> Математическое описание вентилятора
AndyParshin
сообщение 11.3.2015, 11:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261813



Здравствуйте.
В книге О.А. Мухина "Автоматизация систем теплоснабжения и вентиляции", написано что вентилятор можно описать с помощью апериодического звена( K/(Tp+1) ). Возникает вопрос, как определить постоянную времени Т и коэф-т К?

На просторах интернета нашел информацию, что постоянная времени определяется через La – акустическая масса участка выработки; l – длина участка выработки; R – аэродинамическое сопротивление сети; Qв – производительность вентилятора; Rв – внутреннее сопротивление вентилятора. Но ссылка на литературу не указана, проверить не могу. Справедлива формула T=La*l/(R*Qв + Rв) ?

Подскажите как определить Т и К, с вентиляцией не связан и мне выше описанные определения "акустическая масса участка выработки" ни о чем не говорят. Нужно все это для того чтобы получить переходную характеристику в matlab.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 11.3.2015, 12:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Добрый день!
k/(Tp+1)
T - условно время разгона-торможения, которое можно задать в ч\п двигателя.
K - зависит от того, что вам нужно на выходе и что имеете на входе. оно будет разным для расхода/давления и входной величины (ток, напряжение, частота). Я сам регулятор подбирал эмпирически, поскольку никто не мог подсказать даже в каком направлении двигаться. Только опытным путем. У меня было при 30 Гц давление в канале 150Па, при 40 Гц - 230 Па. (230-150)/(40-30)=80/10=8.
Время разгона-торможения задавал 60..120 сек, соответственно T было 12-20..24-40 сек.
По переходной характеристике желательно взять апериодическое звено второго порядка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndyParshin
сообщение 11.3.2015, 18:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261813



Цитата(polyakov.mo @ 11.3.2015, 13:26) *
K - зависит от того, что вам нужно на выходе и что имеете на входе. оно будет разным для расхода/давления и входной величины (ток, напряжение, частота).

На входе будет частота, на выходе желательно иметь давление, которое снимается датчиком и идет по обратной связи.

Цитата(polyakov.mo @ 11.3.2015, 13:26) *
желательно взять апериодическое звено второго порядка

Это из опыта, или есть литература? Мне просто нужно будет сослаться на данный факт.

Цитата(polyakov.mo @ 11.3.2015, 13:26) *
Только опытным путем.

т.е. у вас был стенд на котором вы снимали характеристики? если так то печально, у меня такой возможности нет.

Сообщение отредактировал AndyParshin - 11.3.2015, 18:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 12.3.2015, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(AndyParshin @ 11.3.2015, 18:37) *
На входе будет частота, на выходе желательно иметь давление, которое снимается датчиком и идет по обратной связи.

Это из опыта, или есть литература? Мне просто нужно будет сослаться на данный факт.

т.е. у вас был стенд на котором вы снимали характеристики? если так то печально, у меня такой возможности нет.


по 1
Попробуйте его вычислить вот по этой картинке не реклама. взял первое попавшееся в поисковике

по 2
Из опыта.
прямо на объекте смотрел... второй порядок там не очень сильно влиял. типичные для 2 порядка изгибы переходной характеристики наблюдались на частотах 10-20 Гц и более 45 Гц питающей сети. У меня рабочая точка оказалось на 40Гц. В этой зоне там было апериодическое звено первого порядка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.3.2015, 11:39
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



автор, вы что-то напутали и нас путаете, обороты и объемная производительность вента связаны почти линейно.

вы же хотите моделировать поведение вента в АСУ и нужно выбрать функцию замещения описывающую его поведение. так? или я уже не понял..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndyParshin
сообщение 12.3.2015, 13:42
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261813



Ну да, функция замещения. будет передаточная функция асинхр.двигателя ->передаточная функция вентилятора -> звено запаздывания ( т.к. датчик установлен на определенном расстоянии от винта)

В выше упомянутой книге О.А. Мухина "Автоматизация систем теплоснабжения и вентиляции", табл 5.3 с.61, указано что передаточная функция для вентилятора - апериодическое звено. Ну и начал искать как определить пост.времени и К.

Натолкнулся на, доклад от гос.универа, посмотрел, там тоже апериодическое звено используется, как раз там увидел T=La*l/(R*Qв + Rв)
доклад - http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2012/f...rticle2.htm#lib
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 11:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных