сообщение 12.1.2015, 10:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Добрый день?? Есть некий небольшой пром. участок 0,8 Га. Вблизи ливневки нет. Вопрос Куда деть воду??? Так как 85% территории это асфальт и само здание через почву не как. УГВ-0,7м. Не каких дренажных блоков и тп. не поставишь. Вижу только один выход: - это накопительная ёмкость с последующим вывозом, так как использовать для технологических нужд и полива территории это не выгадано. Прошу более опытных специалистов высказать своё мнение. Буду рад за любой совет!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Novosad
сообщение 12.1.2015, 10:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12087



Это нынче актуальная проблема - отвод стоков "в чистом поле". На рельеф сбросить -не разрешат, а если разрешат, то замучаетесь получать такое разрешение. Поля фильтрации, пруды накопители...-полагаю не реально в вашем случае.
Первое что приходит в голову из классики-это строить коллектор до "разрешенной" точки сброса. Или как вы предлагаете-накапливать и вывозить, можно после очистки. Все это дорого конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 12.1.2015, 11:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Раньше это был старый завод и вода текла смело через земляные дороги. Теперь реконструкция и это новый модный заводик и дороги все с асфальта газона очень мало. Даже не знаю куда поставить ёмкость. Можно ли её закопать под стоянку?? Дождевой коллектор очень далеко((( Водоканал написал:" наших сетей там нет, пусть уходит естественным путём". Но на площадке нет для этого возможности, после реконструкции ( и будет там зимой каток, а летом болото если оставить так)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 12.1.2015, 12:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Если это заводик, то там должна быть вода для технологических нужд и для обслуживающего персонала. Если дождевую воду правильно собрать, то ее наверное можно задействовать в технологию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Novosad
сообщение 12.1.2015, 13:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12087



Под стоянкой и асфальтом конечно не есть хороший вариант, но за не имением свободного места (в пределах красной линии) - как вариант возможно. Но лучше в другом месте и с соблюдением нормативных расстояний.
Насчет ответа водоканала -нужен совет людей которые выполняли выпуск на рельеф и им согласовывали это. Когда выпуск на рельеф, то это уже не водоканал решает-давать добро или нет. В моей практике -удавалось все отводить централизованно или отписываться вывозом спец. автотранспортом.

Цитата(Насосник @ 12.1.2015, 12:51) *
Если это заводик, то там должна быть вода для технологических нужд и для обслуживающего персонала. Если дождевую воду правильно собрать, то ее наверное можно задействовать в технологию.

Ну да, оборотные циклы всегда воспринимались положительно и были перспективны..., т.к. экономили воду и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vessna
сообщение 12.1.2015, 13:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56417



В подобной ситуации мне эксперт советовал не накопительный резервуар, а типа траншею или пруд объемом максимального суточного стока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 12.1.2015, 13:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Четыре решения:
1) делать в поле за территорию ( если разрешат) выпуск.
2) Разработать систему применея дождевых вод для нужд завода.
3) Тупо поставить обычную бочку внизу у каждой трубы ливнестока.
4) Сделать, какой нибудь пожарный закопаный бак и туда сбрасывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 12.1.2015, 15:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(Павел Петров @ 12.1.2015, 13:46) *
Четыре решения:
1) делать в поле за территорию ( если разрешат) выпуск.
2) Разработать систему применения дождевых вод для нужд завода.
3) Тупо поставить обычную бочку внизу у каждой трубы ливнестока.
4) Сделать, какой нибудь пожарный закопаный бак и туда сбрасывать.

1. За территорию не как вокруг везде частная территория (не договорится)
2. Это ЦОД вода нужна только для пароувлажнителей (очень мизерные расходы)
3. А как же стоки с самой площадки??
4. Думаю это единственное решение. Объём бака это объем дождевого стока от расчетного дождя???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.1.2015, 16:28
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(джин @ 12.1.2015, 15:24) *
Объём бака это объем дождевого стока от расчетного дождя???

А куда потечет не расчетный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 12.1.2015, 16:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Отмечусь и здесь. Андрей Анатольевич, если можно:

Кто как выходит рекомендательных концентраций ВВ по талому в 3000 мг/л? Вдоль магистральных дорог не видел, чтоб ставили отстойники на килокубы, а как без них снять такое количество взвешенных не понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 12.1.2015, 16:44
Сообщение #11


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(джин @ 12.1.2015, 15:24) *
4. Думаю это единственное решение. Объём бака это объем дождевого стока от расчетного дождя???


Т.е. Ваша емкость будет расчитана только на один первый дождь? laugh.gif А если вдруг к вам на завод придет весна и дождь пройдет не один раз? Я думаю Вам надо закопать по периметру завода бочек 10-15... Чтоб уж точно хватило laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.1.2015, 17:02
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 16:30) *
Андрей Анатольевич, если можно:

не видел, чтоб ставили отстойники на килокубы, как без них снять такое количество взвешенных не понятно...

Мухлюют с цифрами, только и всего. Или ставят маленькие, но с полочными блоками. Попадался мне лет 15 назад такой проект от вполне уважаемого специалиста, автора СНиП и нового СП ... Глубина дна отстойника от земли была метров семь. Я проект не согласовал, но всё равно построили и втюхали МВС на обслуживание wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 12.1.2015, 17:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 12.1.2015, 17:02) *
Мухлюют с цифрами, только и всего. Или ставят маленькие, но с полочными блоками.

Не, ну 3000 в талом тоже уважаемые написали...не верю...
Сепаратор + тонкослойный и реагентного до кучи на такую концентрацию....

В общем, в отсутствие места для нормального, ищем продаванов с паспортами. Так?

Метров 7 до дна-тоже сильно. Я тут 3 м подводящий и емкость 3 м диаметра колочусь, чтоб насосная была: вердикт один "осадок удалят как-нибудь", но в паспортах как под копирку: "удаление осадка спецавтотранспортом"

Сообщение отредактировал Fatik - 12.1.2015, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.1.2015, 17:17
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 17:09) *
Не, ну 3000 в талом тоже уважаемые написали...не верю...

Так сам творец проекта и написал smile.gif
Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 17:09) *
Сепаратор + тонкослойный и реагентного до кучи на такую концентрацию....

Угу, именно так и слабано было



Цитата(джин @ 12.1.2015, 10:33) *
Есть некий небольшой пром. участок 0,8 Га. Вблизи ливневки нет. Вопрос Куда деть воду???

Это вопрос к заказчику, который он должен решить при получении исходных данных и формировании ТЗ на проект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 12.1.2015, 17:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 12.1.2015, 17:17) *
Угу, именно так и слабано было

И ведь по цифирям логика-то есть) МВС, видать, "толстые" дядьки, раз пропустили, у меня таких нет, моим поменьше, да шоб не ездить туда почем зря.

Сообщение отредактировал Fatik - 12.1.2015, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.1.2015, 17:37
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 17:22) *
МВС, видать, "толстые" дядьки, раз пропустили

Не, их просто наклонили. Это была серия проектов по МКАД, некуда деваться было МВС, да и не толстые совсем там тогда были smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 12.1.2015, 17:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(andrey R @ 12.1.2015, 17:17) *
Это вопрос к заказчику, который он должен решить при получении исходных данных и формировании ТЗ на проект

Заку нужно решение а ТЗ мы сами стряпаем((( Думаю в реале даже ёмкости не будет.
Ну так всё же, как поступить в данной ситуации????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.1.2015, 18:12
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(джин @ 12.1.2015, 17:54) *
ТЗ мы сами стряпаем

ИРД и ТУ на сброс тоже сами нарисуете? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 12.1.2015, 21:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 12.1.2015, 17:37) *
Это была серия проектов по МКАД

Это та про которую еще в ВСТ огромная статья была? Да, вот так вроде технология имеет право на жизнь, а камни все равно есть.

Мне вот интенресно чем осадок там удаляют с 7 метров? или рядом стоящая ИНС у каждой бочки стоит?

Сообщение отредактировал Fatik - 12.1.2015, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.1.2015, 21:53
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 21:38) *
Это та про которую еще в ВСТ огромная статья была?

Не помню, давно это было
Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 21:38) *
Мне вот интенресно чем осадок там удаляют с 7 метров? или рядом стоящая ИНС у каждой бочки стоит?

А его вообще не удаляют, ибо нечем. Ну а когда совсем завалит - вручную, как еще?
Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 21:38) *
так вроде технология

wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 13.1.2015, 9:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(andrey R @ 12.1.2015, 19:12) *
ИРД и ТУ на сброс тоже сами нарисуете? wink.gif

если Родина прикажет..... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 12:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Ставьте выпарную установку с выбросом пара в атмосферу, без конденсации и повторного использования...а осадок утилизируйте.
Дорого ? - ну а дешевле только ёмкость типа "под вывоз" и согласование сброса сверхнорматива на грунт...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 13.1.2015, 13:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(G_Ivan @ 13.1.2015, 12:48) *
Ставьте выпарную установку с выбросом пара в атмосферу

вы серьезно?
А если водоотвод не делать вообще класно выпаривается... с поверхности земли и не надо этих хитрых штук.
А про дешевле-сильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 13:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(Fatik @ 13.1.2015, 13:19) *
вы серьезно?
А если водоотвод не делать вообще класно выпаривается... с поверхности земли и не надо этих хитрых штук.
А про дешевле-сильно.

Естественно не серьёзно.
Какой вопрос - такой и ответ. Если "ну некуда сбрасывать", "ну нигде нет места под ёмкость", то какой ответ ещё можно дать ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 13:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



А кстати насчёт естественного выпаривания - нормальная идея.
Оформить всё как ландшафтный дизайн с канавой по периметру, с кувшинами (крокодилами) и водопадами - вуаля, и красиво и вода сама куда-то девается, только канаву чистить... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 13.1.2015, 14:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Ну Всё, тема зашла в тупик bang.gif . Решение: ставить два бак с примечанием "вывоз машиной". ( Знаю... решение ОЧЕНЬ плохое, но других вариантов походу нет sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.1.2015, 14:23
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(джин @ 13.1.2015, 14:09) *
Решение: ставить два бак с примечанием "вывоз машиной".

А какова площадь предприятия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 13.1.2015, 14:25
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(G_Ivan @ 13.1.2015, 13:53) *
А кстати насчёт естественного выпаривания - нормальная идея.

Совершенно не проходной вариант. Или надо очень много крокодилов, чтоб наверняка инспекторов переели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 13.1.2015, 14:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(andrey R @ 13.1.2015, 14:23) *
А какова площадь предприятия?

0,8 Га из них 0.3 это кровля и 0,32 - Площадь твердых покрытий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 15:31
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(джин @ 13.1.2015, 14:09) *
Ну Всё, тема зашла в тупик bang.gif . Решение: ставить два бак с примечанием "вывоз машиной". ( Знаю... решение ОЧЕНЬ плохое, но других вариантов походу нет sad.gif


Объёма то хватит принять сток ? И куда будете сверхлимитный девать ? (через крышки наружу потечёт)
Бывает, что в хороший ливень люки канализационные "всплывают"...

Сообщение отредактировал G_Ivan - 13.1.2015, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.1.2015, 15:35
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(джин @ 13.1.2015, 14:37) *
0,8 Га из них 0.3 это кровля и 0,32 - Площадь твердых покрытий

Ну вот и посчитайте объем бочек, исходя не из расчетного, а из максимально возможного слоя дождя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 13.1.2015, 16:44
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(G_Ivan @ 13.1.2015, 15:31) *
Объёма то хватит принять сток ? И куда будете сверхлимитный девать ? (через крышки наружу потечёт)
Бывает, что в хороший ливень люки канализационные "всплывают"...

Резервуар будет на 10−30 % больше расчетной величины объема стока от расчетного дождя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.1.2015, 16:45
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(джин @ 13.1.2015, 16:44) *
Резервуар будет на 10−30 % больше расчетной величины объема стока от расчетного дождя.

Нет, он должен быть на максимальный дождь, ибо лить мимо некуда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 13.1.2015, 17:30
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Ок. Спасибо. Тогда решение-резервуар с объёмом на максимальный дождь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.1.2015, 17:31
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



И стада илососов, стоящих наготове smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 15.1.2015, 22:23
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Перечитывал тут Рекомендации НИИ Водгео. Созрело:

Когда применяется формула указанная в п. 5.4.1 Qст = 2,8*10−3*hсм F*уmid / (Тд + tr)?
Отведение на очистку всего стока без регулирования (ни по объему, ни по расходу)?
Т.е. вариант, когда не предусмотрено регулирования и расход очистных сооружений будет приниматься по этой формуле? Кто-нибудь сталкивался?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.1.2015, 22:33
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 15.1.2015, 22:23) *
Т.е. вариант, когда не предусмотрено регулирования и расход очистных сооружений будет приниматься по этой формуле? Кто-нибудь сталкивался?

А Вы понимаете физический смысл этой формулы? wink.gif
Если не предусмотрено регулирование (то бишь сброс без очистки мимо ОС), то надо в формулу объема РЕ подставлять не расчетный слой дождя, а максимальный. Расход же зависит от схемы ОС. Если они проточные (без РЕ) то расход равен максимальному по сети, если с РЕ - в пособии есть время сработки РЕ через ОС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 15.1.2015, 22:55
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 15.1.2015, 22:33) *
А Вы понимаете физический смысл этой формулы? wink.gif
Если не предусмотрено регулирование (то бишь сброс без очистки мимо ОС), то надо в формулу объема РЕ подставлять не расчетный слой дождя, а максимальный. Расход же зависит от схемы ОС. Если они проточные (без РЕ) то расход равен максимальному по сети, если с РЕ - в пособии есть время сработки РЕ через ОС.

Судя по виду, это некоторое подобие расчетного расхода, как для сети. Приницип формирования расхода при расчете сети понимаю. Так?
Если не предусмотрено регулирование разве это означает сброс без очистки мимо ОС? не совсем понял эту Вашу фразу.

Т.е. если мы считаем проточные сооружение без РЕ, например при невозможности разместить резервуары или их экономической нецелесообразности, считаем по этой формуле? Или же по qr без учета бета?

Сообщение отредактировал Fatik - 15.1.2015, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.1.2015, 22:59
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 15.1.2015, 22:55) *
Если не предусмотрено регулирование разве это означает сброс без очистки мимо ОС? не совсем понял эту Вашу фразу.

Если не предусмотрено регулирования, расход ОС равен расходу по сети
Цитата(Fatik @ 15.1.2015, 22:55) *
Т.е. если мы считаем проточные сооружение без РЕ, с устройством аварийного перелива при превышении, считаем по этой формуле?

Куда аварийный перелив то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 15.1.2015, 23:17
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 15.1.2015, 22:59) *
Если не предусмотрено регулирования, расход ОС равен расходу по сети

Т.е. без учета подтопления коллектора при возникновения напорного режима, на классический qr? Тогда вообще не понятно когда применяется эта формула?
Цитата(andrey R @ 15.1.2015, 22:59) *
Куда аварийный перелив то?

В аварийную обводную.

Сообщение отредактировал Fatik - 15.1.2015, 23:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.1.2015, 23:22
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 15.1.2015, 23:17) *
В аварийную обводную.

А она куда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 15.1.2015, 23:29
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 15.1.2015, 23:22) *
А она куда?

А она опломбирована и надеется, что не будет нештатки , для которой нужно согласование ее открытия с главным санитарным врачом города для сброса в ближайщий водоем.


Все-таки где на какой случай нужна эта формула?

Сообщение отредактировал Fatik - 15.1.2015, 23:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.1.2015, 23:38
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 15.1.2015, 23:29) *
А она опломбирована и надеется, что не будет нештатки , для которой нужно согласование ее открытия с главным санитарным врачом города для сброса в ближайщий водоем.

Угу... бумага всё стерпит... пока не затопите что-то дорогое. И вот тогда придут хмурые люди и спросят - кто компенсирует ущерб? wink.gif
Кстати, периодичность нештатки легко считается, я обычно этим и вразумляю желающих всё минимизировать и прикрыться рекомендациями
Цитата(Fatik @ 15.1.2015, 23:29) *
Все-таки где на какой случай нужна эта формула?

В свое время я писал замечания к этим рекомендациям. Аффтары не вняли, так что все вопросы к ним, к чему и зачем весь этот огород на ровном месте. Впрочем, всё понятно и без объяснений, в ВСТ даже была опосля выхода этого шедевра статья директора ВОДГЕО с попыткой "оправдать решения".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.1.2015, 9:12
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 15.1.2015, 23:38) *
Угу... бумага всё стерпит... пока не затопите что-то дорогое. И вот тогда придут хмурые люди и спросят - кто компенсирует ущерб? wink.gif
Кстати, периодичность нештатки легко считается, я обычно этим и вразумляю желающих всё минимизировать и прикрыться рекомендациями

Так на случай что не затопило что-то дорогое и предусмотрен перелив. Ежели даже сеть больше не пропустит, то куда уж больше? Подбираем ОС на P=0.5-1 как для сети, что оно затопит-то?(если проточные) Какой выход-то,проектировать на абсолютный максимум осадков?

Цитата(andrey R @ 15.1.2015, 23:38) *
В свое время я писал замечания к этим рекомендациям. Аффтары не вняли, так что все вопросы к ним, к чему и зачем весь этот огород на ровном месте. Впрочем, всё понятно и без объяснений, в ВСТ даже была опосля выхода этого шедевра статья директора ВОДГЕО с попыткой "оправдать решения".

Вот мне непонятно зачем огород с этой формулой...можете пояснить? можно не прилюдно.
А по определению объема резервуара не писали, там огород совсем интересный. Почему не посчитать на прием объема рассчетного дождя или талого с некоторым запасом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.1.2015, 12:02
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 9:12) *
Почему не посчитать на прием объема рассчетного дождя или талого с некоторым запасом?

Хотя перечитал, и вспомнил, что есть там и слова про 10-30 %. Как собственно обычно и делал. Хотя нашел и экзотическую методику с выражением одного из другого...

Но вопрос с расчетными расходами остается открытым.
Может кто из ВОДГЕО здесь есть?

Сообщение отредактировал Fatik - 16.1.2015, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 16.1.2015, 12:41
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Цитата(джин @ 12.1.2015, 10:33) *
Добрый день?? Есть некий небольшой пром. участок 0,8 Га. Вблизи ливневки нет. Вопрос Куда деть воду??? Так как 85% территории это асфальт и само здание через почву не как. УГВ-0,7м. Не каких дренажных блоков и тп. не поставишь. Вижу только один выход: - это накопительная ёмкость с последующим вывозом, так как использовать для технологических нужд и полива территории это не выгадано. Прошу более опытных специалистов высказать своё мнение. Буду рад за любой совет!!!!

вот тут посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2015, 13:26
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 9:12) *
Подбираем ОС на P=0.5-1 как для сети, что оно затопит-то?(если проточные) Какой выход-то,проектировать на абсолютный максимум осадков?

В СНиП есть четкие указания на то, какой период для каких условий принимать. Что тут непонятного?
Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 9:12) *
Вот мне непонятно зачем огород с этой формулой...можете пояснить? можно не прилюдно.
А по определению объема резервуара не писали, там огород совсем интересный. Почему не посчитать на прием объема рассчетного дождя или талого с некоторым запасом?

Дорого, застройщик экономит, а услужливые писатели рекомендаций организуют "обоснование".
Чем более запутанные формулы, тем сложнее увидеть за ними физический смысл, что как раз очень хорошо для наведения тени на плетень
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.1.2015, 14:29
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 13:26) *
В СНиП есть четкие указания на то, какой период для каких условий принимать. Что тут непонятного?

Это вы про Р=0,05-0,1 и 70%?

Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 13:26) *
ними физический смысл, что как раз очень хорошо для наведения тени на плетень

если цифирки тупо не подставлять, то сразу появляются вопросы. А нафига все это, со всеми вытекающими вопросами, как по другому-то...В СП она тоже есть, все с марта начнем с этой формулой искать общий язык.

Сообщение отредактировал Fatik - 16.1.2015, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2015, 14:56
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 14:29) *
Это вы про Р=0,05-0,1 и 70%?

Это я про таблицу 5 и вокруг неё
Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 14:29) *
появляются вопросы. А нафига все это, со всеми вытекающими вопросами, как по другому-то...

Есть книги серьезных авторов для понимания физического смысла формул, есть и понятные упрощенные формулы. Всё зависит от того результата, которого Вы хотите - сфальсифицировать и оправдать, или сделать по уму, дабы хотя бы не затопило территорию.
Ливневка, это прежде всего защита от затопления и подтопления, "экология" вторична
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.1.2015, 15:22
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 14:56) *
Это я про таблицу 5 и вокруг неё

Витиевато... Таблица 5 она ж для коллекторов и соответственно вероятность тоже. Мне же интересно производительность ОС. Про которую уже гутарят в п. 2,20, для вероятности 0,05-0,1 и отведение на очистку 70 %. Судя по предыдущим постам предлагаете считать ОС на слой осадков при вероятности сети?
Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 14:56) *
Есть книги серьезных авторов для понимания физического смысла формул,

Молоков, Курганов, Алексеев, Дикаревский, у них все понятно. Непонятно когда начинаешь сравнивать и применять к нормативке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2015, 15:30
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 15:22) *
Витиевато... Таблица 5 она ж для коллекторов и соответственно вероятность тоже.

Вы просто не понимаете физического смысла, поэтому и отделяете коллекторы от системы в целом. А надо рассматривать ситуацию комплексно. Основная задача - не затопить предприятие (и соседние участки) ни при каких обстоятельствах. Из этого и надо исходить. Решили эту задачу - принялись за ОС.
Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 15:22) *
Мне же интересно производительность ОС. Судя по предыдущим постам предлагаете считать ОС на слой осадков при вероятности сети?

Есть куда сбрасывать очищенный сток и перелив нерасчетного расхода - один подход, нет такой возможности - другой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.1.2015, 15:52
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 15:30) *
Вы просто не понимаете физического смысла, поэтому и отделяете коллекторы от системы в целом. А надо рассматривать ситуацию комплексно. Основная задача - не затопить предприятие (и соседние участки) ни при каких обстоятельствах. Из этого и надо исходить. Решили эту задачу - принялись за ОС.

Я их не разделяю. чистим мы по классике самое грязное(70%)-остальное через разделительную в водоем или коллектор. поэтому чтобы обеспечить незатопление территории: сеть отводит расчетный дождь с Р=0,5-1, а на ОС отправляется лишь малая часть с Р=0,05-0,1. что здесь не так?
Как быть со ст. 60 , п. 6.1 ВК РФ в отношении перелива?
Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 15:30) *
Есть куда сбрасывать очищенный сток и перелив нерасчетного расхода - один подход, нет такой возможности - другой

А когда нет можно мне подход №2? Куда оно денеться когда деть его некуда?

Сообщение отредактировал Fatik - 16.1.2015, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2015, 17:18
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 15:52) *
Я их не разделяю. чистим мы по классике самое грязное(70%)-остальное через разделительную в водоем или коллектор. поэтому чтобы обеспечить незатопление территории: сеть отводит расчетный дождь с Р=0,5-1, а на ОС отправляется лишь малая часть с Р=0,05-0,1. что здесь не так?

Всё так, если докажете, что Р=0,05-0,1 дает очистку 70% стока
Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 15:52) *
Как быть со ст. 60 , п. 6.1 ВК РФ в отношении перелива?

А никак. Мало ли чего можно написать на бумаге, особенно если не думать о том, как сие реализовывать.
Можно конечно понастроить мегарезервуаров для Р=стопятьсот лет... smile.gif
Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 15:52) *
А когда нет можно мне подход №2? Куда оно денеться когда деть его некуда?

А что за подход №2?
Когда некуда перелить, некуда и сбросить очищенный на ОС сток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.1.2015, 18:04
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 17:18) *
Всё так, если докажете, что Р=0,05-0,1 дает очистку 70% стока
А никак. Мало ли чего можно написать на бумаге, особенно если не думать о том, как сие реализовывать.
Можно конечно понастроить мегарезервуаров для Р=стопятьсот лет... smile.gif

Да функцию вроде как не сложно построить. Другое дело исходники для этой работы достать... справочника по климату нету... может у вас в электронке завалялось?

Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 17:18) *
А что за подход №2?
Когда некуда перелить, некуда и сбросить очищенный на ОС сток

В степях Казахстана? Я вот не представляю как такое возможно, чтоб ни овражика ни канавки не было какой...

Сообщение отредактировал Fatik - 16.1.2015, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2015, 18:21
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 18:04) *
Другое дело исходники для этой работы достать... справочника по климату нету... может у вас в электронке завалялось?

Угу...
По Питеру нету. Было по Москве, но на бумаге
Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 18:04) *
В степях Казахстана? Я вот не представляю как такое возможно, чтоб ни овражика ни канавки не было какой...

Вариантов много. От "предприятие со всех сторон окружено другими предприятиями, которые супротив транзита", до "не дают ТУ на рельефный сброс".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.1.2015, 19:09
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 18:21) *
Угу...
По Питеру нету. Было по Москве, но на бумаге

А Гидромет даст справку для расчета? Или кто этим занимается?
Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 18:21) *
Вариантов много. От "предприятие со всех сторон окружено другими предприятиями, которые супротив транзита", до "не дают ТУ на рельефный сброс".

Всё против huh.gif


Сообщение отредактировал Fatik - 16.1.2015, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2015, 19:29
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 19:09) *
А Гидромет даст справку для расчета?

За деньги - даст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.1.2015, 20:05
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Нашел) Выдержка по дождю. Справочник по климату СССР, 1968

Сообщение отредактировал Fatik - 16.1.2015, 20:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 94,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2015, 20:22
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 20:05) *
Нашел) Выдержка по дождю. Справочник по климату СССР, 1968

Очень усредненно и полвека назад wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.1.2015, 22:18
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 20:22) *
Очень усредненно и полвека назад wink.gif

А были новее редакции? Что-то сильно поменялось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2015, 22:21
Сообщение #61


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 22:18) *
А были новее редакции? Что-то сильно поменялось?

Открытых публикаций статистики нет, всё за денюшку. А климат, да, поменялся, видно и без статистики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 16.1.2015, 22:29
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 22:21) *
Открытых публикаций статистики нет, всё за денюшку. А климат, да, поменялся, видно и без статистики

Что есть то есть, но на безрыбье...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 20.1.2015, 11:21
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Как определить Р слоя осадков, если отутствуют нормированные отклонения(Курганова, Дикаревского посмотрел)?
Построили зависимость, определили, что для Спб hа=6мм, при 70% очистке. Период превышения можно определить только для 0,22 (для них есть нормированные отклонения). Кто еще ломал голову?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2015, 15:05
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 20.1.2015, 11:21) *
Как определить Р слоя осадков, если отутствуют нормированные отклонения

Статистику запрашивать у Гидромета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 20.1.2015, 15:42
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 20.1.2015, 15:05) *
Статистику запрашивать у Гидромета

А экстраполировать по тренду нельзя на основании имеющихся Р?
Я ведь не сошел с ума без этого мы не можем определить qlim?..Хотя судя по тому, что рашьше таких вопросов ни у кого не возникало, чутка тронулся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2015, 15:45
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 20.1.2015, 15:42) *
А экстраполировать по тренду нельзя на основании имеющихся Р?

Экстраполировать промысел Божий? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 20.1.2015, 15:49
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 20.1.2015, 15:45) *
Экстраполировать промысел Божий? smile.gif

Халатность или оскорбление чувств верующих? rolleyes.gif
Просто экстраполировать появляется от того, что математики там больше чем замысла, во всей этой теории ливневки...
Вот признайтесь, вы каждый раз заказываете? И как в этих случаях считаете qlim?

Сообщение отредактировал Fatik - 20.1.2015, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2015, 16:10
Сообщение #68


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 20.1.2015, 15:49) *
Халатность или оскорбление чувств верующих? rolleyes.gif

Вы еще разжигание межконфессиональной розни забыли biggrin.gif
Погода, она не экстраполируется, ибо подчиняется законам, в которых человек мало что смыслит. Так понятнее? smile.gif
Цитата(Fatik @ 20.1.2015, 15:49) *
математики там больше чем замысла, во всей этой теории ливневки...
Вот признайтесь, вы каждый раз заказываете? И как в этих случаях считаете qlim?

Больше статистики и её математической обработки. Голая математика без фактической базы мало что даст.
Я в основном работал по Москве и ближнему Подмосковью. Статистика у меня была. Несколько раз работал с серьезными заками в других регионах и они понимали, что статистика нужна, слишком велики были риски. Они её заказывали и я работал на основе реальных цифр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 20.1.2015, 16:15
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 20.1.2015, 16:10) *
в которых человек мало что смыслит. Так понятнее? smile.gif

но, тем не менее логарифмировать ее умудрились...

Цитата(andrey R @ 20.1.2015, 16:10) *
Я в основном работал по Москве и ближнему Подмосковью. Статистика у меня была. Несколько раз работал с серьезными заками в других регионах и они понимали, что статистика нужна, слишком велики были риски. Они её заказывали и я работал на основе реальных цифр.

А Петербуржцы местные молчат чего-то. Вот тоже закажу и никому не дам dry.gif

Сообщение отредактировал Fatik - 20.1.2015, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2015, 16:40
Сообщение #70


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 20.1.2015, 16:15) *
но, тем не менее логарифмировать ее умудрились...

В чем проблема логарифмировать блок статистики?
Цитата(Fatik @ 20.1.2015, 16:15) *
А Петербуржцы местные молчат чего-то. Вот тоже закажу и никому не дам dry.gif

Дорогое удовольствие для проектной организации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 20.1.2015, 16:45
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



А если для схемы с регулированием:
qr=qlim+qcit.
qlim определяется из производительности ОС, а qcit уже как разность.

Имеем данные для подбора диаметра и отводного и трубопровода на ОС. При схеме без регулирования похоже надо заказать.

Цитата(andrey R @ 20.1.2015, 16:40) *
В чем проблема логарифмировать блок статистики?

А откуда ей взяться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2015, 17:03
Сообщение #72


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 20.1.2015, 16:45) *
qlim определяется из производительности ОС, а qcit уже как разность.

А qr просто придумаем? smile.gif
Цитата(Fatik @ 20.1.2015, 16:45) *
А откуда ей взяться?

Из Гидромета, вестимо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 20.1.2015, 17:05
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 20.1.2015, 17:03) *
А qr просто придумаем? smile.gif

Для сети ж есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.1.2015, 10:50
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



А методика определения Р при заданной интенсивности эта та, что приведена в приложении 5 Водгеовских рекомендаций приложение 5 2006 года?

Сообщение отредактировал Fatik - 21.1.2015, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
i Pal
сообщение 26.1.2015, 19:50
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.1.2015
Из: москва
Пользователь №: 256967



Цитата(джин @ 12.1.2015, 11:33) *
Добрый день?? Есть некий небольшой пром. участок 0,8 Га. Вблизи ливневки нет. Вопрос Куда деть воду??? Так как 85% территории это асфальт и само здание через почву не как. УГВ-0,7м. Не каких дренажных блоков и тп. не поставишь. Вижу только один выход: - это накопительная ёмкость с последующим вывозом, так как использовать для технологических нужд и полива территории это не выгадано. Прошу более опытных специалистов высказать своё мнение. Буду рад за любой совет!!!!


Допускается чистить только условно грязные воды, а это с парковоки и проезжие части. Нужно организовано собрать с них стоки и отправить на локальные очистные сооружения с последующим отводом в грунт, только проверь грунты на способность принять это кол-во воды. как ЛОС можеш принять колодец с фильтрующим патроном, найдеш в интернете. Остальные стоки сбрасывай на рельеф, но только организовано!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.1.2015, 20:24
Сообщение #76


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(i Pal @ 26.1.2015, 19:50) *
Допускается чистить только условно грязные воды, а это с парковоки и проезжие части.

С какого перепугу? Это промплощадка, а не селитеб
Цитата(i Pal @ 26.1.2015, 19:50) *
Нужно организовано собрать с них стоки и отправить на локальные очистные сооружения с последующим отводом в грунт, только проверь грунты на способность принять это кол-во воды.

wink.gif
Цитата(i Pal @ 26.1.2015, 19:50) *
как ЛОС можеш принять колодец с фильтрующим патроном, найдеш в интернете. Остальные стоки сбрасывай на рельеф, но только организовано!

blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 27.1.2015, 10:05
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



[quote name='i Pal' date='26.1.2015, 20:50' post='1088084']
Допускается чистить только условно грязные воды, а это с парковоки и проезжие части. Нужно организовано собрать с них стоки и отправить на локальные очистные сооружения с последующим отводом в грунт, только проверь грунты на способность принять это кол-во воды. как ЛОС можеш принять колодец с фильтрующим патроном, найдеш в интернете. Остальные стоки сбрасывай на рельеф, но только организовано!
[/quo
laugh.gif Зак сказал что будет новая геология где указано что УГВ = 2.9 метра rolleyes.gif
Так что решение ставить дренажные блоки. Не знаю, правда, можно ли на форуме называть производителя (или это реклама). При расчёте количества блоков необходимо учитывать количество стоков, ведь это слой суточный, а не от расчётного дождя? Кто сталкивался, дайте совет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.1.2015, 12:23
Сообщение #78


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(джин @ 27.1.2015, 10:05) *
дренажные блоки. Не знаю, правда, можно ли на форуме называть производителя (или это реклама). При расчёте количества блоков необходимо учитывать количество стоков, ведь это слой суточный, а не от расчётного дождя? Кто сталкивался, дайте совет

Тоже мне секрет smile.gif
В России есть только немецкие, одного единственного производителя. Или еще какие появились?

Если некуда сбрасывать нерасчетный дождь, то да, на максимальный слой дождя считать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessenochek
сообщение 4.2.2015, 15:11
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 145416



Цитата(andrey R @ 27.1.2015, 12:23) *
Тоже мне секрет smile.gif
В России есть только немецкие, одного единственного производителя. Или еще какие появились?

Если некуда сбрасывать нерасчетный дождь, то да, на максимальный слой дождя считать


Мне интересно, что за немецкие блоки. Сама постоянно сталкиваюсь с этой проблемой.
В предыдущем проекте использовали арки - это ад)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2015, 16:21
Сообщение #80


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lessenochek @ 4.2.2015, 15:11) *
использовали арки - это ад)

Да ладно, весь мир использует не один десяток лет, а Вам - ад smile.gif
От, американцы, к примеру:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessenochek
сообщение 4.2.2015, 17:19
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 145416



Неет, я говорила об арках побольше:
Прикрепленный файл  StormTech.gif ( 21,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Так о каких блоках вы вели речь? Для меня эта тема больная сейчас, нахожусь в активном поиске блоков, из которых можно сделать резервуар на 800м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2015, 17:26
Сообщение #82


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Побольше - это чье производство?
Блоки - Otto Graf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessenochek
сообщение 4.2.2015, 18:09
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 145416



Цитата(andrey R @ 4.2.2015, 17:26) *
Побольше - это чье производство?


StormTech, не знаю, честно говоря, где производят. Но опыт не самый удачный.

От блоков Graf отказались: в резервуар нет доступа, для заказчика это важно.

Зато нашла вот такие блоки:
Прикрепленный файл  ACO_Stormbrixx_aa4ff704a4.jpg ( 131,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


Как мне сегодня объяснили, их систему можно даже спроектировать так, чтобы туда спокойно залез человек для промывки и просто инспекции (шахта 1,2Х1,2м)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2015, 18:24
Сообщение #84


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lessenochek @ 4.2.2015, 18:09) *
От блоков Graf отказались: в резервуар нет доступа, для заказчика это важно.

нашла вот такие блоки
их систему можно даже спроектировать так, чтобы туда спокойно залез человек для промывки и просто инспекции (шахта 1,2Х1,2м)

А что, сделать в бетоне - ну совсем никак? Дешевле ж будет wink.gif

Да? Вы бы туда полезли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 4.2.2015, 21:01
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 4.2.2015, 16:21) *
От, американцы, к примеру

Что за штуковина? Как работает?

Кто использует шторм блоки. Вот убейте не пойму в чем соль?

Сообщение отредактировал Fatik - 4.2.2015, 21:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2015, 21:05
Сообщение #86


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 4.2.2015, 21:01) *
Что за штуковина? Как работает?

У нас это называется фильтрующими тоннелями. Работает примерно так же, как фильтрующая кассета, только не из бетона, а из пластиковых модулей. Американские имеют еще и жалюзийные прорези в стенках, немецкие - просто прорези, без жалюзийных козырьков. Отечественные вояют полукустарным способом из глухого листа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 5.2.2015, 9:34
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Применили вот такие блоки. Чистится специализированной техникой. Для этого предусматриваются смотровые кололодци
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0e69daa2dbfeaf111e26de7a1d8cfcc1.png ( 639,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessenochek
сообщение 5.2.2015, 12:50
Сообщение #88





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 145416



Цитата(andrey R @ 4.2.2015, 18:24) *
А что, сделать в бетоне - ну совсем никак? Дешевле ж будет wink.gif
Да? Вы бы туда полезли?


В бетоне не дешевле - это раз. Стесненные условия у нас - это два. Скорость сборки - это три. Если из блоков его можно собрать за 2-3 дня, зачем завязываться на бетон. Да и заказчик наш за новые технологии, ему мокрые процессы не нужны, поэтому подбираем блоки.

Я бы не полезла, отлазила свое уже во время учебы еще))) Но если заказчик настаивает на доступе в систему, не отвертишься.


Цитата(джин @ 5.2.2015, 9:34) *
Применили вот такие блоки. Чистится специализированной техникой. Для этого предусматриваются смотровые кололодци


Ого, поле! Это какой объем-то был? И это в России вообще? Поболтать бы с эксплуатацией, как они вообще собираются это промывать без прямого нормального доступа. Смотровые колодцы - это трехсотая труба? Не смешите...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.2.2015, 13:13
Сообщение #89


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lessenochek @ 5.2.2015, 12:50) *
В бетоне не дешевле - это раз.

Да ну, небось даже и не считали wink.gif
Цитата(lessenochek @ 5.2.2015, 12:50) *
Стесненные условия у нас - это два.

Да, это два проектировщикам. Потрясающий непрофессионализм ...
Цитата(lessenochek @ 5.2.2015, 12:50) *
Скорость сборки - это три.

А кто сказал, что в стесненных условиях можно фильтровать стоки в грунт? Я уж молчу за экологию...
Цитата(lessenochek @ 5.2.2015, 12:50) *
И это в России вообще?

Сильно подозреваю, что нет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 5.2.2015, 13:29
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(lessenochek @ 5.2.2015, 12:50) *
Ого, поле! Это какой объем-то был? И это в России вообще? Поболтать бы с эксплуатацией, как они вообще собираются это промывать без прямого нормального доступа. Смотровые колодцы - это трехсотая труба? Не смешите...

Фото не с нашего объекта. Поставщик говорил что строят сейчас ёмкость 100 кубов (Россия).. Смотровые колодец - это стандартный колодец рядом. Промывают под давлением 60 бар. выдерживают по словам поставщика 180. Ползать во внутрь людям не нужно rolleyes.gif . Количество колодцев для прочистки зависит от площади.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.png ( 312,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 5.2.2015, 13:45
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(джин @ 5.2.2015, 13:29) *
Фото не с нашего объекта. Поставщик говорил что строят сейчас ёмкость 100 кубов (Россия).

Сто кубов? Всего? В Питере это с гектара стечет...на кой вообще резервуар?
Тут точно проще Жб или стеклопластик на крайний случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessenochek
сообщение 5.2.2015, 13:46
Сообщение #92





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 145416



Цитата(andrey R @ 5.2.2015, 13:13) *
Да ну, небось даже и не считали wink.gif

Да, это два проектировщикам. Потрясающий непрофессионализм ...

А кто сказал, что в стесненных условиях можно фильтровать стоки в грунт? Я уж молчу за экологию...

Сильно подозреваю, что нет smile.gif



Ну хорош, Уважаемый, сразу на мой непрофессионализм пенять: у меня есть задание от заказчика. Написано пластиковые системы, значит пластиковые системы. Сказал, что в бетоне ему очень дорого и муторно - значит так и есть. Добавил мне головняка - вот теперь и думаю)

Я звонила сегодня в компанию-производитель тех черных блоков StormBrixx. Много интересного рассказали. Интересно если - напишу чуть позже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 5.2.2015, 13:47
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 4.2.2015, 21:05) *
У нас это называется фильтрующими тоннелями. Работает примерно так же, как фильтрующая кассета, только не из бетона, а из пластиковых модулей.

Загрузку также делают как для касеты? Вентиляцию как выводят? Или дайте производителя - почитаю. Пробовали? Как впечатления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessenochek
сообщение 5.2.2015, 13:55
Сообщение #94





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 145416



Цитата(джин @ 5.2.2015, 13:29) *
Ползать во внутрь людям не нужно. Количество колодцев для прочистки зависит от площади.


Есть подозрение, что эта вся система мелких трубочек забьется первой же промывкой. Да и этим оборудованием нужно вытянуть грязь со всего резервуара в эти трубы? Так я понимаю?
Я обращусь пожалуй к компаниям, занимающимся промывкой трубопроводов. Может они и не смогут существующим в России оборудованием промыть такое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.2.2015, 14:07
Сообщение #95


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lessenochek @ 5.2.2015, 13:46) *
Написано пластиковые системы, значит пластиковые системы. Сказал, что в бетоне ему очень дорого и муторно - значит так и есть. Добавил мне головняка - вот теперь и думаю)

Сказал сделать из сотовых ящиков, да так, чтобы в них залезть можно было, вот теперь и думайте biggrin.gif
Цистерны уж тогда ставьте из стеклопластика...

Цитата(Fatik @ 5.2.2015, 13:47) *
Загрузку также делают как для касеты? Вентиляцию как выводят? Или дайте производителя - почитаю. Пробовали? Как впечатления?

Американцы уже лет 20, как "пробуют" smile.gif
На остальные вопросы исчерпывающе в моих статьях. Идите в профиль, далее в раздел публикаций.
Плюс к тому - в закрепленной в разделе теме есть проект норматива.
В России вполне успешно применяется для строительства фильтрующих сооружений автономной канализации малой производительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessenochek
сообщение 5.2.2015, 14:20
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 145416



Цитата(andrey R @ 5.2.2015, 14:07) *
Сказал сделать из сотовых ящиков, да так, чтобы в них залезть можно было, вот теперь и думайте biggrin.gif
Цистерны уж тогда ставьте из стеклопластика...


Вот Вам шуточки, а решение найдено в принципе. Где наша не пропадала wink.gif

Даешь каждому заказчику полный сатисфекшн ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 16.2.2024, 3:49
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 277
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Всем здравствуйте, подниму тему.

Имеется МЖД с территорией и открытой автостоянкой, территория большая. И нет тех. условий на подключение к сетям ливневой канализации - отказ по причине отсутствия последних.

Идея осуществить отвод по лоткам в открытую сеть ливневки существующей дороги

п. 7.1.10 СП 32.13330.2018 это позволяет - На территории городских и сельских поселений, промышленных объектов следует предусматривать закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Отведение по открытой системе водостоков с применением лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек допускается для территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в сельской местности, на пешеходных и административных территориях промышленных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства (за исключением объектов очистки сточных вод и обращения с отходами), объектов автомобильного транспорта, на
которых образуются поверхностные сточные воды 1-го типа, а также парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами.


В тоже время п.4.12 СП 32.13330.2018 обязывает предусмотреть предварительную очистку с территории автостоянки - Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских и логистических терминалов, транспортных автомагистралей и автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на территориях поселений и городских округов (бензозаправочные станции, автомобильные стоянки, автобусные станции, торгово-развлекательные центры), а также с территории объектов, расположенных в границах водоохранных зон, перед сбросом в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях согласно [4], [6].

Сразу скажу, при устройстве закрытой сети с последующей перекачкой насосами в открытую, эксперты по каким-то причинам не пропускали, да и надежность системы при этом падает, хотелось бы все же оставить самотечный режим.
Есть еще вариант сделать автономную ливневку для парковки с накоплением в емкости и использовать для полива, но п. 4.11 СП 31.13330.2021 говорит - Качество воды, подаваемой на поливку в самостоятельных поливочных водопроводах или сетях производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям. Собственно до каких показателей необходимо чистить сток - непонятно.

Больше всего интересуют варианты обоснования отсутствия ЛОС для территории парковки, если это вообще возможно.

Поделитесь своим опытом в таких ситуациях обсуждали, помню еще в каких то ветках, но толком ни к чему не пришли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 16.2.2024, 6:40
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



У вас же всего 1 дом? Видел как делали такой вариант. В колодце куда собирается стоки от стоянки ставится фильтр-патрон для очистки стоков, потом эти стоки сливаются в подземную емкость. В проекте прописывают что вода из емкости выкачивается передвижной техникой с сливается куда-то там.
Вот только по факту никто из емкости ничего не откачивает, она переполняется и разливается по территории или вообще в нее ничего потом не сливается. Но формально требования норм выполнены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 16.2.2024, 7:42
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 277
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Хитрый Лис @ 16.2.2024, 13:40) *
У вас же всего 1 дом? Видел как делали такой вариант. В колодце куда собирается стоки от стоянки ставится фильтр-патрон для очистки стоков, потом эти стоки сливаются в подземную емкость. В проекте прописывают что вода из емкости выкачивается передвижной техникой с сливается куда-то там.
Вот только по факту никто из емкости ничего не откачивает, она переполняется и разливается по территории или вообще в нее ничего потом не сливается. Но формально требования норм выполнены.


Я знаю эту схему, у нас в регионе так все и делают, иногда и со всей территории "Вывоз", но хочется сделать нормально, а не хоронить деньги, а если и хоронить, то хотя бы предусмотреть возможность использования этой воды. Сейчас дом 1, но будут еще 3 очереди с общим благоустройством.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.2.2024, 8:06
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(naivemite @ 16.2.2024, 3:49) *
И нет тех. условий на подключение к сетям ливневой канализации - отказ по причине отсутствия последних.

Вообще в городе нет ресурсоснабжающей организации по ливневой канализации или поблизости сетей нет?

Сообщение отредактировал aminopower - 16.2.2024, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 19:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных