Всем доброго времени суток.

Делаю расчёт категории помещения машинного зала в соответствии с СП 12.13130.2009. В машинном зале установлено газоиспользующее оборудование (ГПА). Принимаю аварийной ситуацией - разрыв (полное раскрытие) газопровода. Диаметр газопровода на вводе в маш. зал - 150 мм. Давление газа - 0,3 МПа (изб.).
Если кто-то знает, подскажите как посчитать расход газа, вытекающего из газопровода при полном его раскрытии.
(в формуле А.9 СП 12.13130.2009 это параметр q - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т.д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 4.3.2015, 16:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Виктор10 @ 4.3.2015, 15:09) *
Всем доброго времени суток.

Делаю расчёт категории помещения машинного зала в соответствии с СП 12.13130.2009. В машинном зале установлено газоиспользующее оборудование (ГПА). Принимаю аварийной ситуацией - разрыв (полное раскрытие) газопровода. Диаметр газопровода на вводе в маш. зал - 150 мм. Давление газа - 0,3 МПа (изб.).
Если кто-то знает, подскажите как посчитать расход газа, вытекающего из газопровода при полном его раскрытии.
(в формуле А.9 СП 12.13130.2009 это параметр q - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т.д.)

Расчёт категории пожароопасности.

Сообщение отредактировал Лыткин - 4.3.2015, 16:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________________.pdf ( 632,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 4.3.2015, 18:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Лыткин, спасибо.

Поясните, пожалуйста, откуда взята вот эта величина:
Gсн4 = 4158 = 2975,9 кг ч-1= 0,8267 кг с-1.

Я правильно понимаю, что это проектный расход газа на двигателями?
Я не уверен, что расход газа при разрыве газопровода будет равен расходу на двигатели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных