> Странности при определении жесткости воды
sstt
сообщение 12.2.2015, 21:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



При определении жесткости воды используется стандартный набор реактивов с индикатором - хромом темно синим. Так вот, странности заключаются вот в чем: после изменения цвета раствора в колбе с малинового на голубой, через 5-10 минут раствор становится опять с малиновым оттенком. Чем это вызвано? Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 13.2.2015, 10:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Я использую тест-набор для этих же целей. Обычно всегда выливал пробы сразу же после окончания.
Сегодня специально провел 2 теста - один для воды с жесткостью 1,7, другой 7,8 (это определилось по результатам тестов!!!).
Подержал обе пробы по 20 минут - цвет не изменился.

Может у Вас реактивы просрочены или недостаточно полно взбалтывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.2.2015, 11:13
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Может быть, в воде есть соли цветных металлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 13.2.2015, 11:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Цитата(tiptop @ 13.2.2015, 11:13) *
Может быть, в воде есть соли цветных металлов?

Вполне возможно, дело в том, что данная вода - паровой конденсат с теплообменников, трубная система теплообменников - латунь. Но можно ли использовать этот конденсат для подпитки котла, при таком анализе, вот в чем вопрос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.2.2015, 14:24
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sstt @ 13.2.2015, 11:41) *
трубная система теплообменников - латунь.


А что, про сернистый натрий никто не знает? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 13.2.2015, 17:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Цитата(tiptop @ 13.2.2015, 14:24) *
А что, про сернистый натрий никто не знает? newconfus.gif

Да, это добавляется при взятии проб конденсата на жесткость, но результат один и тот же. Опять же повторюсь, после изменения цвета с малинового на голубой, чере 5 минут проба воды в колбе, становиться опять с малиновым оттенком, то есть индикатор "срабатывает" но затем опять приходит в исходное положение. Условия согласно инструкции выполняются, цвет меняется, а затем меняется вновь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 21.2.2015, 0:09
Сообщение #7


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



недотитровано похоже просто. Реактивы скорее всего ни при чем, но можно проверить результат другими способами. Я же подозреваю, что титрование проводится либо слишком быстро, либо без должного перемешивания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.2.2015, 23:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Бывало такое, грешили на реактивы, а что там на самом деле х.з. - надо полноценную лабораторию привлекать. Зная наверняка, что с теплообменника нет протечки исходной воды в конденсат можно смело отправлять его в котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных