> Расчёт теплопотерь на 2 этажный дом, Помогите с расчётом!!!
джин
сообщение 5.3.2015, 13:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Добрый день уважаемые специалисты. Делаю первый в своей жизни проект по отоплению. Просчитал теплопотери для двухэтажного дома площадь порядка 200м2. Очень смущает результат. Приложил расчёт. Дом действительно очень утеплён...но всё же ..нужны мнения проффи
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  05.03.xlsx ( 290,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 638
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 5.3.2015, 16:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



А что Вас смущает в результате? Умножением и прибавлением никто за Вас заниматься не будет. На первый взгляд и по первой же строке перемножино все правильно? Смущает: не заполненные столбцы Расход тепла на вентиляционный воздух и Расход тепла на инфильтрирующий воздух через неплотности в следствии разности давлений (есть случаи когда расход тепла на подогрев вентиляционного воздуха не рассчитывается в жилых домах) - просто хочется услышать почему Вы упустили эту составляющую при которой теплопотери возрастут в разы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 5.3.2015, 16:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(джин @ 5.3.2015, 13:14) *
Очень смущает результат.

По сути - это пассивный дом, 30 см утеплителя на стенах.
А лямбда вагонки - почему 0?
Для окон (стеклопакет), R = 0,9 - многовато.
Глянул мельком, но не увидел теплозатраты на инфильтрацию и вентиляцию.

(Пока писал - уже сказали про вентиляцию)
Есть еще кое-какие ошибки, но не глобальные.
В ячейке P23, для внутренней стены, взята разность температур как для наружной.


Сообщение отредактировал GraNiNi - 5.3.2015, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 5.3.2015, 16:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



опять же вопрос: Вы пишите что у Вас прослойка вентилируемая, то зачем вы её учитываете тогда при расчете? В таком случаи учитываются все слои только до воздушной прослойки. (для наружной стены)

Сообщение отредактировал А.В. - 5.3.2015, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 5.3.2015, 16:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(GraNiNi @ 5.3.2015, 16:19) *
По сути - это пассивный дом, 30 см утеплителя на стенах.
А лямбда вагонки - почему 0?
Для окон (стеклопакет), R = 0,9 - многовато.
Глянул мельком, но не увидел теплозатраты на инфильтрацию и вентиляцию.

(Пока писал - уже сказали про вентиляцию)

я б еще добавил про внутреннюю т-ру, почему +18 для частного жилья, я б поставил +22. Также немного смущает сопротивление теплопередачи дома, у меня было похожее, но общие теплопотери были поболее, хоть и дом тоже побольше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 5.3.2015, 17:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Спасибо всем откликнувшимся. Постараюсь ответить на вопросы:
1) Смущает довольно маленькие теплопотери. Пересчитывать не кто Вас не просит, хотелось бы услышать что: "да при такой теплоизоляции это реальная цифра, или наоборот нет - где то ошибка").
2) Расход тепла на инфильтрацию не учтён так как зак хочет поставить самые крутые по характеристикам окна и двери Rehau.
3) Для нужд отопления и ГВС будет подобран Тепловой насос, вентиляция предусмотрена отдельно - электрическая (догревает наружный воздух до комнатной температуры)
Цитата(А.В. @ 5.3.2015, 17:25) *
опять же вопрос: Вы пишите что у Вас прослойка вентилируемая, то зачем вы её учитываете тогда при расчете? В таком случаи учитываются все слои только до воздушной прослойки. (для наружной стены)


4) Да прослойка вентилируемая между вагонкой и утеплителем. Если честно то думал что нужно учитывать. Спасибо перепроверю )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 5.3.2015, 17:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(джин @ 5.3.2015, 17:41) *
Спасибо всем откликнувшимся. Постараюсь ответить на вопросы:
1) Смущает довольно маленькие теплопотери. Пересчитывать не кто Вас не просит, хотелось бы услышать что: "да при такой теплоизоляции это реальная цифра, или наоборот нет - где то ошибка").
2) Расход тепла на инфильтрацию не учтён так как зак хочет поставить самые крутые по характеристикам окна и двери Rehau.
3) Для нужд отопления и ГВС будет подобран Тепловой насос, вентиляция предусмотрена отдельно - электрическая (догревает наружный воздух до комнатной температуры)


4) Да прослойка вентилируемая между вагонкой и утеплителем. Если честно то думал что нужно учитывать. Спасибо перепроверю )

1. Для того чтоб Вам это сказать - надо пересчитывать.
2. Понятно, не хотите не считайте (у меня программа считает).

3. С вентиляцией понятно (это и есть тот случай про который я и говорил - есть приточная механическая вентиляция).

4. (бывает воздушная прослойка замкнутая - тогда да учитывается и тогда учитывается вагонка ещё - это описывается в книгах).

Сообщение отредактировал А.В. - 5.3.2015, 18:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 5.3.2015, 18:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Цитата(А.В. @ 5.3.2015, 16:55) *
4. (бывает воздушная прослойка замкнутая - тогда да учитывается и тогда учитывается вагонка ещё - это описывается в книгах).


А вот статья, где советуют учитывать теплосопротивление (и указывают методику) вент. фасада: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2335

В частности замечено, что температура в воздушном зазоре будет отличной от температуры наружного воздуха.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 5.3.2015, 19:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Chupryna @ 5.3.2015, 18:26) *
А вот статья, где советуют учитывать теплосопротивление (и указывают методику) вент. фасада: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2335

В частности замечено, что температура в воздушном зазоре будет отличной от температуры наружного воздуха.

Спасибо за статью. А где Вы в этой статье увидели что советуют учитывать теплосопротивления вент фасада? Насколько я понял Вы имели в виду вентилируемой воздушной прослойки? Я думаю рекомендуют учитывать не прослойку, а делать некий корректив (расчет) на наружную температуру при расчете. Есть желание - считайте. Даже из примера 6 - при минус 28, максимально можно брать - минус 25,3 и то начиная со 2 этажа - возникает вопрос: а стоит ли эти заниматься при ручном расчете?

Сообщение отредактировал А.В. - 5.3.2015, 19:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 8.3.2015, 18:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Здравствуйте внёс все замечания которые были высказаны. Теплопотери получилось 4,4 кВт на 200 квадратный дом. Эта цифра реальная для дома с таким утеплением??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 8.3.2015, 20:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(джин @ 8.3.2015, 21:53) *
Здравствуйте внёс все замечания которые были высказаны. Теплопотери получилось 4,4 кВт на 200 квадратный дом. Эта цифра реальная для дома с таким утеплением??


нереальная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 8.3.2015, 23:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(джин @ 8.3.2015, 18:53) *
Теплопотери получилось 4,4 кВт на 200 квадратный дом. Эта цифра реальная для дома с таким утеплением??

Вот здесь товарищ живет в почти таком же (чуть меньше) доме и с похожим теплопотреблением на отопление (без вентиляции).
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99873&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 9.3.2015, 10:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(джин @ 8.3.2015, 18:53) *
Здравствуйте внёс все замечания которые были высказаны. Теплопотери получилось 4,4 кВт на 200 квадратный дом. Эта цифра реальная для дома с таким утеплением??

Цифра конечно маловата, но раз так получается, значит так получается. Попробовал в Вашей таблице убрать воздушную прослойку- результат не сильно поменялся.

Сообщение отредактировал А.В. - 9.3.2015, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 9.3.2015, 14:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Меня прикалывает 300 мм пенополистирола в полу, срок окупаемости наверно лет 400 :-))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 9.3.2015, 15:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(shadow @ 9.3.2015, 15:46) *
Меня прикалывает 300 мм пенополистирола в полу, срок окупаемости наверно лет 400 :-))

Да Вы знаете довольно не дорогое удовольствие. В этом районе сейчас все их применяют)


Всем спасибо за ответы )
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAG
сообщение 10.3.2015, 12:55
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 165962



Надеюсь, ТС не обидится, что задаю свой вопрос в его тему. Так же дом 2-этажный, и так же расчет дал меньшие, чем ожидалось, теплопотери.
Поскольку дом не постоянной эксплуатации, поддерживаю в нем +7, на выходные грею первый этаж до +20. Расчет теплопотерь веду на каждое помещение, исходя из фактической температуры (везде стоят датчики), и только через наружные стены. Полагаю, что теплоотдача более теплого "донора" через внутренние перегородки учитывается в расчете смежного с ним "акцептора". Правильно ли такое допущение?

Расчетные теплопотери при +7 близки к фактическим затратам тепла (по счетчику газа), при +20 фактические намного выше. Значит ли это, что из-за разницы температур +20/+7 и высокой теплоемкости газобетона значительная часть тепла уходит на разогрев ограждающих конструкций? Чтобы "поймать" наступление стационарного режима, инсталлировал в середину стены датчик температуры. Действительно, идет плавный рост. Но коррелирует ли он с перерасходом газа, или надо искать другие источники потерь? Хочется хотя бы примерно оценить количества тепла для нагрева стены с режима 2 до режима 3.

Прикрепленное изображение


Вроде бы для определения скорости выравнивания эпюры нужен коэффициент температуропроводности, а для определения количества тепла - теплоемкости, так? Кстати, из-за того, что дом находится в режиме 2, расхода газа совершенно не зависит от внешней температуры.

Сообщение отредактировал SergAG - 10.3.2015, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 10.3.2015, 13:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(джин @ 9.3.2015, 16:58) *
Да Вы знаете довольно не дорогое удовольствие. В этом районе сейчас все их применяют)

Ага... То есть еще и функция несъемной опалубки...
Это, конечно, хорошо, но что будет с домом, когда под его фундаментом и полом лет через надцать начнется разрушение утеплителя?

Цитата(SergAG @ 10.3.2015, 13:55) *
Расчетные теплопотери при +7 близки к фактическим затратам тепла (по счетчику газа), при +20 фактические намного выше. Значит ли это, что из-за разницы температур +20/+7 и высокой теплоемкости газобетона значительная часть тепла уходит на разогрев ограждающих конструкций?

Не только... Думаю, что при +20 включается еще и вентиляция, которая сведена практически к 0 при +7...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 11.3.2015, 0:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(SergAG @ 10.3.2015, 12:55) *
Расчет теплопотерь веду на каждое помещение, исходя из фактической температуры (везде стоят датчики), и только через наружные стены.

А через крышу?

Конечно, на прогрев всей массы дома со всем его содержимым (это тонны), уйдет много тепла и, соответственно, газа. И времени для выхода на новый стационарный режим может потребоваться сутки-двое.
Ну, и как уже было отмечено, при возрастании перепада температур растут затраты тепла на инфильтрацию и естественную вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.3.2015, 8:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(GraNiNi @ 11.3.2015, 0:57) *
А через крышу?

Конечно, на прогрев всей массы дома со всем его содержимым (это тонны), уйдет много тепла и, соответственно, газа. И времени для выхода на новый стационарный режим может потребоваться сутки-двое.
Ну, и как уже было отмечено, при возрастании перепада температур растут затраты тепла на инфильтрацию и естественную вентиляцию.

Любой первоначальный пуск это перерасход топлива. Чем больше запас мощности, тем быстрее идёт прогрев. После выхода на режим остаётся только компенсировать тепловые потери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 11.3.2015, 9:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(Лыткин @ 11.3.2015, 8:23) *
Чем больше запас мощности, тем быстрее идёт прогрев.

На начальный нагрев воздуха в помещении от 7°С до 20°С нужна небольшая мощность, а скорость дальнейшего прогрева стен определяется исключительно теплотехническими характеристиками ограждающей конструкции.
Конечно это можно ускорить, если поднять температуру воздуха выше 20°С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAG
сообщение 11.3.2015, 11:06
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 165962



Цитата(lovial @ 10.3.2015, 13:17) *
при +20 включается еще и вентиляция, которая сведена практически к 0 при +7...

Да, это наверняка существенный вклад
Цитата(lovial @ 10.3.2015, 13:17) *
при +20 включается еще и вентиляция, которая сведена практически к 0 при +7...

Да, это наверняка существенный вклад
Цитата(GraNiNi @ 11.3.2015, 9:51) *
Конечно это можно ускорить, если поднять температуру воздуха выше 20°С.

Ускорять не надо, воздух греется сравнительно быстро, хотя скорость нарастания неравномерная (уменьшается температурное напряжение радиатор-воздух).
Цитата(GraNiNi @ 11.3.2015, 0:57) *
А через крышу?
Конечно, на прогрев всей массы дома со всем его содержимым (это тонны), уйдет много тепла и, соответственно, газа. И времени для выхода на новый стационарный режим может потребоваться сутки-двое.

У меня неотапливаемый чердак, потери принимаю по перекрытию.
В том то и дело, что не сутки-двое! Я тоже раньше думал, что такой порядок. Но через двое суток наклон графика расхода газа не изменился. А поскольку он никак не реагирует и на внешнюю температуру, я и решил, что теплообмена с улицей через стены нет, а газ идет на их прогрев.
Для этого и поставил датчик температуры в стену, чтобы определить момент выхода на стационарный режим. После этого уже на нагрев стены газ не расходуется, только на теплообмен с улицей. Правильно рассуждаю?

Сообщение отредактировал SergAG - 11.3.2015, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.3.2015, 12:47
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(SergAG @ 11.3.2015, 11:06) *
Да, это наверняка существенный вклад

Да, это наверняка существенный вклад

Ускорять не надо, воздух греется сравнительно быстро, хотя скорость нарастания неравномерная (уменьшается температурное напряжение радиатор-воздух).

У меня неотапливаемый чердак, потери принимаю по перекрытию.
В том то и дело, что не сутки-двое! Я тоже раньше думал, что такой порядок. Но через двое суток наклон графика расхода газа не изменился. А поскольку он никак не реагирует и на внешнюю температуру, я и решил, что теплообмена с улицей через стены нет, а газ идет на их прогрев.
Для этого и поставил датчик температуры в стену, чтобы определить момент выхода на стационарный режим. После этого уже на нагрев стены газ не расходуется, только на теплообмен с улицей. Правильно рассуждаю?

Теплообмен с улицей это и есть теплопотери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAG
сообщение 11.3.2015, 14:22
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 165962



Цитата(Лыткин @ 11.3.2015, 12:47) *
Теплообмен с улицей это и есть теплопотери.

В статическом тепловом режиме - да, только с улицей. А я про режим периодического протапливания, когда воздух в помещении уже прогрелся, а расход газа остается большой. В таком режиме нагрев стены после достижения нужной температуры воздуха тоже можно считать непродуктивными теплопотерями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.3.2015, 14:49
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(SergAG @ 11.3.2015, 14:22) *
В статическом тепловом режиме - да, только с улицей. А я про режим периодического протапливания, когда воздух в помещении уже прогрелся, а расход газа остается большой. В таком режиме нагрев стены после достижения нужной температуры воздуха тоже можно считать непродуктивными теплопотерями.

Периодическое протапливание это как регулирование т-ры на 2-х режимах (малое и большое горение). Потребление газа в среднем всё равно больше, чем при модулированном регулировании (режимы не эффективные).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 11.3.2015, 14:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(SergAG @ 11.3.2015, 11:06) *
В том то и дело, что не сутки-двое!

А какая толщина стены - все слои?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAG
сообщение 11.3.2015, 15:28
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 165962



Цитата(Лыткин @ 11.3.2015, 14:49) *
Периодическое протапливание это как регулирование т-ры на 2-х режимах (малое и большое горение). Потребление газа в среднем всё равно больше, чем при модулированном регулировании (режимы не эффективные).

Эээээ... Я всегда считал, что ограничение мощности котла с точки зрения КПД менее выгодно. Или это о чем-то другом?

Цитата(GraNiNi @ 11.3.2015, 14:52) *
А какая толщина стены - все слои?

Газобетон "сертоловский" 300мм плюс снаружи 50мм ППС. Помещения первого этажа изнутри утеплены дополнительно 50мм ваты под гипрок. Знаю о разговорах про недопустимость такого утепления, но преимущественно зимняя эксплуатация в ближайшие годы побудила меня так сделать. В том числе для ограничения температуропроводности стены (чтобы быстрее был нагрев воздуха). Да и давно это было, году в 2002-2003, тогда про точку росы особо негде было читать.

В общем, в такой стене стационарный режим будет как на картинке, а динамический просчитать очень сложно. Но все равно, если говорить об "избыточном расходе", сам пирог не очень важен: теплоемкость ваты мизерная, а быстрее или медленнее будет израсходован газ на нагрев стены, не так важно. Важны средства, которые я на это затрачу
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал SergAG - 11.3.2015, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 12.3.2015, 12:30
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(SergAG @ 11.3.2015, 15:28) *
Но все равно, если говорить об "избыточном расходе", сам пирог не очень важен: теплоемкость ваты мизерная,

Основную масса стены составляет газобетон, поэтому, в основном, на его прогрев и будет потрачено тепло.
При переходе на 20 градусный режим, потребление тепла (газа) сразу возрастет, в 3-5 раз и будет постепенно уменьшаться к равновесному значению - пропорциональному разности температур внутри и снаружи (примерно в 2 раза больше исходного). В вашем случае - из-за хорошей теплоизоляции стен на это потребуется не менее 5 суток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 13.3.2015, 9:28
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Цитата(джин @ 5.3.2015, 17:41) *
2) Расход тепла на инфильтрацию не учтён так как зак хочет поставить самые крутые по характеристикам окна и двери Rehau.


Инфильтрация будет ВСЕГДА!
Если поставит абсолютно герметичные двери и окна. Тогда не будет работать естественная система вентиляции. И возможно опрокидование вентиляции.
Жителю дома обязательно станет душно и он приоткроет окно .

Спроектировал уже не один десяток коттеджей. Обычно на окна беру коэффициент уже с учётом инфильтрации 0,22-0,24 в зависимости от этажа.
Тьфу Тьфу - нормальное отопление в коттеджах получается.
(в Щекине вроде бы была таблица изменения коэффициента в зависимости от этажа и этажности здания. Оттуда брал пример расчёта).

Сообщение отредактировал Rudic - 13.3.2015, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 13.3.2015, 12:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(Rudic @ 13.3.2015, 9:28) *
Инфильтрация будет ВСЕГДА!
Если поставит абсолютно герметичные двери и окна. Тогда не будет работать естественная система вентиляции. И возможно опрокидование вентиляции.
Жителю дома обязательно станет душно и он приоткроет окно .

Спроектировал уже не один десяток коттеджей. Обычно на окна беру коэффициент уже с учётом инфильтрации 0,22-0,24 в зависимости от этажа.
Тьфу Тьфу - нормальное отопление в коттеджах получается.
(в Щекине вроде бы была таблица изменения коэффициента в зависимости от этажа и этажности здания. Оттуда брал пример расчёта).

Добрый день, а как же механическая вентиляция??? или это не вщёт?? Извиняюсь сразу за банальные вопросы (я только учусь dry.gif ). Подскажите хорошую литературу с примерами и расчётами. Может кто (кому не жалко) поделится проектом где есть отопление с тёплыми полами??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 13.3.2015, 12:28
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Rudic @ 13.3.2015, 9:28) *
Инфильтрация будет ВСЕГДА!
Если поставит абсолютно герметичные двери и окна. Тогда не будет работать естественная система вентиляции. И возможно опрокидование вентиляции.
Жителю дома обязательно станет душно и он приоткроет окно .

Что-то не то Вы говорите:
1. "Инфильтрация будет всегда" - да
2. "Если поставит абсолютно герметичные двери и окна. Тогда не будет работать естественная система вентиляции." - нет. Для этого и предназначены окна, приточные клапана.
3. "И возможно опрокидование вентиляции." - да, если Вы используете газоиспользуюеще оборудование при закрытых окнах. Я думаю нормируемое воздухопроницание окна Вам явно не в помощь и не для этого оно расчитывается.
4. "Жителю дома обязательно станет душно и он приоткроет окно" - так оно для этого и нужно. Или Вы за счет инфильтрации в следствии разности давлений можете получить необходимый воздухообмен?

Сообщение отредактировал А.В. - 13.3.2015, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 14:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных