сообщение 2.2.2015, 17:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



Сможет ли обеспечиваться интенсивность орошения 0,5 л/с на погонный метр для защиты светопрозрачных конструкций фасадов? (ороситель Tyco 3251, К=80) helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.2.2015, 8:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



С какой стороны фасада?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox222
сообщение 3.2.2015, 9:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



С внутренней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аларик
сообщение 3.2.2015, 9:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440



интенсивность или удельный расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox222
сообщение 3.2.2015, 9:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



интенсивность...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.2.2015, 12:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Таки 0,5 л/с на п.м. - это удельный расход. Да, некоторые применяют для защиты фасадов со стороны помещений оросители общего назначения. К-фактор 80 применять можно, но не стоит забывать и о гидравлическом расчёте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox222
сообщение 3.2.2015, 13:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



каким образом будет обеспечиваться данный удельный расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.2.2015, 14:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Путём суммирования расходов оросителей вдоль фасада и деления этой суммы на длину фасада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox222
сообщение 3.2.2015, 15:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



благодарочка clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 14:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных