> Минимальный расход воды на ГВС
Gamezoo
сообщение 18.2.2015, 18:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.12.2009
Пользователь №: 43019



Делаю проект на установку теплового счетчика на тупиковую систему ГВС.
Была она когда то с циркуляцией....но сейчас уже нет, и речи никакой быть не может о восстановлении
В то же время, нужно поставить узел учета на тепло, на СО и на ГВС, с СО все понятно, а вот с ГВС проблема.
Если по нормам максимальный расход я посчитать то могу, то с минимальным проблема, его нигде нет, как быть, где искать?
Расход нужен для обоснования выбора счетчика, для подтверждения что фактический расход не выходит за пределы диапазона работы счетчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.2.2015, 18:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33356
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Тема очень интересная. Поищите по форуму название темы "Диалоги о счетчиках"- там много чего компактно размещено было. Вроде не ликвидировали её.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 18.2.2015, 18:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



счетчик подбирается на эксплуатационный средний (номинальный) расход и пропуск максимального с допустимыми потерями.

никакой минимальный в правилах подбора не фигурирует.

всегда найдется вероятность возникновения минимального расхода (например утечка в по капельке) который ниже порога чувствительности счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.2.2015, 23:22
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Посмотрите расходы на один смеситель. Они в районе 0,1л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.2.2015, 9:35
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Gamezoo @ 18.2.2015, 19:06) *
Расход нужен для обоснования выбора счетчика, для подтверждения что фактический расход не выходит за пределы диапазона работы счетчика

Есть комбинированные счётчики:
http://www.ru.all.biz/schetchiki-vody-komb...nnye-bgg1073620
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных