> Принципиальная схема котельной, МКУ 1,6 МВт
Ots1234
сообщение 4.2.2015, 11:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252625



Здравствуйте, есть задание на проектирование котельной на угле мощностью 1,6 МВт. Нагрузка делится на отопление, ГВС, вентиляцию и технологию. Разрабатываю следующую схему, подскажите пожалуйста работоспособна ли она. Спасибо.

Сообщение отредактировал Ots1234 - 4.2.2015, 11:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.png ( 32,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ots1234
сообщение 4.2.2015, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252625



Предполагаю, что не смогу регулировать нагрузку. Можно установить трёхходовые клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.2.2015, 11:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это не схема - это рисунок с ошибками, с неясным принципом управления температурой и расходом....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ots1234
сообщение 4.2.2015, 12:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252625



Цитата(jota @ 4.2.2015, 14:53) *
Это не схема - это рисунок с ошибками, с неясным принципом управления температурой и расходом....

Не спорю, занимаюсь этим не так давно=/
Если установить трёхходовые клапана, то можно регулировать температуру обратки от контуров. А вот регулирование нагрузки..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111111.png ( 39,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.2.2015, 12:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть рекомендации изготовителей котлов - проидитесь по сайтам фирм. Изобретать велосипед - себе дороже.
Использование скоростных водонагревателей без аккумулятора с ТТ котлами вряд ли хорошая идея

Сообщение отредактировал jota - 4.2.2015, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ots1234
сообщение 4.2.2015, 12:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252625



Цитата(jota @ 4.2.2015, 15:09) *
Есть рекомендации изготовителей котлов - проидитесь по сайтам фирм. Изобретать велосипед - себе дороже.
Использование скоростных водонагревателей без аккумулятора с ТТ котлами вряд ли хорошая идея

В котельной применяется котел типа КВм, теплообменники пластинчатые.
"Скоростной водонагреватель... я что то не так показал?"

Сообщение отредактировал Ots1234 - 4.2.2015, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.2.2015, 12:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



ТТ котлы имеют ограниченные возможности (инерционность) по регулированию температуры и мощности, поэтому скоростные (пластинчатые в том числе) теплообменники для ГВ как нагрузка негодится для ТТ котлов. Если поставить промежуточный аккумуляционный бак между котлом и теплообменниками, инерцию котла можно нивелировать. Или использовать бойлеры (объёмные нагреватели ГВ.
По-моему, должно быть не менее 2 котлов, если это не частный дом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ots1234
сообщение 4.2.2015, 12:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252625



Цитата(jota @ 4.2.2015, 15:30) *
ТТ котлы имеют ограниченные возможности (инерционность) по регулированию температуры и мощности, поэтому скоростные (пластинчатые в том числе) теплообменники для ГВ как нагрузка негодится для ТТ котлов. Если поставить промежуточный аккумуляционный бак между котлом и теплообменниками, инерцию котла можно нивелировать. Или использовать бойлеры (объёмные нагреватели ГВ.
По-моему, должно быть не менее 2 котлов, если это не частный дом.

Хмм, опустим вопрос по поводу выбора ТО. Меня интересует работоспособна схемы или нет и если не затруднит, то буду благодарен за подсказки. По поводу количества котлов. Согласен с вами, но хозяин барин.. заказчик решил, что будет один. Диапазон регулирования данных котлов 50-100 %.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ots1234
сообщение 4.2.2015, 13:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252625



К слову, заказчик требует автоматику по подпитке и автоматическая блокировка оборудования в критических ситуациях..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 4.2.2015, 13:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Со схемой ГВС понятно, но "прямая" из коллектора будет уходить в котёл, минуя систему отопления при этом нарушается распределение воды в радиаторах отопления (ближние греются, дальние нет).

Сообщение отредактировал Лыткин - 4.2.2015, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ots1234
сообщение 4.2.2015, 13:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252625



Цитата(Лыткин @ 4.2.2015, 16:11) *
Со схемой ГВС понятно, но "прямая" из коллектора будет уходить в котёл, минуя систему отопления при этом нарушается распределение воды в радиаторах отопления (ближние греются, дальние нет).

Вы имеете ввиду, что желательно поставить насосы на остальные контура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.2.2015, 13:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ots1234 @ 4.2.2015, 11:45) *
Меня интересует работоспособна схемы или нет.

Нет!
Смесительные клапана для регулирования температуры предполагают насосы для смешения. В этом случае насосы котла лишние. Надо решать проблему повышения обратки в котёл до 61*С минимум.
Вам надо определиться с приоритетами:1. работа котла с постоянным расходом и меняющейся температуре, или 2. с постоянной температурой, но переменным расходом через котёл.
Если 1, то нужно ставить гидравлический разделительный сосуд. В этом случае котёл регулирует только температуру своего контура, а контуры отопления, вентиляции и ГВ регулируются независимо от котла.
2. - то, что у Вас - расход через котёл определяют расходы контуров систем. Котёл должен будет менять свой режим в зависимости от переменной нагрузки, особенно ГВ - и с этой задачей без аккумулирования тепла для ГВ он не справится.
Расширительный сосуд при применении станции автоматической подпитки не нужен. Нужна будет скорее ёмкость для подготовленной воды, чтоб станция подпитки небыла переразмерена.

Сообщение отредактировал jota - 4.2.2015, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных