> Пгодключение магниевого анода
Евгений Буш
сообщение 6.2.2015, 23:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Емкостные теплообменники Vitocell -100, емкость 200 л. Сверху во фланец вставляется магниевый анод. Провод с анода
просто заземлеен на корпус теплообменника. Я думал, что он через какой нить выпрямиитель подключается к сети 220 в,
а не просто заземляется, просмотрел кучу руководств по нему, но про подключение ни слова, может кто знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 7.2.2015, 1:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Обычная протекторная электрохимзащита. В гальванической паре металл, находящийся в электрохимическом ряду левее, подвергается коррозии и, тем самым, защищает основной металл. Главное, чтобы между анодом и основным металлом электрическое соединение было.

Это к чему. Так и должно быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 7.2.2015, 13:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.2.2015, 23:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Также должно быть понятно, что протекторный анод - расходный материал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 9.2.2015, 0:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Однако эти теплообменники согласно инструкции могут комплектоваться еще одним анодом, который имеет
источник электропитания, для чего тогда последний?

из инструкции:

Цитата
Коррозионно-стойкий стальной бак водонагревателя с эмале-
вым покрытием "Ceraprotect". Дополнительная защита с
помощью магниевого анода, анод с электропитанием поставл-
яется в качестве принадлежности.


Сообщение отредактировал Евгений Буш - 9.2.2015, 0:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 9.2.2015, 13:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Для активной катодной защиты.
Смотрите кодзаказа в прайсе на вашу модель.
http://www.viessmann.ru/content/dam/intern...l_H_V_W_L_B.pdf

Цена от 300 евро, думайте сами - надо оно вам или нет, при условии что магниевый анод стоит 10-20 евро, а менять вам его даже не каждый год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных