Подойдет ли такая замена Pt100?, Кризис. |
|
|
|
13.2.2015, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Здравствуйте. Я думаю все коллеги уже прочувствовали курс доллара. Насмотрел вот такой датчик http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=961608857Написано P100. Вопрос может ли он полноценно заменить например овеновский ДТС Pt100 и подключиться например к какому-либо температурному контроллеру?
|
|
|
|
|
13.2.2015, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Почему нет, если хар-ки те же. Только вот с корпусом как будете поступать? Как крепить, как провода подцеплять?
|
|
|
|
|
13.2.2015, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Датчик безкорпусный. Сломается. Только для воздуха. В др. средах не пойдет.
|
|
|
|
|
14.2.2015, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
А какой у него коэффициент, 1.385 или другой (не помню) ? что-то я не нашел в доке этого. з.ы. тонкие медные трубки творят чудеса по прятанию таких датчиков.
|
|
|
|
|
14.2.2015, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Цитата(manjey73 @ 14.2.2015, 0:33)  з.ы. тонкие медные трубки творят чудеса по прятанию таких датчиков. И на каком нормальном производстве или объекте у вас примут такой колхоз?
|
|
|
|
|
14.2.2015, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
иногда колхозят и серьезные фирмы. обычная коробка распределительная с гермовводами. в одном верхнем компаудом залит датчик. внутри обычные Lusterklemmen, не знаю как по-русски, в общем бытовое хозяйство и еще сертифицировано для ex-зон  вот отдельно датчик  черт, и ссылка не работат можно по этому принципу и замутить. с обратной стороны обычные провода выходят из компаунда. ниже Lusterklemmen
Сообщение отредактировал Ka3ax - 14.2.2015, 23:04
|
|
|
|
|
14.2.2015, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Тоже как-то колхозил, купив сенсоры? только PT1000. Поэтому тема интересна. Зак так и не понял что это не с Завода. Что понравилось, датчики имели очень малую инерционность.
|
|
|
|
|
14.2.2015, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Вот здесь: http://www.radioavt.ru/sdkm04.phpтермодатчики, предположительно что-то вроде DS1820, залиты в  .
|
|
|
|
|
15.2.2015, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
то есть если Овен залил датчик в медную трубку это не колхоз, а если это сделал просто обыватель, то колхоз ?
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
15.2.2015, 12:24
|
Guest Forum

|
Разница в наличии/отсутствии сертификата.
|
|
|
|
|
16.2.2015, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Utatane Piko если речь не о производстве, то я вообще использую LM335 в качестве датчика температуры 0-10В. Правда не ко всему можно подключить. Есть еще вариант использовать 18B20, но он цифровой.
|
|
|
|
|
16.2.2015, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Опыт говорит о том, что заказчик еще ни разу не смотрел на датчик температуры. Достаточно показаний температуры на экране и ткнуть пальцем где стоит. Это конечно относится к обычной вентиляции. Я думаю достаточно просто разместить его в 16й гофре. Ничего не будет с ним.
|
|
|
|
|
16.2.2015, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(manjey73 @ 15.2.2015, 11:51)  то есть если Овен залил датчик в медную трубку это не колхоз, а если это сделал просто обыватель, то колхоз ? Точно так. Поскольку ОВЕН потратился на сертификацию изделия, а работоспособность и качество вашей радиолюбительской поделки зависит от вашего понимания предмета и "кривизны рук".
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
16.2.2015, 14:57
|
Guest Forum

|
Цитата(manjey73 @ 16.2.2015, 9:25)  Utatane Piko если речь не о производстве, то я вообще использую LM335 в качестве датчика температуры 0-10В. Правда не ко всему можно подключить. Есть еще вариант использовать 18B20, но он цифровой. Можно много чего использовать, диод например Д2А или обмотку реле РЭС10.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 16.2.2015, 15:01
|
|
|
|
|
16.2.2015, 15:25
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Можно ещё на радиорынке купить транзисторы МП35 или МП41 - очень хорошо температуру измеряют и стоят в буквальном смысле копейки.
Сообщение отредактировал Ashihara - 16.2.2015, 15:27
|
|
|
|
|
16.2.2015, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
диоды, транзисторы это одно, а датчики температуры LM335 или 18B20 это другое, они именно температуру измеряют, а не при помощи других элементов, не предназначенных для этого косвено измеряют температуру. 18B20 так вообще стоят во многих промышленных датчиках
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
16.2.2015, 18:57
|
Guest Forum

|
Цитата(manjey73 @ 16.2.2015, 17:05)  диоды, транзисторы это одно, а датчики температуры LM335 или 18B20 это другое, они именно температуру измеряют, а не при помощи других элементов, не предназначенных для этого косвено измеряют температуру. 18B20 так вообще стоят во многих промышленных датчиках Все замечательно , но это еще не совсем датчик, это чувствительный элемент.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 16.2.2015, 19:10
|
|
|
|
|
16.2.2015, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Это именно датчики, datasheet вам в помощь. Такие же, как Pt100, термопары и т.д. и мало того, они с линейной характеристикой.
Сообщение отредактировал manjey73 - 16.2.2015, 23:07
|
|
|
|
|
16.2.2015, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(manjey73 @ 14.2.2015, 1:33)  А какой у него коэффициент, 1.385 или другой (не помню) ? что-то я не нашел в доке этого. з.ы. тонкие медные трубки творят чудеса по прятанию таких датчиков. Именно из "доки". "Температурный коэффициент ТК = 3850 ррм /К"
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
16.2.2015, 23:23
|
Guest Forum

|
Цитата(manjey73 @ 16.2.2015, 23:06)  Это именно датчики, datasheet вам в помощь. Такие же, как Pt100, термопары и т.д. и мало того, они с линейной характеристикой. Датчик - законченное изделие, включающее в себя чувствительный элемент, корпус, герметизацию, выводы для подключения и т.д. а это деталь, не понимаете разницу ?
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 16.2.2015, 23:26
|
|
|
|
|
17.2.2015, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Цитата(manjey73 @ 16.2.2015, 10:25)  Utatane Piko если речь не о производстве, то я вообще использую LM335 в качестве датчика температуры 0-10В. Правда не ко всему можно подключить. Есть еще вариант использовать 18B20, но он цифровой. Подключаете по схеме из даташита? По какой? К чему?
Сообщение отредактировал Demus - 17.2.2015, 8:41
|
|
|
|
|
17.2.2015, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Utatane Piko датчик температуры и законченное изделие на основе датчика для разных сред. В этом и разница, не более того. Demus 2 сопротивления и все, сопротивление пересчитал на питание 24В, чтобы не превышать ток потребления, чтобы сам себя не грел. Вот и все. Kotlovoy просмотрел, значит ОВЕНовские приборы его будут без проблем хавать, да и многие другие.
Сообщение отредактировал manjey73 - 17.2.2015, 14:36
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
17.2.2015, 14:54
|
Guest Forum

|
Каким нормам соответствует ваш датчик ? сертификат подтверждающй соответствие есть ?
|
|
|
|
|
17.2.2015, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Utatane Piko не заметили, что и по ссылке автора Pt100 соответствует нормам DIN ? Датчики Овен и прочие сертифицируются уже непосредственно для сред применения, пищевая промышленность, газовая отрасль и т.д. и т.п.. То есть сертифицируется законченное изделие. Однако в каждом из них может стоять датчик Pt100, 1000, NC и так далее и так далее. и в целом изделие, если в нем кроме датчика температуры не будет больше ничего, тоже будет называться датчиком.
И если в какой либо среде можно применить просто датчик без оболочки и это не будет нарушать норм, то можно просто взять и впаять его. Пример - термостат управления теплыми полами, в корпусе IP20 например, на плате которого может быть впаян указанный по ссылке автора ДАТЧИК. а сертификат будет на все изделие в целом.
Так понятнее ?
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
17.2.2015, 15:13
|
Guest Forum

|
Так сертификат довайте российский что ваш датчик соответствует нормам и разрешен для применения. или сертификат на устройство в целом . оно у вас есть ? Если есть вопросов нет.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 17.2.2015, 15:16
|
|
|
|
|
17.2.2015, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Utatane Piko а вы у ОВЕНа попросите сертификат на "чувствительный элемент" Pt100  Вот например на ДТС - вам это много дало ?  Каких либо пожарных сертификатов нету, все по большей части Филькины грамоты. Demus Извиняюсь, LM335 подключаю дома к ОВЕН МК110-8АС в качестве датчика 0-10В, на входе SCALE_R, преобразует напряжение датчика 2,4315 - 3,7315 до -40 - +100 градусов. Модуль настроен на 0 - 10В Можно так же подключить к ПР114.
Сообщение отредактировал manjey73 - 17.2.2015, 15:29
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
17.2.2015, 15:24
|
Guest Forum

|
я покупаю у них не чувствительный элемент, а датчик в сборе, на него и спрошу. некоторые заказчики без сертификата или отказного письма не принимают а если нет ни того ни другого, то это подделка.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 17.2.2015, 15:34
|
|
|
|
|
17.2.2015, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Utatane Piko так заказчику я тоже не буду лепить самоделки, даже если они повторяют производственные. Речь больше о шабашках и для дома. Если заказчик согласен например, почему нет ?
Например для общеобменной вентиляции, которая должна потухнуть при сигнале "Пожар", не все ли равно чей датчик ? самоделка или нет ? На безопасность абсолютно не влияет...
Сообщение отредактировал manjey73 - 17.2.2015, 15:36
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
17.2.2015, 15:36
|
Guest Forum

|
Шабашки и для дома я только за. сам любитель че нибудь паять. и не люблю бумаги .
|
|
|
|
|
17.2.2015, 15:49
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(manjey73 @ 16.2.2015, 18:05)  диоды, транзисторы это одно Это был сарказм
|
|
|
|