> Приточная установка с расходом 70 м3/ч - существует ли?, Кто сталкивался?
julia.kub
сообщение 20.1.2015, 13:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155653



Здравствуйте.
Передо мной стоит задача - найти приточную установку с электронагревателем, расход 65-70 м3/ч, мощность электронагревателя 1,2 кВт (нагреть нужно с -32 градусов Цельсия до примерно +20 градусов). Соответственно, температура наружного воздуха -32 градуса по Цельсию. Должна быть именно установка, не каналка...

Возможно, кто-то сталкивался с таким?
Я перебрала уже много производителей, найти не могу.

Сообщение отредактировал julia.kub - 20.1.2015, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.1.2015, 13:19
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А что означает "установка, а не каналка", уточните, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julia.kub
сообщение 20.1.2015, 13:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155653



Цитата(Skaramush @ 20.1.2015, 5:19) *
А что означает "установка, а не каналка", уточните, пожалуйста.
Изначально я поставила канальное оборудование (фильтр, нагреватель, вентилятор). Но от руководства поступило требование, чтобы приток осуществлялся не с помощью наборного оборудования, а с помощью единой приточной установки. Т.е. это все должно быть собрано в одном корпусе. Вот что я пыталась сказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 20.1.2015, 13:41
Сообщение #4


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Ну вот например Tempero от O.ERRE.
Из российских - Селенга.
Кстати, на этом сайте много машин с низкой производительностью по воздуху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julia.kub
сообщение 20.1.2015, 13:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155653



Цитата(-BuTeK- @ 20.1.2015, 5:41) *
Ну вот например Tempero от O.ERRE.
Из российских - Селенга.
Кстати, на этом сайте много машин с низкой производительностью по воздуху.
Большое спасибо, видела такие установки. Но TEMPERO, Селенга - не то, что мне нужно. Требуется, чтобы и к установке воздух подходил по воздуховоду, и от установки он также должен уходить по воздуховоду и далее раздаваться через решетку.
На указанном Вами сайте действительно есть компактные установки с малыми расходами воздуха (Колибри, например), но для меня у них слишком большой расход и, насколько помню, они не соответствуют по температуре наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.1.2015, 13:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(julia.kub @ 20.1.2015, 13:37) *
Изначально я поставила канальное оборудование (фильтр, нагреватель, вентилятор). Но от руководства поступило требование, чтобы приток осуществлялся не с помощью наборного оборудования, а с помощью единой приточной установки. Т.е. это все должно быть собрано в одном корпусе. Вот что я пыталась сказать.

Попытайтесь довести до сведения Вашего руководства, что ни одна фирма не выпускает моноблочные установки на расход в 70 кубов. И руководствуются все эти фирмы здравым смыслом и наличием богатого рынка канального оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaza40K
сообщение 20.1.2015, 14:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155436



ИОВ, просто с языка сняли. Сам недавно сталкивался с подобным вопросом. Как оказалось, вполне можно обойтись "настенными" приточками, если необходим именно моноблок на 70м3/ч.
А то был опыт использования блочной ПВ установкой Корф для обеспечения расхода в 300 кубов. Выкручивали частотники на оооочень низкие обороты. Но там были свои требования...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julia.kub
сообщение 20.1.2015, 14:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155653



Цитата(Kaza40K @ 20.1.2015, 6:19) *
ИОВ, просто с языка сняли. Сам недавно сталкивался с подобным вопросом. Как оказалось, вполне можно обойтись "настенными" приточками, если необходим именно моноблок на 70м3/ч.
А то был опыт использования блочной ПВ установкой Корф для обеспечения расхода в 300 кубов. Выкручивали частотники на оооочень низкие обороты. Но там были свои требования...
Подскажите, что значит "настенная" приточка, что Вы имели в виду?

P.S. Хочу еще уточнить, что приточная установка нужна для подачи воздуха в смотровую яму ремонтного бокса. Это не квартира.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 20.1.2015, 14:37
Сообщение #9


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(julia.kub @ 20.1.2015, 14:35) *
Подскажите, что значит "настенная" приточка, что Вы имели в виду?

P.S. Хочу еще уточнить, что приточная установка нужна для подачи воздуха в смотровую яму ремонтного бокса. Это не квартира.

Это как раз про Селенгу, например. Они ставятся на стену. Другой вопрос, если вам нужная протяженная сеть воздуховодов, то эта установка может не справиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julia.kub
сообщение 20.1.2015, 14:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155653



-BuTeK-, использование этой установки мне кажется здесь нецелесообразным. Если подсоединить к ней каким-то образом воздуховод (а он, кстати, должен прокладываться в штробе, чтобы "подобраться" к яме) и поставить ее на стену смотровой ямы, то она отнимет почти 100 мм ширины ямы, будет мешаться ремонтникам. А во-вторых, у нее случайно нет подмеса? А то очень похоже... Мне кажется, нельзя забирать воздух из ямы и тут же подавать его в нее, несмотря на фильтр...

В общем, необходимо, чтобы воздух подавался в яму через сетку/решетку, по воздуховоду, проложенному в штробе. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.1.2015, 15:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(julia.kub @ 20.1.2015, 14:49) *
В общем, необходимо, чтобы воздух подавался в яму через сетку/решетку, по воздуховоду, проложенному в штробе. smile.gif

Уточните, пожалуйста, в помещении предусмотрена какая-нибудь приточная установка (не для ямы)? если есть, может подгрузить её на эти 70 кубов, а если не хватает её напора поставить на воздуховоде дополнительно канальник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julia.kub
сообщение 20.1.2015, 15:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155653



ИОВ, нет, механической вентиляции в помещении нет, к сожалению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dsl
сообщение 20.1.2015, 16:34
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57424



Расход 70м3/ч при каком давлении? 100 или 500 Па, разница есть. Вентмашина предлагает различные компактные установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julia.kub
сообщение 20.1.2015, 21:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155653



Цитата(dsl @ 20.1.2015, 8:34) *
Расход 70м3/ч при каком давлении? 100 или 500 Па, разница есть. Вентмашина предлагает различные компактные установки
Без учета фильтра и нагревателя около 100 Па. 500 Па, думаю, сложно будет создать при таком расходе.... Вентмашину уже смотрела, подходящего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.1.2015, 21:36
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У Остберга можно посмотреть моноблок. И, при определённой регулировке вывести на такой режим. Но вот только... Это будет просто набор в одном корпусе тех же канального вентилятора, фильтра и нагревателя. Каприз заказчика не очень понятен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.1.2015, 7:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



В таких случаях надо просто соображалку включать, а не выдумывать себе сложности с каким-то экзотическим оборудованием на расход 70 м3/ч.

Почему именно 70 м3/ч? Это же ничтожный объем! Что, рассчитали по 10-кратному притоку в канаву? И больше в канаву никак нельзя подать? А что произойдет, если в канаву подать с торца не 70 м3/ч, а, например, 250? Да только спасибо скажут. И даже при этом скорость движения воздуха внутри канавы будет ничтожной. А вот 70 кубов вообще никуда не дойдут.

Надо просто поставить комплектную установку. Например Колибри. И подать воздуха столько, сколько она дает. Ну, или какую-то другую. Излишнего притока не бывает никогда, тем более что в помещении вообще "механической вентиляции нет". Если бы речь шла о десятках тысяч кубов, тогда бы надо было беспокоиться.

"Страшно" подавать больше 70 м3 в канаву? Так поставьте еще одну решетку и подайте излишек в помещение. Только спасибо скажут.

"Страшно" перерасходовать тепло на нагрев? Так сделайте "внутреннюю рециркуляцию", т.е. перепуск воздуха от напорного воздуховода на вход приточки. Т.е. будет нагреваться только воздух, выпущенный в помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julia.kub
сообщение 21.1.2015, 8:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155653



Ура, всё-таки остановились на каналке! Всем спасибо за ответы!! clap.gif

Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.1.2015, 23:29) *
В таких случаях надо просто соображалку включать, а не выдумывать себе сложности с каким-то экзотическим оборудованием на расход 70 м3/ч.

Почему именно 70 м3/ч? Это же ничтожный объем! Что, рассчитали по 10-кратному притоку в канаву? И больше в канаву никак нельзя подать? А что произойдет, если в канаву подать с торца не 70 м3/ч, а, например, 250? Да только спасибо скажут. И даже при этом скорость движения воздуха внутри канавы будет ничтожной. А вот 70 кубов вообще никуда не дойдут.

Надо просто поставить комплектную установку. Например Колибри. И подать воздуха столько, сколько она дает. Ну, или какую-то другую. Излишнего притока не бывает никогда, тем более что в помещении вообще "механической вентиляции нет". Если бы речь шла о десятках тысяч кубов, тогда бы надо было беспокоиться.

"Страшно" подавать больше 70 м3 в канаву? Так поставьте еще одну решетку и подайте излишек в помещение. Только спасибо скажут.

"Страшно" перерасходовать тепло на нагрев? Так сделайте "внутреннюю рециркуляцию", т.е. перепуск воздуха от напорного воздуховода на вход приточки. Т.е. будет нагреваться только воздух, выпущенный в помещение.


Спасибо, я обязательно учту все, что вы сказали, в будущем. Но в данный момент нужно именно 70 кубов, потому что вентиляция в данной яме делается по требованиям СЭС, а не для блага работников, и лишних денег никто тратить не собирается. Думаю, сравнивать стоимость той же "Колибри" и наборки "Арктика" не имеет смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных