> Подойдет ли такая замена Pt100?, Кризис.
Demus
сообщение 13.2.2015, 15:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Здравствуйте.
Я думаю все коллеги уже прочувствовали курс доллара.
Насмотрел вот такой датчик http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=961608857
Написано P100.
Вопрос может ли он полноценно заменить например овеновский ДТС Pt100 и подключиться например к какому-либо температурному контроллеру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 13.2.2015, 19:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Почему нет, если хар-ки те же. Только вот с корпусом как будете поступать? Как крепить, как провода подцеплять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 13.2.2015, 21:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Датчик безкорпусный.
Сломается.
Только для воздуха.
В др. средах не пойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.2.2015, 0:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



А какой у него коэффициент, 1.385 или другой (не помню) ?
что-то я не нашел в доке этого.
з.ы. тонкие медные трубки творят чудеса по прятанию таких датчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 14.2.2015, 14:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Цитата(manjey73 @ 14.2.2015, 0:33) *
з.ы. тонкие медные трубки творят чудеса по прятанию таких датчиков.

И на каком нормальном производстве или объекте у вас примут такой колхоз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 14.2.2015, 22:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



иногда колхозят и серьезные фирмы.
обычная коробка распределительная с гермовводами. в одном верхнем компаудом залит датчик.
внутри обычные Lusterklemmen, не знаю как по-русски, в общем бытовое хозяйство
и еще сертифицировано для ex-зон


вот отдельно датчик

черт, и ссылка не работат
можно по этому принципу и замутить.
с обратной стороны обычные провода выходят из компаунда.

ниже Lusterklemmen


Сообщение отредактировал Ka3ax - 14.2.2015, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 14.2.2015, 23:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Тоже как-то колхозил, купив сенсоры? только PT1000. Поэтому тема интересна.
Зак так и не понял что это не с Завода. Что понравилось, датчики имели очень малую инерционность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 14.2.2015, 23:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Вот здесь:
http://www.radioavt.ru/sdkm04.php
термодатчики, предположительно что-то вроде DS1820, залиты в .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 15.2.2015, 11:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



то есть если Овен залил датчик в медную трубку это не колхоз, а если это сделал просто обыватель, то колхоз ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 15.2.2015, 12:24
Сообщение #10





Guest Forum






Разница в наличии/отсутствии сертификата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 16.2.2015, 9:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Utatane Piko если речь не о производстве, то я вообще использую LM335 в качестве датчика температуры 0-10В. Правда не ко всему можно подключить.
Есть еще вариант использовать 18B20, но он цифровой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 16.2.2015, 9:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Опыт говорит о том, что заказчик еще ни разу не смотрел на датчик температуры. Достаточно показаний температуры на экране и ткнуть пальцем где стоит. Это конечно относится к обычной вентиляции. Я думаю достаточно просто разместить его в 16й гофре. Ничего не будет с ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 16.2.2015, 9:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(manjey73 @ 15.2.2015, 11:51) *
то есть если Овен залил датчик в медную трубку это не колхоз, а если это сделал просто обыватель, то колхоз ?

Точно так. Поскольку ОВЕН потратился на сертификацию изделия, а работоспособность и качество вашей радиолюбительской поделки зависит от вашего понимания предмета и "кривизны рук".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 16.2.2015, 14:57
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(manjey73 @ 16.2.2015, 9:25) *
Utatane Piko если речь не о производстве, то я вообще использую LM335 в качестве датчика температуры 0-10В. Правда не ко всему можно подключить.
Есть еще вариант использовать 18B20, но он цифровой.

Можно много чего использовать, диод например Д2А или обмотку реле РЭС10.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 16.2.2015, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 16.2.2015, 15:25
Сообщение #15


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Можно ещё на радиорынке купить транзисторы МП35 или МП41 - очень хорошо температуру измеряют и стоят в буквальном смысле копейки.



Сообщение отредактировал Ashihara - 16.2.2015, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 16.2.2015, 17:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



диоды, транзисторы это одно, а датчики температуры LM335 или 18B20 это другое, они именно температуру измеряют, а не при помощи других элементов, не предназначенных для этого косвено измеряют температуру.
18B20 так вообще стоят во многих промышленных датчиках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 16.2.2015, 18:57
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(manjey73 @ 16.2.2015, 17:05) *
диоды, транзисторы это одно, а датчики температуры LM335 или 18B20 это другое, они именно температуру измеряют, а не при помощи других элементов, не предназначенных для этого косвено измеряют температуру.
18B20 так вообще стоят во многих промышленных датчиках

Все замечательно , но это еще не совсем датчик, это чувствительный элемент.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 16.2.2015, 19:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 16.2.2015, 23:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Это именно датчики, datasheet вам в помощь.
Такие же, как Pt100, термопары и т.д. и мало того, они с линейной характеристикой.

Сообщение отредактировал manjey73 - 16.2.2015, 23:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 16.2.2015, 23:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(manjey73 @ 14.2.2015, 1:33) *
А какой у него коэффициент, 1.385 или другой (не помню) ?
что-то я не нашел в доке этого.
з.ы. тонкие медные трубки творят чудеса по прятанию таких датчиков.

Именно из "доки".
"Температурный коэффициент
ТК = 3850 ррм /К"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 16.2.2015, 23:23
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(manjey73 @ 16.2.2015, 23:06) *
Это именно датчики, datasheet вам в помощь.
Такие же, как Pt100, термопары и т.д. и мало того, они с линейной характеристикой.

Датчик - законченное изделие, включающее в себя чувствительный элемент, корпус, герметизацию, выводы для подключения и т.д.
а это деталь, не понимаете разницу ?

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 16.2.2015, 23:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 17.2.2015, 8:41
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Цитата(manjey73 @ 16.2.2015, 10:25) *
Utatane Piko если речь не о производстве, то я вообще использую LM335 в качестве датчика температуры 0-10В. Правда не ко всему можно подключить.
Есть еще вариант использовать 18B20, но он цифровой.

Подключаете по схеме из даташита? По какой? К чему?

Сообщение отредактировал Demus - 17.2.2015, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 17.2.2015, 14:35
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Utatane Piko датчик температуры и законченное изделие на основе датчика для разных сред. В этом и разница, не более того.
Demus 2 сопротивления и все, сопротивление пересчитал на питание 24В, чтобы не превышать ток потребления, чтобы сам себя не грел. Вот и все.
Kotlovoy просмотрел, значит ОВЕНовские приборы его будут без проблем хавать, да и многие другие.

Сообщение отредактировал manjey73 - 17.2.2015, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 17.2.2015, 14:54
Сообщение #23





Guest Forum






Каким нормам соответствует ваш датчик ? сертификат подтверждающй соответствие есть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 17.2.2015, 15:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Utatane Piko не заметили, что и по ссылке автора Pt100 соответствует нормам DIN ?
Датчики Овен и прочие сертифицируются уже непосредственно для сред применения, пищевая промышленность, газовая отрасль и т.д. и т.п.. То есть сертифицируется законченное изделие.
Однако в каждом из них может стоять датчик Pt100, 1000, NC и так далее и так далее. и в целом изделие, если в нем кроме датчика температуры не будет больше ничего, тоже будет называться датчиком.

И если в какой либо среде можно применить просто датчик без оболочки и это не будет нарушать норм, то можно просто взять и впаять его.
Пример - термостат управления теплыми полами, в корпусе IP20 например, на плате которого может быть впаян указанный по ссылке автора ДАТЧИК. а сертификат будет на все изделие в целом.

Так понятнее ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 17.2.2015, 15:13
Сообщение #25





Guest Forum






Так сертификат довайте российский что ваш датчик соответствует нормам и разрешен для применения. или сертификат на устройство в целом .
оно у вас есть ? Если есть вопросов нет.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 17.2.2015, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 17.2.2015, 15:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Utatane Piko а вы у ОВЕНа попросите сертификат на "чувствительный элемент" Pt100 smile.gif

Вот например на ДТС - вам это много дало ? smile.gif
Каких либо пожарных сертификатов нету, все по большей части Филькины грамоты.

Demus Извиняюсь, LM335 подключаю дома к ОВЕН МК110-8АС в качестве датчика 0-10В, на входе SCALE_R, преобразует напряжение датчика 2,4315 - 3,7315 до -40 - +100 градусов. Модуль настроен на 0 - 10В
Можно так же подключить к ПР114.

Сообщение отредактировал manjey73 - 17.2.2015, 15:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Dekl_TS_DTS.jpg ( 269,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 17.2.2015, 15:24
Сообщение #27





Guest Forum






я покупаю у них не чувствительный элемент, а датчик в сборе, на него и спрошу.
некоторые заказчики без сертификата или отказного письма не принимают а если нет ни того ни другого, то это подделка.


Сообщение отредактировал Utatane Piko - 17.2.2015, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 17.2.2015, 15:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Utatane Piko так заказчику я тоже не буду лепить самоделки, даже если они повторяют производственные. Речь больше о шабашках и для дома.
Если заказчик согласен например, почему нет ?

Например для общеобменной вентиляции, которая должна потухнуть при сигнале "Пожар", не все ли равно чей датчик ? самоделка или нет ?
На безопасность абсолютно не влияет...

Сообщение отредактировал manjey73 - 17.2.2015, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 17.2.2015, 15:36
Сообщение #29





Guest Forum






Шабашки и для дома я только за. сам любитель че нибудь паять. и не люблю бумаги .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 17.2.2015, 15:49
Сообщение #30


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(manjey73 @ 16.2.2015, 18:05) *
диоды, транзисторы это одно


Это был сарказм smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных