Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Не хватает теплоносителя.
KonstantinPL
сообщение 19.2.2015, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Добрый день. Помогите разобраться. Вообщем имеем цех с приточками разных мощностей.
Приточки и отопление питаютсят от итп.
Приточки расчитанны на 90/70 а по факту в итп график и естественно не хватает тем. притока.
У меня возник вопрос. Может быть так что температура сниматься будет не полностью с воды, и в обратку пойдет большое количества тепла.
Причем добавить расход он хочет в итп т.е. общий.


Проекты есть но все несколько раз переделывалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 19.2.2015, 13:21
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Воистину послоица верна - "кто ясно мыслит, тот ясно выражается"...
С чего вы взяли что в обратку непременно должен идти перегрев? кто "он" который хочет добавить расход в ИТП? Если хотите получить адевкатный ответ, - напишите подробный и адекватный вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 19.2.2015, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



"Мама дорогая"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 19.2.2015, 15:51
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(KonstantinPL @ 19.2.2015, 11:07) *

Увеличение расхода воды через калорифер вызовет увеличение Тобратной воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 19.2.2015, 20:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



У вас на рамке должен сотоять трехходовой смесительный клапан - который в обратку выплевывает только охлажденную воду.
Можете начать с воздушной трассы - начать с чистки теплообменника и фильтров -
потом прочистить теплообменник - внутри - имеется ввиду по трубам теплоснабжения.
теплообменник может забится гдео в одном месте - и пропускать в этом месте холодный воздух.
при включенной системе подберитесь за теплообменник и помацайте по периметру ребра - есть ли пробки??
еще иногда мы разрезали заборный воздуховод в вент камере перед машиной, что б смешать уличный воздух с более теплым и меньше теплоносителя выделять на его догрев - но создается вакуум в вент камере - тянет со всех щелей,
хотя все зависит от мощностей и размеров помещения.
понижайте частоту вращения двигателя до тех пор пока не вытянет по теплоносителю....
и тп


а насчет увеличения протока - подключите прибор и посмотрите какой у вас сейчас проток - а по тех документации теплообменника уточните какой через него максимальный проток моет протекать,
настройте балансировочным краном максимально нужный поток воды.

вообщем пробуйте и ии и наблюдайте

результат можете сообщить.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 20.2.2015, 23:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Да написал ерунду. Теперь по порядку.
Имеем цех с приточками питающимся от итп от туда же питается и отопление.
Итп идет от собственной котельной поэтому перегретую обратку, заказчик он же гл.инженер не опасается. Итп не подогревает воду.
При включении приточек некотрые из них выдают низкую температуру притока а порой и вообще уходят в аварию по обратке.
Трехходовой открыт на сто процентов, частота двигателя уменьшина по минимуму.
Отопление при этом тоже просаживается. Главный инженер обяснил, что приточки были расчитанны но более высокую температуру подачи чем выдает график из котельной. Поэтому он предлагает увеличить расход в два раза. И у меня возник вопрос наверно больше теоретического характера. Если температура подачи воды ниже расчетной но увеличин расход, может быть при этом теплосьем быть не эфективным, то есть теплоноситель не будет эфективно охлаждаться и разница температуры между подачей и обраткой на каллорифере будет только уменьшаться.

После увеличения расхода результат сообщу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 20.2.2015, 23:16
Сообщение #7





Guest Forum






Температура приточного воздуха увеличится, разница между Тподачи воды и Тобратки воды уменьшится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 20.2.2015, 23:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Цитата(magnat2011 @ 19.2.2015, 22:36) *
а насчет увеличения протока - подключите прибор и посмотрите какой у вас сейчас проток



Не пользовался такими ни разу видел только в итп импульсные расходометры это они и есть?
А бывают электрические расходометры сразмыкающими контактами или 0-10в чтобы их можно было обвязать с автоматикой?

Цитата(Utatane Piko @ 21.2.2015, 1:16) *
Температура приточного воздуха увеличится, разница между Тподачи воды и Тобратки воды уменьшится.


Меня интересует в принципе. Можно достичь такой точки при увеличении расхода что температура притока увеличиваться не будет а разница между подачей и обраткой будет только уменьшается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 20.2.2015, 23:31
Сообщение #9





Guest Forum






Нужно теоретически или практически ?
Температура притока будет увеличиваться, а увеличение Т обратки начнет замедляться.
В два раза увеличить расход воды может не получиться, сильно увеличивается сопротивление калорифера и клапана.
можно увеличить площадь нагревателя добавив еще один калорифер, опять же смотря какая температура воды.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 20.2.2015, 23:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 24.2.2015, 6:07
Сообщение #10


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Автору: 1) для приточных вент систем расчётные соотношения 90/70 абсолютно нормальные и стандартные. С чего Вы взяли что это "завышенные температуры"?
2) в ИТП вент системы должны запитываться веткой "напрямую с гребёнки котла" (т.е. для них всегда должно идти в подаче +90°С независимо от погоды на улице), а отопление должно запитываться соответственно через КЗР регулирующий t° подачи отопления по графику)
3) возникло стойкое ощущение что у Вас в вент установках установлены 2-рядные калориферы вместо 4-рядных... проверьте этот момент, если так и есть замените эти калориферы на 4-рядные!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 25.2.2015, 15:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(kdu @ 24.2.2015, 6:07) *
2) в ИТП вент системы должны запитываться веткой "напрямую с гребёнки котла" (т.е. для них всегда должно идти в подаче +90°С независимо от погоды на улице), а отопление должно запитываться соответственно через КЗР регулирующий t° подачи отопления по графику)


Вы сами можете посчитать KV при следующих условиях: уличная -30 оС, подача 90оС. Уличная 0, подача 90оС.
Прочее (расход воздуха, температура приточного воздуха, площадь теплообменника) принять одинаковым
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных