Ksl07
сообщение 6.2.2015, 21:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.3.2014
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 225973



Здравствуйте господа специалисты!
Помогите разобраться с вопросом, имеется склад 18м на 60м для хранения муки в мешках на поддонах. Склад граничит торцевой частью с таким же складом, степень огнестойкости здания - II , помещение пыльное, категория В П-2, температура хранения в зимний период +10 при 60% влажности. (ВНТП 02-92)
Руководствуясь этим ВНТП п 7.3.27 "Для помещений с незначительными тепловыделениями следует предусматривать естественную вентиляцию с однократным воздухообменом: складов бестарного и тарного хранения муки"
Хотелось бы узнать кто сталкивался с этим, достаточно ли такого исполнения или же нужно делать механическую вентиляцию?
А так же наведите на литературу по складам ТХМ пожалуйста, желательно на которую можно сослаться при согласовании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.2.2015, 10:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!

Пройдите по этой ссылке: по хранению муки

Если есть еще вопросы, спрашивайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksl07
сообщение 10.2.2015, 14:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.3.2014
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 225973



Возник другой вопрос, по СП 7.13130.2013 п7.2 пп. е
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости.

Не могу понять, нужно ли делать противодымную вентиляцию если здание II степени , склад категории В, без постоянных рабочих мест и без высоких стеллажей?
...
Давайте поясню что меня смущает, если разделить предложение по запятым, получается так?
Удаление продуктов горения следует предусматривать
- из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест)
- если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости
- а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости.

Сообщение отредактировал Ksl07 - 10.2.2015, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 10.2.2015, 16:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Ksl07 @ 10.2.2015, 14:43) *
Не могу понять, нужно ли делать противодымную вентиляцию если здание II степени , склад категории В, без постоянных рабочих мест и без высоких стеллажей?

не нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lo-Lo
сообщение 21.6.2019, 13:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.6.2019
Пользователь №: 361866



Цитата(Ksl07 @ 6.2.2015, 22:12) *
Руководствуясь этим ВНТП п 7.3.27 "Для помещений с незначительными тепловыделениями следует предусматривать естественную вентиляцию с однократным воздухообменом: складов бестарного и тарного хранения муки"
Хотелось бы узнать кто сталкивался с этим, достаточно ли такого исполнения или же нужно делать механическую вентиляцию?
А так же наведите на литературу по складам ТХМ пожалуйста, желательно на которую можно сослаться при согласовании.

Еще вот что интересно, согласно п.п.7.3.12 этого ВНТП 02-92 склад тарного хранения муки - это пыльное помещение и нужны мероприятия по удалению пыли, а как их организовать при естественной вытяжке? С фильтрами система точно работать не будет, да и что за фильтра. Кто-то писал что только фильтр РЦИ нужно использовать!

Цитата(Зольников Михаил @ 7.2.2015, 11:54) *
Пройдите по этой ссылке: по хранению муки

Ваша ссылка, к сожалению, не работает!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных