Диаметр гидравлического разделителя, Заводского изготовления |
|
|
|
8.2.2015, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Подскажите, что-то сомнение закралось. Есть гидравлические разделители заводского изготовления, в характеристиках указан максимальный расход теплоносителя, по которому и подбирал их типоразмер. Но что-то сомнения возникли - при моем расходе в котловом контуре 44 м3 получается подходит заводская "гидрострелка" с внутренним диаметром 200 мм (заявлено до 56 м3/ч). Тогда как по примерным расчетам самодельной стрелки на скорость 0,2 м/с - всегда выходит больше - как минимум 250 мм. Стоит ли слепо доверять характеристикам производителя? Ведь в принципе же они должны быть все просчитаны...
|
|
|
|
|
8.2.2015, 12:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Bomba @ 8.2.2015, 11:43)  сомнения возникли - при моем расходе в котловом контуре 44 м3 получается подходит заводская "гидрострелка" с внутренним диаметром 200 мм (заявлено до 56 м3/ч). Тогда как по примерным расчетам самодельной стрелки на скорость 0,2 м/с - всегда выходит больше - как минимум 250 мм. По моим прикидкам тоже напрашивается диаметр больше чем 200.
|
|
|
|
|
8.2.2015, 13:19
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Возможно вы прикидываете что все 44 куба идут назад в котел через стрелку, но есть жа водоразбор при котором вода движеться не от Т1 к Т2 а от Т1 к потребителю например и также с Т2, может производитель учитывал это?
|
|
|
|
|
8.2.2015, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(Karrimdra @ 8.2.2015, 13:19)  Возможно вы прикидываете что все 44 куба идут назад в котел через стрелку, но есть жа водоразбор при котором вода движеться не от Т1 к Т2 а от Т1 к потребителю например и также с Т2, может производитель учитывал это? Ну вроде как везде написано, что "стрелку" надо подбирать по большему расходу - который и получается в котловом контуре при dT=15. Контур отопления считаю на dT=20...
|
|
|
|
|
8.2.2015, 15:46
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Я чмсто теоретически конечно, не знаю как они там считают, хотя интересно.
Смотри в Т1 от котла вошло 44 куба, но из них то часть пошла в дом на системы, и вернеться уже в конце гидрострелки, по кругу (через саму трубу шламоуловитель) пойдет только то что избыточно для отопления.
Вот если нагрузок нет то пойдут все 44 куба. Но там и до перегрева котла не далеко, так что небольшое ускорение воды не проблема тут.
|
|
|
|
|
8.2.2015, 16:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Bomba @ 8.2.2015, 11:43)  Стоит ли слепо доверять характеристикам производителя? Ведь в принципе же они должны быть все просчитаны... Чтобы у покупателей возникало доверие, производителю надо было, наверное, использовать какие-нибудь завораживающие фразы типа "Грамотно рассчитанная итальянскими конструкторами"...
|
|
|
|
|
9.2.2015, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
|
|
|
|
|
9.2.2015, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
+1 Karrimdra, тоже так считаю. И еще бы добавил, что 0,2 м/с для 50 и для 200 трубы это две большие разницы.
|
|
|
|
|
9.2.2015, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.5.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 59162

|
Добрый (у нас) вечер Bomba. Пользуюсь для расчета гидравлического разделителя Excel калькулятором:
__________________________________.7z ( 399,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 183Калькулятор простой. Основан на рекомендациях и формулах расчета компании Vaillant и компании Baxi. Рекомендации также прилагаю: Baxi
__________________________.pdf ( 429,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 131VaillantРекомендации находятся внутри калькулятора Excel. Вы потратите ровно 2 минуты, чтобы проверить приобретаемый вами гидравлический разделитель. А если он не подходит, то подобрать необходимый размер. Из личного опыта - не всегда нужно слепо доверять тому, что пишет производитель. Иногда не лишним будет проверить.
|
|
|
|
|
10.2.2015, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(Лыткин @ 9.2.2015, 9:25)  Гидроразделители. Дык
HS.jpg ( 91,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 103Цитата(miskalina @ 9.2.2015, 22:35)  Добрый (у нас) вечер Bomba. Рекомендации находятся внутри калькулятора Excel. Вы потратите ровно 2 минуты, чтобы проверить приобретаемый вами гидравлический разделитель. А если он не подходит, то подобрать необходимый размер. Из личного опыта - не всегда нужно слепо доверять тому, что пишет производитель. Иногда не лишним будет проверить. Добрый вечер, спасибо, по этим расчетам тоже выходит явно больше 219 трубы...
Сообщение отредактировал Bomba - 10.2.2015, 21:31
|
|
|
|
|
11.2.2015, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Все расчёты выполнены для воздухо и шламо отделения. Если это не слишком актуально, можно брать значительно меньший диаметр - см. гидравлические стрелки.
|
|
|
|
|
  |