	   Расход пара на пропарку | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.1.2015, 10:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 111 
        		Регистрация: 13.12.2014 
        		
        		Пользователь №: 254056 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый день Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как посчитать расход пара на пропарку через шланг Ду20мм зная температуру 160С и давление пара 4 кгс/см2? возникли проблемы с определением скорости пара
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.1.2015, 10:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 698 
        		Регистрация: 28.5.2014 
        		Из: Moskwa 
        		Пользователь №: 235000 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kocmoc20344 @ 31.1.2015, 10:23)   Добрый день Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как посчитать расход пара на пропарку через шланг Ду20мм зная температуру 160С и давление пара 4 кгс/см2? возникли проблемы с определением скорости пара Рассчитать по разнице давлений до/после шланга. Необходимы дополнительные исходные данные: давление после шланга, длина шланга, его геометрия (изгибы). Считаете гидравлическое сопротивление по шлангу при переменном расходе. Как учесть гидравлику шланга, я хз. Можете посмотреть у Идельчика, может там есть. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям 1992. Но вообще расчет изначально будет некорректным. Точные гидравлические сопротивления паровых рукавов (шлангов) никто никогда не мерил. И не понятно как учесть старение (излохмачивание) внутренней поверхности рукава.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.1.2015, 12:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 300 
        		Регистрация: 2.9.2010 
        		Из: Украина, Харьков 
        		Пользователь №: 70542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Вообще стоило бы уточнить, что продувать надо: трубопровод или аппарат,  природе есть (но в интернете нет):  У-ММ-06-79 Указания по проектированию систем продувки оборудования и трубопроводов паром, инертным газом, воздухом. Если же речь идет о продувке, аппаратов, то тогда смотрите:  http://www.twirpx.com/file/1268290/ Р-ОЗ-01-91 Рекомендации по проектированию резервуарных парков для хранения ЛВЖ, ГЖ, СУГ и читайте пункт 13.4 и далее.  По Идельчику никто такие вещи не считает, это как микроскопом гвозди забивать. Принимают рекомендуемые 2-5 т/ч пара и все.
				 Сообщение отредактировал Nemesis - 31.1.2015, 12:07
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.1.2015, 12:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 111 
        		Регистрация: 13.12.2014 
        		
        		Пользователь №: 254056 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				необходимо пропарить трубопровод просто не знаю какой скоростью пара задаться для расчета
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.1.2015, 13:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 698 
        		Регистрация: 28.5.2014 
        		Из: Moskwa 
        		Пользователь №: 235000 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kocmoc20344 @ 31.1.2015, 12:09)   необходимо пропарить трубопровод просто не знаю какой скоростью пара задаться для расчета Цитата(Nemesis @ 31.1.2015, 12:07)   Вообще стоило бы уточнить, что продувать надо: трубопровод или аппарат Принимают рекомендуемые 2-5 т/ч пара и все. kocmoc20344 ответь что парить
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.2.2015, 16:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 111 
        		Регистрация: 13.12.2014 
        		
        		Пользователь №: 254056 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				ТРУБОПРОВОД!!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    1.2.2015, 17:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 300 
        		Регистрация: 2.9.2010 
        		Из: Украина, Харьков 
        		Пользователь №: 70542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kocmoc20344 @ 1.2.2015, 16:00)   ТРУБОПРОВОД!! Кричать то зачем? Трубопровод чего? Зачем? В общем виде, цитата с заводской инструкции:  Цитата При пропарке и освобождении оборудования и трубопроводов должны быть приняты меры, исключающие загрязнение земли и наружной поверхности оборудования нефтепродуктами, реагентами и т.п.
   Продолжительность пропарки (или продувки инертным газом) оборудования со сложным внутренним устройством (ректификационные тарелки, насадки и т.п.) и с остатками тяжелых темных нефтепродуктов должна быть не менее 72 часов. Оборудование со сложным внутренним устройством и остатками светлых нефтепродуктов – не менее 48 часов, оборудование без внутренних устройств и с остатками светлых нефтепродуктов – не менее 24 часов.
   Продолжительность пропарки определяется результатами анализа воздушной среды в оборудовании: при концентрации вредных газов и паров не выше ПДК пропарка прекращается. Точный расход вы ни как не определите, примите скорость 15-20 м/с и время в 1 час. Пропарят, потом проведут анализ на ПДК, и если что пропарят/продуют ещё раз. Кстати если интересно есть ещё  УМ-1303 Технологические трубопроводы и тепловые сети. Дренажные устройства, воздушники, продувка и промывка http://www.twirpx.com/file/1186297/ (тут например пишут, что продувать/пропаривать нужно не менее 10 мин.)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.2.2015, 19:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 111 
        		Регистрация: 13.12.2014 
        		
        		Пользователь №: 254056 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				спасибо
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.2.2015, 0:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 58 
        		Регистрация: 13.8.2012 
        		
        		Пользователь №: 159669 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А как быть с расчетом пропарочного коллектора? Если, скажем, есть группа аппаратов на НПЗ, следует ли рассчитывать пропарочный коллектор на одновременное пропаривание нескольких аппаратов? или это делается последовательно? (что логичнее конечно) А если это 20 крупных (5-10 тыс.м3) резервуаров с нефтепродуктами?
				
  Сообщение отредактировал tric1 - 2.2.2015, 0:11
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.2.2015, 0:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1046 
        		Регистрация: 5.10.2013 
        		
        		Пользователь №: 208061 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tric1 @ 2.2.2015, 2:03)   А как быть с расчетом пропарочного коллектора? Если, скажем, есть группа аппаратов на НПЗ, следует ли рассчитывать пропарочный коллектор на одновременное пропаривание нескольких аппаратов? или это делается последовательно? (что логичнее конечно) А если это 20 крупных (5-10 тыс.м3) резервуаров с нефтепродуктами? Если технологическая установка встает на ремонт, то парят все аппараты одновременно. На миллионном риформинге с гидроочисткой коллектор пара видел 8''. Резервуарные парки сразу все в ремонт не выводят - в режиме работы выводятся в ремонт отдельные группы
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.2.2015, 8:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 58 
        		Регистрация: 13.8.2012 
        		
        		Пользователь №: 159669 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Twonk Просто,кажется, по Р-ОЗ-01-91 вывод в ремонт того же резервуара происходит 1 раз в 6 лет, или по результатам смотра (1 раз в 6 мес) , что  никак дает возможности оценить одновременность вывода в ремонт оборудования в парке. А что подразумевается под группой? это группа с одним продуктом? или по 1 резервуару с разными продуктами. Может знаете какой-то пример?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.2.2015, 22:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1046 
        		Регистрация: 5.10.2013 
        		
        		Пользователь №: 208061 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				СТРОИТЕЛЬНЫЕ  НОРМЫ  И  ПРАВИЛА СКЛАДЫ  НЕФТИ  И  НЕФТЕПРОДУКТОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  НОРМЫ СНиП  2.11.03-93
  3.2. Резервуары следует размещать группами.    Общую   вместимость группы наземных  резервуаров, а также расстояние между стенками резервуаров, располагаемых в одной группе, следует принимать в соответствии с табл. 6.
  3.6. По периметру каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать замкнутое земляное обвалование шириной поверху не  менее 0,5 м или ограждающую стену из негорючих материалов, рассчитанные на гидростатическое давление разлившейся жидкости.    Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемый между внутренними от-косами обвалования или ограждающими стенами, следует определять по расчетному объему раз-лившейся жидкости, равному номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара. Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее 1 м для резерву¬аров номинальным объемом до 10 000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10 000 м3 и более.   
 
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.4.2015, 10:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 58 
        		Регистрация: 13.8.2012 
        		
        		Пользователь №: 159669 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Коллеги! Натолкнулся на интересные требования: Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме": п.416. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа). а также из Инструкции по зачистке резервуаров: п. 8.3 В процессе доведения работ по зачистке резервуара необходимо помнить:...  -пар на пароэжектор и на линию пропарки должен подаваться от линии, имеющей редукционный клапан, отрегулированный на 3 кг/см2; В соответствии с этим возникает ряд вопросов: - как ведет себя редуцирующее устройство+ППК на периодически действующих паропроводах? через год два не заржавеет и не откажет клапан? - насколько вообще целесообразно редуцировать пар 1,2 МПа до 0,6 МПа для возможности применения гибких шлангов вместо съемных участков из стальных труб к каждому аппарату? может где-то встречали где об этом пишут. - и главное: если имеется пар 1.2МПа 240С, то при подаче его в открытый аппарат с жидкостью у которой температура самовоспламенения 250С мы нарушим требования п.416 Постановления №250? Даже если прикинуть параметры данного пара при его расширении (изоэнтальпийном) до атм.давления - получается 217С (что уже больше 0,8*250С).  Уверен, что оно считается по-другому, постараюсь найти методику, температура насыщения у него намного ниже, но в требованиях четко написано про температуру подачи. Редуциорвание пара даже до требуемых 3кгс ничего не даст в плане обхода этого требования.  Как вы поступаете в таких случаях?
				
  Сообщение отредактировал tric1 - 3.4.2015, 10:43
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |