> фильтр на вытяжной вентилятор при выбросе на фасад, как определить какой нужен фильтр? и про приточный тоже..
JohnV
сообщение 3.3.2015, 0:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Есть медицинское учреждение: Клинико-диагностическая лаборатория.
Помещения класса чистоты Г.
согласно СанПИн 6.23 """Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м.
Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения"""

Так вот как подобрать данные фильтра соответствующего назначения, не могу нигде найти информацию.
подскажите, пожалуйста уже третий день сижу в поисках(
На приток вроде как поставлю фильтра F7,F9 но опять же нужны ли они на приточке на эти помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 3.3.2015, 9:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Нужны СанПиН 2.1.3.1375-03
6.8. Забор наружного воздухадля систем вентиляции и кондиционирования производится из чистой зоны на высотене менее 2 м от поверхности земли. Наружный воздух, подаваемый приточнымиустановками, подлежит очистке фильтрами грубой и тонкой структуры всоответствии с действующей нормативной документацией.

Выделения вредные есть в помещениях ?
От них и надо "плясать". только не забывайте что у вас выброс воздуха от забора воздуха должен быть не ближе 8 метров по горизонтали.
СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
7.3.2 Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:

на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех автомобилей и более, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 3.3.2015, 10:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



вредных выделений нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 3.3.2015, 10:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(JohnV @ 3.3.2015, 10:16) *
вредных выделений нет.

Я бы поставил грубой очистки для успокоения совести, обозначил бы его в проекте и всё.
Но для ЛПУ могут быть ведомственные нормативы, потому не стоит это воспринимать как руководство к действию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных