Форумчане подскажите: Требуется вывести паровой котел в ремонт. Как эту процедуру провести юридически грамотно?? Слышал, что сейчас не требуется обращаться для этого в РТН. Но не нашел где это прописано. Подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.3.2015, 19:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Смотря, что Вы в котле собираетесь ремонтировать.
Если со сваркой и/или заменой трубопроводов в пределах котла, то сперва договоритесь со специализированной организацией, которая будет выполнять освидетельствование котла после ремонта. Если хотите поменять на котле запорную арматуру, то достаточно Вашей записи в ремонтный журнал.
Можете для острастки объявить о выводе котла в ремонт приказом по предприятию. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 3.3.2015, 19:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



если хотите по правильному -
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326)
Статья 108, думаю, Ваша.
цитата: "106. Монтаж, ремонт и реконструкция (модернизация) оборудования под давлением с применением сварки и термической обработки должны быть проведены по технологии и рабочим чертежам, разработанным до начала производства работ специализированной организацией, выполняющей соответствующие работы.
Все положения принятой технологии должны быть отражены в технологической документации, регламентирующей содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций.
107. При монтаже, ремонте и реконструкции (модернизации) с применением сварки и термической обработки должна быть применена установленная распорядительными документами специализированной организации система контроля качества (входной, операционный, приемочный), обеспечивающая выполнение работ в соответствии с настоящими ФНП и технологической документацией.
108. Текущий профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования, не требующие применения сварки и термической обработки, выполняют работники (ремонтный персонал) эксплуатирующей или специализированной организации. Порядок выполнения, объем и периодичность выполнения работ определяют утвержденные в эксплуатирующей организации производственные и технологические инструкции, разработанные с учетом требований руководств (инструкций) по эксплуатации и фактического состояния оборудования."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 3.3.2015, 20:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



а по организации на самом предприятии - думаю будет полезен справочник, пункт 4.5.
впрочем, этот справочник будет полезен всем заинтересованным.
во всяком случае у нас в энергоцехе (оборудование - паровые турбины) система такая, как описано в справочнике.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  yashura_a_i_sistema_tehnicheskogo_obsluzhivaniya_i_remonta_e.djvu ( 4,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Beams
сообщение 3.3.2015, 21:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 252040



Цитата(Галиев @ 3.3.2015, 22:08) *
Смотря, что Вы в котле собираетесь ремонтировать.
Если со сваркой и/или заменой трубопроводов в пределах котла, то сперва договоритесь со специализированной организацией, которая будет выполнять освидетельствование котла после ремонта. Если хотите поменять на котле запорную арматуру, то достаточно Вашей записи в ремонтный журнал.
Можете для острастки объявить о выводе котла в ремонт приказом по предприятию. biggrin.gif

да спасибо)) арматуру меняем без проблем.
а вот котел надо варить, да.
интересует именно юридическая сторона вопроса: надо ли в Ростехнадзор заявку на вывод отправлять или можно внутри организации это все провести.

Цитата(s_2_dent @ 3.3.2015, 22:55) *
если хотите по правильному -
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326)
Статья 108, думаю, Ваша.
цитата: "106. Монтаж, ремонт и реконструкция (модернизация) оборудования под давлением с применением сварки и термической обработки должны быть проведены по технологии и рабочим чертежам, разработанным до начала производства работ специализированной организацией, выполняющей соответствующие работы.
Все положения принятой технологии должны быть отражены в технологической документации, регламентирующей содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций.
107. При монтаже, ремонте и реконструкции (модернизации) с применением сварки и термической обработки должна быть применена установленная распорядительными документами специализированной организации система контроля качества (входной, операционный, приемочный), обеспечивающая выполнение работ в соответствии с настоящими ФНП и технологической документацией.
108. Текущий профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования, не требующие применения сварки и термической обработки, выполняют работники (ремонтный персонал) эксплуатирующей или специализированной организации. Порядок выполнения, объем и периодичность выполнения работ определяют утвержденные в эксплуатирующей организации производственные и технологические инструкции, разработанные с учетом требований руководств (инструкций) по эксплуатации и фактического состояния оборудования."

это я читал. хотелось бы увидеть документ, в котором отражена процедура вывода в ремонт поднадзорного котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 4.3.2015, 11:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(Beams @ 3.3.2015, 21:24) *
да спасибо)) арматуру меняем без проблем.
а вот котел надо варить, да.
интересует именно юридическая сторона вопроса: надо ли в Ростехнадзор заявку на вывод отправлять или можно внутри организации это все провести.


это я читал. хотелось бы увидеть документ, в котором отражена процедура вывода в ремонт поднадзорного котла.

Позвоните в РТН и спросите, можно всегда сказать, что пока только планируете и чисто теоретически интересуетесь что нужно.
Ну а дальше по результатам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 5.3.2015, 17:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



Да ну, хрень полнейшая. Главное - лицензия у ремонтников, аттестованный сварщик, наличие документов по технологии сварки, приемка деталей-электродов ну и контроль (читай - техническое освидетельствование УЗК, МПД, гидравлика) в итоге. Вы же не проводите модернизацию (Ст. 94 ФНП), работайте по 191-195, 363 и проч. статьям.
P.S. Это раньше котлы были поднадзорные, теперь они учетные)

Сообщение отредактировал s_2_dent - 5.3.2015, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных