> Выхлоп вентиляции во внутреннем углу здания, Как защитить от задувания?
DiViGion
сообщение 8.1.2015, 0:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206113



Доброе время суток!

Такой расклад, что надо располагать выхлоп ПВУ в углу на прямоугольном эркере. Скорость выхлопа не более 4-5м/с в макс режиме, обычная - 2-3м/с. Стат давление всей системы 150-200 Па. При увеличении стат давления вдвое производительность падает на треть.

Есть подозрение, что стандартный ветер вдоль здания может забивать выхлоп, если поставить стандартную решетку, с фиксированными жалюзи, по типу этой , то могут быть различные нехорошие явления.

Как правильно бороться?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.png ( 64,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 30.1.2015, 12:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



У Vents есть такие штуки: "Вытяжные колпаки металлические серии МВМ...В Н"
Эта штука защищает от ветра + имеет в своем составе пластиковый обратный клапан.

Есть опасение, что на прямом солнечном свету может пожелтеть.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  7202_b.jpg ( 44,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2015, 12:29
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Автору темы. На Вашем снимке воздухозаборная решётка. Улавливаете нюанс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiViGion
сообщение 30.1.2015, 14:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206113



2 Зольников Михаил : восходщие потоки будут тоже будут создавать негативный эффект + резкий поворот. Впрочем он будет меньше, чем от прямого ветра 10-15м/с.
2 Skaramush У нас низкие скорости (я писал об этом), поэтому инерционные не устраивают. А какие еще можно ставить на выхлоп с учетом того, что иногда вентиляция не будет работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2015, 15:06
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А кто писал об инерционных? Вам нужна незадуваемая.
И о каких восходящих потоках Вы пишете? Вращение Земли не забудьте, в таком случае, учесть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiViGion
сообщение 1.2.2015, 4:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206113



Цитата(Skaramush @ 30.1.2015, 15:06) *
А кто писал об инерционных? Вам нужна незадуваемая.

Ткните пальцем, пожалуйста. Я не нашел в инете каких либо особых незадуваемых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 1.2.2015, 12:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Незадувайка, в простонародье - "Новороссийск" (в Новороссийске, м.п. , расчетная скорость ветра 50м/с biggrin.gif ).

Сообщение отредактировал azar - 1.2.2015, 12:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20150201_125034.jpg ( 56,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiViGion
сообщение 1.2.2015, 13:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206113



Логично и просто. Спасибо.

Правда такой гроб снаружи будет сложно согласовать... На жилом здании с фасадом на улицу )))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 1.2.2015, 15:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(DiViGion @ 1.2.2015, 14:00) *
Правда такой гроб снаружи будет сложно согласовать... На жилом здании с фасадом на улицу )))


На самом деле мну пошутил малость - просто сделайте решётку стандартную наружную жалюзийную, и поставьте заслонки с резиновым уплотнителем под электропривод и на приток, и на выброс - и "не парьте" себе мозг "задуванием и восходящими потоками".

Сообщение отредактировал azar - 1.2.2015, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiViGion
сообщение 1.2.2015, 21:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206113



Цитата(azar @ 1.2.2015, 15:44) *
На самом деле мну пошутил малость

Но ведь должно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.2.2015, 22:00
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как и простое колено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных