> противопож.трубопровод на резьбе
Dan1
сообщение 18.2.2015, 16:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2015
Из: Питер
Пользователь №: 259982



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Прописанно ли где-нибудь про противопожарный трубопровод на резьбовых соединениях. И вообще, разрешается ли проектировать так?
Существует АБК, в котором уже все смонтированно и сделан ремонт, и чтобы не использовать сварку и не испортить ремонт, можно ли собрать противопожарный водопровод на резьбовых соединениях? И если можно, то как именно монтируется он, что используется для соединений труб и т.д.

Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал Dan1 - 18.2.2015, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dan1
сообщение 18.2.2015, 16:29
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2015
Из: Питер
Пользователь №: 259982



ГОСТ 3262 гласит ---> со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также разъемными трубопроводными муфтами по ГОСТ Р 51737-2001
Как собирать-то их?...

Сообщение отредактировал Dan1 - 18.2.2015, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.2.2015, 16:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Сомневаюсь, что вы сможете нарезать резьбу на DN65 или DN80 трубопроводе. Собирайте на этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dan1
сообщение 18.2.2015, 17:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2015
Из: Питер
Пользователь №: 259982



получается, каждую трубу (скажем по 3 метров каждая) соединять стык в стык и зажимать этими муфтами и все?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.2.2015, 20:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если чисто формально, муфты по ГОСТ Р 51737-2001 предназначены для АПТ. Ни в СП10, ни в СП30 , ни в СП73 (актуализация СНиП 3.05.01-85) этот тип соединений не упоминается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 19.2.2015, 9:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



по-моему, доплата за повышенную аккуратность сварщикам+ защита поверхностей в местах сварки асбоцементными листами или гвл выйдут заказчику дешевле, чем подобные усложнения в конструкции водопровода.
К тому же дырявить стены все равно придется и мелких повреждений отделки все равно не избежать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dan1
сообщение 20.2.2015, 11:38
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2015
Из: Питер
Пользователь №: 259982



Цитата(пользователь @ 19.2.2015, 9:37) *
по-моему, доплата за повышенную аккуратность сварщикам+ защита поверхностей в местах сварки асбоцементными листами или гвл выйдут заказчику дешевле, чем подобные усложнения в конструкции водопровода.
К тому же дырявить стены все равно придется и мелких повреждений отделки все равно не избежать.



Они только демонтаж подвесного потолка произведут, а остальные дырки есть уже, там, где проходят другие трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 18:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных