> Установка дроссельной шайбы на отопление в жилом доме
sok
сообщение 26.1.2015, 10:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257392



Здраствуйте, подскажите. Как рассчитать шайбу на систему отопления, для дома с элеваторным узлом. Расход завышен в 2,5 раза. Идет перегрев по обратке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.1.2015, 13:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(sok @ 26.1.2015, 10:31) *
Здраствуйте, подскажите. Как рассчитать шайбу на систему отопления, для дома с элеваторным узлом. Расход завышен в 2,5 раза. Идет перегрев по обратке.

dш = 10*(G/dP^4) мм.
где: G - расход воды, м3/ч
dP - перепад давления на "шайбе", м вод.ст;
^4 - корень 4-й степени;

Сообщение отредактировал Лыткин - 26.1.2015, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 26.1.2015, 13:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60250


Сообщение отредактировал Dede - 26.1.2015, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sok
сообщение 26.1.2015, 15:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257392



В случае если в доме стоит элеваторный узел и подогреватель! Есть ли смысл ставить шайбу, или просто нужно провести наладку теплового узла.( уменьшить диаметр сопла, и установить шайбу на ГВС??)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.1.2015, 15:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Может, начать поиск решений с посещения ТСО? Всё-равно любое вмешательство в ИТП придётся там согласовывать. И не факт, что там Вам согласуют Ваше конкретное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 14.4.2015, 16:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



С уменьшением диметра сопла согласен , на ГВС шайбу на обратке предлагаете.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 15.4.2015, 13:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(glavmex @ 14.4.2015, 16:18) *
С уменьшением диметра сопла согласен , на ГВС шайбу на обратке предлагаете.?

С "шайбой", при большом водоразборе, ГВС до потребителя может не дойти. Или запас расхода должен быть 2-х кратный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.4.2015, 13:50
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(sok @ 26.1.2015, 15:04) *
В случае если в доме стоит элеваторный узел и подогреватель! Есть ли смысл ставить шайбу, или просто нужно провести наладку теплового узла.( уменьшить диаметр сопла, и установить шайбу на ГВС??)
В 2,5 раза завышенный расход это означает, что скорее всего вообще сопла нет. Или наконечник скручен или ещё чего. Скиньте схему или фото с температурами, поглядим, посчитаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных