Зачем осушитель в бассейне? |
|
|
|
27.2.2015, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Здравствуйте! Задался вопросом нужен ли вообще осушитель в бассейне? Ведь дешевле просто вентилировать: - зимой сухого воздуха на улице завались, достаточно оборудовать рекуперацию и рециркуляцию для экономии тепла и поддержания влажности; - в переходный период тоже самое что и зимой, просто наружного больше нужно будет; - летом влагосодержание наружного в пределах 9-12 г/кг с.в., и если принять во внимание, что основным расчетом воздухообмена считается летний, то опять же ассимиляцию делаем наружным воздухом. Вот не лезут в голову причины по которым нужно его ставить и тратить электроэнергию? Разве что в южных приморских районах где наружная влажность высока и для ассимиляции нужны большие объемы воздуха. Но это малый регион. Почему на рынке куча осушителей для бассейнов?
|
|
|
|
|
27.2.2015, 11:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ответ может быть таков. Поинтересуйтесь устройством и работой не настенного осушителя, а комплектного стационара. Найдёте несколько интересных моментов.
|
|
|
|
|
27.2.2015, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Что подразумевается под комплектным стационаром?
|
|
|
|
|
27.2.2015, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Тогда то и найдете ответ на свой вопрос: Цитата(JonnyD @ 27.2.2015, 12:50)  Почему на рынке куча осушителей для бассейнов? а не потому, что на рынке много лохов, которых разводят на бапки.  Комплектный стационар - нормальный (комплектный) промышленный осушитель.
Сообщение отредактировал SSA - 27.2.2015, 11:45
|
|
|
|
|
27.2.2015, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Понятно что есть ряд задач где необходимо получать сухой воздух (выращивание монокристаллов, катки и пр.) и при этом проветриванием не справиться. Но ведь бассейны это совсем другое дело. Влажность притока нужна не сверх низкая, и вполне доступна снаружи, или с минимальной обработкой. Вопрос остается открытым. Какие ваши мнения?
|
|
|
|
|
27.2.2015, 12:44
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(JonnyD @ 27.2.2015, 11:50)  Здравствуйте! Задался вопросом нужен ли вообще осушитель в бассейне? Ведь дешевле просто вентилировать: - зимой сухого воздуха на улице завались, достаточно оборудовать рекуперацию и рециркуляцию для экономии тепла и поддержания влажности; .......... Вот не лезут в голову причины по которым нужно его ставить и тратить электроэнергию? Разве что в южных приморских районах где наружная влажность высока и для ассимиляции нужны большие объемы воздуха. Но это малый регион. Почему на рынке куча осушителей для бассейнов? осушители - палочка-выручалочка для частного домовладения с бассейном. зимой. не хватит Вам тепла рекуперации на подогрев до комфортной температуры. а вентиляторы на вытяжку разве не электроэнергией снабжаются? при активной вентиляции - идет активное испарение с поверхности. падение уровня воды за сутки - 5-10 мм от испарения. восполнять как будем? увеличим потребление воды? она денег стоит. и минерализация увеличивается. а можно конденсат от осушителя обратно в бассейн отводить.
|
|
|
|
|
27.2.2015, 12:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(nick2 @ 27.2.2015, 13:44)  осушители - палочка-выручалочка для частного домовладения с бассейном. зимой. не хватит Вам тепла рекуперации на подогрев до комфортной температуры. а вентиляторы на вытяжку разве не электроэнергией снабжаются? при активной вентиляции - идет активное испарение с поверхности. падение уровня воды за сутки - 5-10 мм от испарения. восполнять как будем? увеличим потребление воды? она денег стоит. и минерализация увеличивается. а можно конденсат от осушителя обратно в бассейн отводить. ...И не только конденсат...
|
|
|
|
|
27.2.2015, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(nick2 @ 27.2.2015, 13:44)  осушители - палочка-выручалочка для частного домовладения с бассейном. А не для частного? Вот например есть тот же Dantherm с установками danX XWPS с встроенной холодилкой. И там есть режим осушения ночью, когда воздух из помещения мы прогоняем через испаритель, сушим и возвращаем обратно. Но почему бы не использовать наружный воздух? Он же ночью очень даже не влажный. Цитата(nick2 @ 27.2.2015, 13:44)  зимой. не хватит Вам тепла рекуперации на подогрев до комфортной температуры. а вентиляторы на вытяжку разве не электроэнергией снабжаются? Согласен, не хватит, нагреем горячей водой, это дешевле чем беспрерывно гонять осушитель и тратить электроэнергию. Цитата(nick2 @ 27.2.2015, 13:44)  при активной вентиляции - идет активное испарение с поверхности. падение уровня воды за сутки - 5-10 мм от испарения. восполнять как будем? увеличим потребление воды? она денег стоит. и минерализация увеличивается. а можно конденсат от осушителя обратно в бассейн отводить. испарение идет в любом случае, пока есть разница парциальных давлений, а она будет как при вентиляции, так и при осушке. Насчет восполнения не подумал, действительно с этой стороны вещь полезная. Цитата(Skaramush @ 27.2.2015, 13:48)  ...И не только конденсат... И тепло имеете ввиду?
|
|
|
|
|
27.2.2015, 12:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Именно тепло. От конденсаторов. Поинтересуйтесь комплексными системами для бассейнов, где на одно "сердце" завязаны и вентиляция, и циркуляция воды.
|
|
|
|
|
27.2.2015, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485

|
Если делать удаление влаговыделений только вентиляцией, система получается дороже. Плюс могут возникнуть дополнительные проблемы с прокладкой воздуховодов, размещением оборудования, шумом, воздухораспределением. Возле моря влажность воздуха летом под 90% и соответствующим влагосодержанием, и без осушителей вообще никак. Предпочитаю воздухообмен делать 4 крата, остальные влаговыделения на осушитель, не утверждаю что это лучший вариант, но при проработке нескольких систем такое распределение было наиболее целесообразным с финансовой точки зрения (по крайней мере для города у моря).
|
|
|
|
|
27.2.2015, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(Chris @ 27.2.2015, 14:01)  Т.е. ваше мнение совпадает с тем, что я описал в первом сообщении - осушители целесообразны в приморских районах. В остальном достаточно просто вентиляции.
|
|
|
|
|
27.2.2015, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
"Балалайки" осушители - это резервный вариант - не более. Основная система - приточно-вытяжная. И летом, и зимой. Осушители "балалайки" перегревают воздух в бассейне, особенно когда работают только они. Летом это особенно чувствуется.
|
|
|
|
|
27.2.2015, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Вот прихожу к мысли, что назначение у осушителей (как малых настенных, так и комплектных с ПВ вентиляцией) это: - возврат испаряющейся (хоть и не в полном объеме) влаги в цикл; - возврат тепла испаряющейся воды, отопительных приборов обратно в воздух/воду (смотря как все запроектировать); - осушка (исключительно для регионов с влажным климатом, приморские).
|
|
|
|
|
27.2.2015, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
вы лучше возьмите любой бассейн, просчитайте влаговыделение с зеркала воды,потом посчитайте воздухообмен по избыткам влаги. И сравните с осушителем. Я думаю все встанет на свои места.
|
|
|
|
|
2.3.2015, 10:52
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 225926

|
Цитата(JonnyD @ 27.2.2015, 21:24)  Вот прихожу к мысли, что назначение у осушителей (как малых настенных, так и комплектных с ПВ вентиляцией) это: - возврат испаряющейся (хоть и не в полном объеме) влаги в цикл; - возврат тепла испаряющейся воды, отопительных приборов обратно в воздух/воду (смотря как все запроектировать); - осушка (исключительно для регионов с влажным климатом, приморские). Вы ерунду говорите. Осушитель в бассейне нужен для того, чтобы поддерживать расчетное влагосодержание в воздухе (как правило 60%) и как следствие для того, чтобы влага не вывалилась на ограждающих и светопрозрачных конструкциях. По поводу удаления влаги с помощью вентиляции - бред. Для начала посчитайте расход воздуха необходимый для удаления влагоизбытков. Не удивляйтесь если он окажется в 3-4 раза выше чем при использовании осушителя. Далее не забудьте дать столько-же притока (баланс же) и нагреть его до 25 градусов.
|
|
|
|
|
2.3.2015, 11:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Хм... "Выпадать" и "вываливаться" это не одно и то же. Влага "вываливаться" из воздуха на поверхность не может. Раз. Влагосодержание выражается в граммах на килограмм сухого воздуха. И это совсем не то же самое, что относительная влажность, выражаемая в процентах.
Аккуратнее надо. Не на базаре.
|
|
|
|
|
2.3.2015, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 225926

|
Цитата(Skaramush @ 2.3.2015, 15:14)  Хм... "Выпадать" и "вываливаться" это не одно и то же. Влага "вываливаться" из воздуха на поверхность не может. Раз. Влагосодержание выражается в граммах на килограмм сухого воздуха. И это совсем не то же самое, что относительная влажность, выражаемая в процентах.
Аккуратнее надо. Не на базаре. А в чем разница между "вывалиться" и "выпасть"? Я думал это одно и тоже. Конечно же фактическое влагосодержание выражается в граммах или кг. Я имел ввиду расчетную влажность воздуха (относительную) которую нам необходимо принять чтобы посчитать фактическую. Для бассейна, как правило, принимают 60%, если вы примите, к примеру 40% то влаги из воздуха вам придется удалять гораздо больше. Именно это я имел ввиду.
|
|
|
|
|
2.3.2015, 11:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
"Думать" вы можете всё, что душе угодно. А терминологией пользоваться надо грамотно.
Кстати. Если я приму 40% при 40 градусах, то и результат будет другой. Относительная влажность чётко "привязана" к температуре. И без соответствующего значения температуры эта цифра имеет полезность равную нулю.
...В бытность мою ещё студентом, за упущенное в определении относительной влажности слово "отношение", "пара" прилетала без разговоров.
|
|
|
|
|
2.3.2015, 12:28
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 225926

|
Цитата(Skaramush @ 2.3.2015, 15:46)  Кстати. Если я приму 40% при 40 градусах, то и результат будет другой. Относительная влажность чётко "привязана" к температуре. И без соответствующего значения температуры эта цифра имеет полезность равную нулю. Спора нет. Но говорим же мы пока про бассейн, не знаю у вас, а у нас 28 градусов в бассейне=)
|
|
|
|
|
2.3.2015, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Чё-то это мне напоминает одного ПРАКТИКА, спорившего о прогреве калорифера... Как теория без практики, так и практика без теории - неполноценный итог...
|
|
|
|
|
25.3.2015, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471

|
К JonnyD. Ход мыслей правильный и подозрение правильное, а причина вот в чем. После дождика (в четверг и не только) относительная влажность за бортом (наружная) очень близка к 100%, вот и все, дальше сами понимаете что при этом система осушения (климата) только из одной вентиляции не работает. У всех наверняка смартфоны и у многих есть приложение погоды, смотрите. отн. влажность, она часто летом выходит далеко за нормируемые параметры и на существенный период. Заказчику как известно много не надо, один раз че-то его там не устроит (конденсат, не проектное значение внутренней влажности или не дай Бог грибок) и все, ему сложно будет объяснить это параметром А летнего периода. ИМХО системы бассейнов только с вентиляцией это работоспособные системы но они бюджетные решения не обеспечивающие абсолютное поддержание расчетных значений во весь летний период. По сему системы комбинированные вентиляция + осушитель ( как отдельное оборудование или в составе одного кондиционера) наиболее оптимальное решение.
Сообщение отредактировал shprot - 25.3.2015, 15:59
|
|
|
|
|
30.3.2015, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045

|
После дождичка, хоть влажность и высокая, температура окружающего воздуха вряд ли к тридцатке подходить будет  Хотя для каждого региона свое... Для Санкт-Петербурга при параметре Б 24,6 вентиляция вполне хорошо работает, кратность летом выйдет около 3,5-4,5 не больше. Ставить частнику осушитель -- развод. Конечно в Крыму, думаю, ситуация будет другая. А вообще, если цикл нулевой, рекомендуйте Заказчику предусмотреть пленку для закрывания бассейна. Обычно бассейном пользуются 2-3 раза в неделю, а остальное время и вентиляции и осушители пашут впустую. Вот в этом ему будет и счасце и экономия.
|
|
|
|
|
30.3.2015, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Как Вы думаете, куда Заказчик пошлет с предложением накрывать бассейн пленкой? Пленку надо будет убирать (кому-то), сушить (как-то), хранить (где-то)...
Сообщение отредактировал SSA - 30.3.2015, 16:14
|
|
|
|
|
30.3.2015, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
|
|
|
|
|
31.3.2015, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045

|
Вы, как я понимаю, представили себе черную парниковую пленку и селян с песней "эх дубинушка..." на бассейн ее натягивающих?  Барабан устанавливается на дно бассейна, пленка разматывается/сматывается с пультика. В рабочем положении ничего не видно. Почему говорю на нулевом цикле -- закладные и ниша под барабан должны быть предусмотрены заранее. Правда я не специалист в них -- видел как делается и как работает, нюансов не знаю. ссылочки что выше посмотрел. Таких как жалюзи не видел -- какие-то совсем антивандальные. Видел вот такую http://www.youtube.com/watch?v=leaOcq9_hwA
|
|
|
|
|
31.3.2015, 10:31
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
у моего заказчика смонитрован бюджетный вариант покрытия
DSCN7050.JPG ( 999 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48
DSCN7049.JPG ( 991,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41натягивается за веревки, сматывается на барабан
|
|
|
|
|
31.3.2015, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
В общественных бассейнах и аквапарках пленка не вариант.
|
|
|
|
|
31.3.2015, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
В теме нашествие котов
Сообщение отредактировал JonnyD - 31.3.2015, 12:39
|
|
|
|
|
2.4.2015, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045

|
Цитата(nick2 @ 31.3.2015, 8:31)  у моего заказчика смонитрован бюджетный вариант покрытия
DSCN7050.JPG ( 999 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48
DSCN7049.JPG ( 991,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41натягивается за веревки, сматывается на барабан Круто. Возьму на заметку.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|