> Проблема с Desigo Insight, Не видит контроллер
Blackout
сообщение 6.3.2015, 15:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522



Здравствуйте!

Нарисовалась проблема: у заказчика есть центральная скада на DI v4.1, объединяющая несколько цехов. Мы добавляем туда графический проект и сайт для своей системы, которая физически находится в том же IP-сегменте сети, но общается по другому UDP-порту. Наша система построена на одном PXC200-E.D с прошивкой 4.10, XWorks пятой версии, но проект соотв-но под четвёртую прошивку.

Суть проблемы в чём: после добавления сайта, настройки сетей, импорта данных станции, в общем, всех необходимых модификаций, инсайт не видит контроллер. К сайту подключается, но контроллер не видит. Пинг с компьютера с дезигой на контроллер проходит без проблем, даже килобайтными пакетами. Поставили рядом с контроллером ноут с инженерной лицензией на инсайт и WinXP, восстановили проект с заводского сервера, отключились от их сети - та же проблема. На этом же ноуте развернули стороннюю скаду с бакнетовским драйвером и набросали небольшой тестовый экран с ключевыми точками - данные без проблем вычитывает и записывает (эта скада обращается к объектам по Instance ID).

Также раньше этот ноут с инженерной лицензией нормально взаимодействовал с контроллером через этот же проект дезиги. Потом у меня появилась проблема с тем, что в контроллер нельзя было залить программу, которая длилась неделю и решилась трёхкратной перепрошивкой через COM-порт. Когда вернули контроллер на место, скада перестала его видеть. Я бы грешил на мозги контроллера, но почему тогда сторонняя скада его видит без проблем и через XWorks работает тоже без проблем. Поэтому этот вариант хочется отложить как наименее вероятный.

Скриншоты всех настроек прикладываю. Обратился в Сименс, сказали на следующей неделе будут смотреть на мой запрос, но меня уже сейчас спрашивают, где диспетчеризация.
Адрес сервера 172.22.103.1, контроллера - 172.22.103.211

Куда копать, что может быть настроено не так или может кто-то сталкивался с такой проблемой?

Заранее спасибо.

Прикрепленный файл  2015_03_05_17_12_35_172.22.103.1_____________.png ( 7,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  2015_03_05_17_20_10_172.22.103.1_____________.png ( 30,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  2015_03_05_17_20_47_172.22.103.1_____________.png ( 35,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  2015_03_05_17_21_42_172.22.103.1_____________.png ( 15,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  2015_03_05_17_22_30_172.22.103.1_____________.png ( 12,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  2015_03_05_17_23_03_172.22.103.1_____________.png ( 17,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  2015_03_05_17_23_32_172.22.103.1_____________.png ( 20,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  2015_03_05_17_23_53_172.22.103.1_____________.png ( 11,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленный файл  2015_03_05_17_38_51_Desigo_Network_Configurator.png ( 5,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  2015_03_05_17_37_25_Desigo_Network_Configurator.png ( 41,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  2015_03_05_17_37_06_Desigo_Network_Configurator.png ( 51,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  2015_03_05_17_39_05_Desigo_Network_Configurator.png ( 5,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 6.3.2015, 16:34
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Проблема одна-одинешенька. Как были у дезиги проблемы с сетью, так они никуда не делись. Все исправно и ничего не работает. Никогда не делайте распределенную сеть, особенно на производстве. Обходитесь узлами-серверами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blackout
сообщение 6.3.2015, 16:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522



Цитата(Ludvig @ 6.3.2015, 15:34) *
Никогда не делайте распределенную сеть, особенно на производстве. Обходитесь узлами-серверами...

Я бы с радостью, но заказчик это видит совсем иначе, у них на этом сервере все системы, внедрённые за последние 15 лет (там ещё visonik где-то крутится). Но не видит только нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blackout
сообщение 6.3.2015, 19:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522



Мда... Решили. Дозвонился коллеге из другой страны, и он вспомнил у себя такую ситуацию.

В общем проблема была в том, что у компа с дезигой маска была 255.255.0.0, а у контроллера - 255.255.255.0. При этом комп попадает в маску контроллера, но они должны именно быть идентичными.

В процессе смены маски перестала загружаться программа в контроллер, пришлось ещё его через ком-порт перепрошить.

Специфическая продукция, специфическая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных