Marina_Eng
сообщение 7.3.2015, 9:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221862



Добрый день, коллеги, кто еще не празднует 8 марта! Помогите подобрать трубу (Ø32-40) для прокладки напорной канализации в техподполье от сололифта. По пожарным нормам, если есть горючие материалы (полипропиленовая труба), то нужен пожарный кран, а сталь фекалии долго не выдержит. У кого есть опыт, подскажите, желательно с ТУ или ГОСТом для предлагаемой трубы. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina_Eng
сообщение 7.3.2015, 10:23
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221862



Добрый день, коллеги, кто еще не празднует 8 марта! Помогите подобрать трубу (Ø32-40) для прокладки напорной канализации в техподполье от сололифта. По пожарным нормам, если есть горючие материалы (полипропиленовая труба), то нужен пожарный кран, а сталь фекалии долго не выдержит. У кого есть опыт, подскажите, желательно с ТУ или ГОСТом для предлагаемой трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 7.3.2015, 10:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



А здание у Вас требует подаротушения? Жилое, общественное?

А здание у Вас требует пожаротушения? Жилое, общественное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina_Eng
сообщение 7.3.2015, 13:19
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221862



Здание жилое, в тех подполье нет пож крана, посему не полагается горючих материалов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 7.3.2015, 21:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Зашейте полипропиленовую трубу коробом из несгораемых материалов и спите спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.3.2015, 8:48
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Или в несгораемой изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.3.2015, 9:20
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Marina_Eng @ 7.3.2015, 10:23) *
Добрый день, коллеги, кто еще не празднует 8 марта! Помогите подобрать трубу (Ø32-40) для прокладки напорной канализации в техподполье от сололифта. По пожарным нормам, если есть горючие материалы (полипропиленовая труба), то нужен пожарный кран, а сталь фекалии долго не выдержит. У кого есть опыт, подскажите, желательно с ТУ или ГОСТом для предлагаемой трубы.

Проложите медную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных