> Отвод аварийных вод с дренажного приямка, 1) В теплопункте; 2) В насосной
Setvk
сообщение 11.3.2015, 17:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть проект дет.садика (делал его не я), и возник вопрос у прораба об отводе воды из дренажного приямка в 2х вариантах:
1) с помещения теплового пункта
2) с помещения насосной
Помещения расположены в подвале. Насчет насосной был запроектирован (не мной) насос Grundfos Unilift KP 150-A1 заглубленный в дренажном приямке 500х500х800, но дальнейшего отвода от приямка в проекте никакого не показано, так вот тут вопрос: воду сбрасывать в К1 через гидрозатвор с разрывом струи?( но меня это смущает так как напорная сеть) =\
И второй вопрос по поводу теплового пункта: можно ли установить такой насос, который бы работал под заливом в горячей воде (макс 95 град)? По нормам сказано, что сбрасывать допускается воду температурой ниже 40 град (почему так, понять не могу), но я хочу сделать примечание: "Снижение температуры осуществляется за счет смешения с хоз. бытовыми сточными водами с температурой ХХ град" (если можно сбрасывать в К1) =\
Внутренних водостоков нет.
К1 в подвале под потолком.
Спасибо за любой совет helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViktoryVK
сообщение 12.3.2015, 6:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423



Здравствуйте, в К1 можно - но проверьте высоту подъема с учетом гидравлических потерь по длине и местных сопротивлений - по каталогу Грундфос. Насчет врезки через бак разрыва струи с гидрозатвором - спорный момент. Все проектные институты выполняют так урезку с погружного насоса в хоз-бытовую. Но главное обеспечить в месте врезки допустимую скорость (я принимаю обычно около 1 м/с) для самотечного режима - диаметром напорки, или уширением местным в месте врезки. Ну и врезка через косой тройник - плавно. И проверить сборный трубопроводо на пропуск суммарного расхода. Если у вас уровень колодца внутриплощадочной сети будет выше чем сборный самтечный трубопровод - то врезка через петлю - есть примеры в каталогах Грундфос. Насчет гидрозатвора - есть обратный клапан на напорном патрубке - думаю он закрыт в обычном состоянии и запахи не проникают. А вот если все-таки в бак разрыва то надо после него конечно гидрозатвор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViktoryVK
сообщение 12.3.2015, 6:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423



Насчет температур - 95 град. это есть максимальная допустимая температура работы КР - как раз на аварийный случай. Когда авария тут не до разбавления, сам погибай а товарища выручай. Обычно в подземных теплопунктах ставлю два насоса - один основной один резервный, есть где-то в нормах на тепловые пункты, поищите. А на плановые сбросы воду охлаждают - либо подводят холодную воду к приямку, либо останавливают циркуляцию и добиваются охлаждения до допустимой температуры. 40 град. температура стоков прописана и в наружных СНиП по ВК - это важно для правильно работы очистных - но сброс во внутриплощадочную сеть - это не очистные, там смешается с остальными стоками и охладится до нормальных температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Setvk
сообщение 12.3.2015, 12:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Цитата(ViktoryVK @ 12.3.2015, 6:30) *
Здравствуйте, в К1 можно - но проверьте высоту подъема с учетом гидравлических потерь по длине и местных сопротивлений - по каталогу Грундфос. Насчет врезки через бак разрыва струи с гидрозатвором - спорный момент. Все проектные институты выполняют так урезку с погружного насоса в хоз-бытовую. Но главное обеспечить в месте врезки допустимую скорость (я принимаю обычно около 1 м/с) для самотечного режима - диаметром напорки, или уширением местным в месте врезки. Ну и врезка через косой тройник - плавно. И проверить сборный трубопроводо на пропуск суммарного расхода. Если у вас уровень колодца внутриплощадочной сети будет выше чем сборный самтечный трубопровод - то врезка через петлю - есть примеры в каталогах Грундфос. Насчет гидрозатвора - есть обратный клапан на напорном патрубке - думаю он закрыт в обычном состоянии и запахи не проникают. А вот если все-таки в бак разрыва то надо после него конечно гидрозатвор.

Спасибо большое за ответ! Насчет бака только не понял чуток: сама конструкция бака разрыва струи подразумевает то, что выходящий патрубок имеет разрыв с К1 (труба с бака-разрыв-воронка) или же само применение бака и есть уже разрыв струи за счет разности отметок входного и выходящего патрубков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Setvk
сообщение 12.3.2015, 16:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Цитата(Setvk @ 12.3.2015, 12:58) *
Спасибо большое за ответ! Насчет бака только не понял чуток: сама конструкция бака разрыва струи подразумевает то, что выходящий патрубок имеет разрыв с К1 (труба с бака-разрыв-воронка) или же само применение бака и есть уже разрыв струи за счет разности отметок входного и выходящего патрубков?

Спросил, не подумав smile.gif Все загуглил, нашел, узнал, поставил.
ViktoryVK еще раз Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valenta
сообщение 12.3.2015, 19:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333



Хотела приложить чертёж бачка, но раз уже нашли... По насосам КР и АР. В каталогах для них указана макс. температура 70 град. Для приямков в ИТП мы их не используем, ставим виловские ТМТ, 2 шт. , по другому МОЭК не принимает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Setvk
сообщение 12.3.2015, 19:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Цитата(Valenta @ 12.3.2015, 19:29) *
Хотела приложить чертёж бачка, но раз уже нашли... По насосам КР и АР. В каталогах для них указана макс. температура 70 град. Для приямков в ИТП мы их не используем, ставим виловские ТМТ, 2 шт. , по другому МОЭК не принимает.

Valenta, а вот от чертежиков я бы не отказался, если вы все же поделитесь и по насосам тоже. smile.gif Я нашел картинку чертежа бачка, но она малого разрешения и я ее перечерчивал, вобщем вышло ужасно smile.gif
Буду признателен!
Поискав насосы в ИТП, я нашел HOMA H307, но сомневался в нем, т к он все же относительно сильно мощный. Посмотрел Wilo TMT, то что нужно! Спасибо smile.gif

Сообщение отредактировал Setvk - 12.3.2015, 19:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViktoryVK
сообщение 13.3.2015, 6:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423



Назначение
Перекачивание чистой и загрязненной воды без волок-нистых включений с твердыми частицами до 10 мм.
Стационарные и переносные.
Насос KP...A1 можно использовать для аварийной
откачки воды с температурой до 95 °С (например, при
аварии в системе отопления). После этого обязательно
проведение ревизии в сервисном центре, при необхо-димости – ремонт или замена.

Из каталога Грундфос. У нас в регионе согласовывают КР в тепловых пунктах и венткамерах.


Дренажные насосы Wilo-Drain TMT/TMC
Технические характеристики
Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
Вид защиты IP 68
Глубина погружения макс. 5 м
Температура перекачиваемой среды макс. 95° C, без погружения 65° C
Длина кабеля 5 м
Свободный проход для сферических частиц 10 мм
Напорный патрубок Rp 1ј
Из каталога ВИЛО.

Сообщение отредактировал ViktoryVK - 13.3.2015, 6:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valenta
сообщение 13.3.2015, 19:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333



Вот чертежи переливных бачков, которые я применяла
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 68,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Прикрепленный файл  ______200.pdf ( 366,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Setvk
сообщение 13.3.2015, 22:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Спасибо! А я применил такой бак. Только с необходимыми Ду патрубков.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных