сколько на нее фактически ложат. (ПО минимальном класу прочности шпилек - для 8-ки резьбовое соединение шпильки + гайка - разрушение не ниже 1,2 тонны, испытательное 600кг, считай рабочее 400кг) - по максимальному - вообще печаль печаль.
|
|
|
|
|
14.6.2018, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата А если коротко - никогда не воспринимайте человека, который вам утверждает о какой то катострофе для стали от температур до 600С. дело не в стали и не в бетоне, а в железобетоне.
|
|
|
|
|
17.6.2018, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Если точнее то тепловое расширение стали и бетона разное. Там где бетон или металлоконтрукции при огневом воздействии будут стоять железобетон рассыпется. Потому у жб стены 160 мм REI15-30 в зависимости от схемы армирования, а у бетона 60-120. Потому крепления воздуховодов ДУ тоже нормируются по огнестойкости. А не потому что сталь плавится при какойто другой температуре. Цитата жалко что у ОВ-шников сокращенное материаловедение. У ОВшников все в порядке с материаловедением. Это вас не доучили.
|
|
|
|
|
19.6.2018, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Ыыыыыы - Зы -я вообще то пообразованию "машиностроитель" - и в Украине - "шире" курс материаловедения только у уж очень специфических професий. Поэтому - недоучили - уж точно не про меня.
Остальной текст вообще не в рамках даже коментить не хочу. (просто перечитайте о чем шла речь и что я писал до)
|
|
|
|
|
7.10.2018, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.11.2010
Пользователь №: 81594

|
прошу подсказать как организовать крепление воздуховода 315 диаметр к гипсокартонному потолку,за потолком 400мм ваты и холодный чердак
|
|
|
|
|
22.10.2018, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
к "гипсокартону" - никак. Пожалуйста при "монтаже" не забывайте что у монтажной организации должен быть технически грамотный специалист который должен прорабатывать проект. Хочу актуализировать - что в случае казусов - "мне сказали на форуме" - не будет являться "отмазкой".
|
|
|
|
|
22.10.2018, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(AMADA @ 7.10.2018, 11:27)  прошу подсказать как организовать крепление воздуховода 315 диаметр к гипсокартонному потолку,за потолком 400мм ваты и холодный чердак Картон висит сам, без каркаса?
|
|
|
|
|
25.5.2023, 15:23
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.5.2023
Пользователь №: 417832

|
Уважаемые коллеги, подскажите где можно взять такую информацию. Помню на глаза попадалась вот такая информация, что на 100 м2 поверхности воздуховодов приходится столько кг уголка, швеллера, шпильки, болтов, гаек. С расписыванием уголка 40х40х4 - ... кг, уголка 50х50х5 - ... кг, швеллера №5П - ... кг и т.д.
Я даже в 2018 году в проект по этим таблицам закладывал материалы на изготовление креплений. А сейчас не могу никак найти.
|
|
|
|
|
25.5.2023, 16:00
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Я в своё время такую информацию нашла в Сборнике цен у сметчиков. Только номер не помню.
|
|
|
|
|
29.9.2023, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425

|
Цитата Уважаемые коллеги, подскажите где можно взять такую информацию. Помню на глаза попадалась вот такая информация, что на 100 м2 поверхности воздуховодов приходится столько кг уголка, швеллера, шпильки, болтов, гаек. С расписыванием уголка 40х40х4 - ... кг, уголка 50х50х5 - ... кг, швеллера №5П - ... кг и т.д. ГЭСН 81-02-20-2022 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха (с Изменением) p.s. пусть будет как продолжение темы
Сообщение отредактировал juzzi - 29.9.2023, 15:17
|
|
|
|
|
29.9.2023, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 22.10.2018, 13:43)  Картон висит сам, без каркаса? крепеж одной коммуникации\конструкции нельзя закреплять на крепеж другой конструкции\коммуникации.
|
|
|
|