> Расход на внутреннее пожаротушение, определение кол-в ПК
merilend
сообщение 12.1.2015, 15:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 27.8.2010
Из: Краснодар
Пользователь №: 69838



Добрый день.

жилой дом 17-этажный дом(16 надземных и один подземный), длина коридоров свыше 10м.
для внутреннего пожаротушения принято 3 струи.

согласно СП 10 п. 4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).

Вопрос: можно ли согласно этого пункта устанавливать 2 пожарных крана, даже с учетом того, что у нас 3 струи???

Т.е. 2 стояка по 1 ПК или 2 стояка и на одном 1 ПК, на втором 2 ПК

Сообщение отредактировал merilend - 12.1.2015, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.2.2015, 23:38
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Да, у вас будет два стояка, на каждом по одному ПК. Каждую точку тушите двумя струями (ПК), но расчет системы - трубы в подвале, насосную, ввода - на 3 струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.2.2015, 22:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Михаил I @ 22.2.2015, 0:38) *
Да, у вас будет два стояка, на каждом по одному ПК. Каждую точку тушите двумя струями (ПК), но расчет системы - трубы в подвале, насосную, ввода - на 3 струи.

Миша, а как єто так...надо 3 струи...а делать только на две...а расчет на 3? в чем прикол?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.2.2015, 10:52
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Потому что каждую точку нужно орошать двумя струями. Т.е. двумя ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.2.2015, 11:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



эт понятно, а где третью струю загубили? написано в нормах 3 струи, значит 3...и только две в 1 точку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.2.2015, 11:29
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Я изначально так и сказал.

А прикол в том, что тушим квартиру или любую другую точку двумя струями, а третьей струей тушим другую точку, для предупреждения распространения пламени или для расчистки путей подхода/отхода пож подразделений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.2.2015, 14:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



нет, вы сказали так
Цитата(Михаил I @ 22.2.2015, 0:38) *
Да, у вас будет два стояка, на каждом по одному ПК. Каждую точку тушите двумя струями (ПК), но расчет системы - трубы в подвале, насосную, ввода - на 3 струи.

за третий кран Вы ничего на сказали где он, по этому и вопрос был.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.2.2015, 17:09
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Да где угодно, хоть на другом этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных