КНС и производственная напорная канализация, КНС и производственная напорная канализация |
|
|
|
12.3.2015, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2015
Пользователь №: 257959

|
Помогите!!! Дали задание: поставить КНС, и сделать 400м напорной производственной канализации от автомоек, на что обратить внимание в первую очередь перед проектированием? Будет ли проект подвержен экспертизе? Какие колодцы нужно поставить на линии напорной канализации? Если возможно скиньте кто-нибудь пример проекта. Заранее огромное спасибо!
|
|
|
|
|
12.3.2015, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173738

|
Добрый день. А что вас смущает? колодцы на напорной линии ставить нет необходимости (поставьте только в конце линии колодец гаситель, а перед КНС колодец с запорной арматурой). по поводу экспертизы: если это расширение в рамках одного предприятия (автобазы например) то ее не будет, только внутренний контроль заказчика. уточните куда вы будите подключать напорную линию и поставить перед КНС жиро/нефте уловитель
|
|
|
|
|
13.3.2015, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2015
Пользователь №: 257959

|
Здравствуйте, Tunguss! Напорная канализация врезается в существующий колодец, расположенный на напорной канализацией, и далее поступающей на очистные. Скажите пожалуйста, а при пересечении, автодороги, кат. 1-2, какой футляр требуется поставить,и нужны ли колодцы перед дорогой и после?
|
|
|
|
|
13.3.2015, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Колодец-гаситель ставить не требуется. Проектируйте все как водопровод. Надо иметь значение давления в существующей напорной канализации в точке подключения
Сообщение отредактировал Skorpion - 13.3.2015, 9:52
|
|
|
|
|
13.3.2015, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2015
Пользователь №: 257959

|
Спасибо за ответ, я узнаю напор в Водоканале!
|
|
|
|
|
13.3.2015, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Опять тема про две насосных, работающих на один коллектор?
|
|
|
|
|
13.3.2015, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2015
Пользователь №: 257959

|
Где эта тема скиньте ссылку пожалуйста!
|
|
|
|
|
15.3.2015, 18:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elena-87 @ 13.3.2015, 11:07)  Спасибо за ответ, я узнаю напор в Водоканале! Так Вы без их техусловий начали работу? Это зря.
|
|
|
|
|
16.3.2015, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2015
Пользователь №: 257959

|
Тех условия есть,там ничего не указано, я позвонила в Водоканал оказалось врезка в самотечную канализацию и далее на очистные...
|
|
|
|
|
16.3.2015, 15:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elena-87 @ 16.3.2015, 12:04)  Тех условия есть,там ничего не указано, я позвонила в Водоканал оказалось врезка в самотечную канализацию и далее на очистные... Так нормально. А в напорку - ну разве что недалеко от излива в самотечку..
|
|
|
|
|
16.3.2015, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.3.2015, 15:13)  А в напорку - ну разве что недалеко от излива в самотечку.. Совершенно не обязательно.
|
|
|
|
|
17.3.2015, 9:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 16.3.2015, 16:21)  Совершенно не обязательно. Теоретически - да. На практике довольно сложно рассчитать не имея точных данных параллельную работу насосов в разных насосных станциях на один водовод.
|
|
|
|
|
17.3.2015, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2015, 9:04)  Теоретически - да. На практике довольно сложно рассчитать не имея точных данных параллельную работу насосов в разных насосных станциях на один водовод. Как нибудь, если будет время и настроение, создам тему с примерным названием "Работа двух и более насосных станций на один водовод". Только не знаю, на какой подфорум разместить.
|
|
|
|
|
18.3.2015, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165

|
Разместите тут, было бы очень интересно посмотреть как это расчитывается
|
|
|
|
|
18.3.2015, 9:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(olleg @ 18.3.2015, 9:10)  Разместите тут, было бы очень интересно посмотреть как это расчитывается Рассчитывается графически. Турк. Насосы и насосные станции. Но! Исходные данные для расчёта, как правило, получить от Водоканала толковые невозможно..
|
|
|
|
|
18.3.2015, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2015
Пользователь №: 257959

|
Врезка напорной канализации производится вблизи сущ. КНС, в самотечную канализацию, какие могут быть проблемы, нюансы? Нет ли у кого-нибудь колодца гасителя разрисованного, и колодца с запорной арматурой перед КНС, и нужен ли в колодце жироуловить перед КНС( если нет очистных на производстве?
|
|
|
|
|
18.3.2015, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173738

|
Цитата Рассчитывается графически. Турк. Насосы и насосные станции. Но! Исходные данные для расчёта, как правило, получить от Водоканала толковые невозможно.. Можно даже не пытаться получить от Водоканала какие-либо данные. Такой расчет делаться будет исключительно на основе данных которые вы получите расчетным путем, исходя их характеристик установленного насосного оборудования и трубопроводов (эту инфу эксплуатирующая организация предоставит). Елена, колодец гаситель берите самый обыкновенный, в каждом учебнике по канализации есть его рисунок. Колодец с запорной арматурой можете не рисовать сами, а заказать в комплекте с КНС (большинство поставщиков оборудования это с радостью сделают). жироуловитель обязателен перед вашей КНС (его тоже закажите комплектный, указав расход в л/с вам его подберут)
|
|
|
|
|
18.3.2015, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Elena-87 @ 18.3.2015, 10:01)  Нет ли у кого-нибудь колодца гасителя разрисованного, Колодец-гаситель напора ни по каким нормам проектирования устанавливать не требуется Цитата(Tunguss @ 18.3.2015, 10:49)  Елена, колодец гаситель берите самый обыкновенный, в каждом учебнике по канализации есть его рисунок. Пожалуйста, приведите название хотя бы двух учебников, где есть колодцы-гасители, а лучше ссылочку на эти учебники
|
|
|
|
|
18.3.2015, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173738

|
Skorpion, как без колодца-гасителя (перепадного колодца) вы будите переходить от напорной сети к самотечной? как будите компенсировать разницу отметок?
про необходимомсть их применения написано в СП32, а конструкция показана детально в "Канализация..." авторы Яковлев, Карелин... рис.3.28.
так же поищите тут на форуме была очень подробная тема по колодцам-гасителям, с приведением большого количества примеров.
|
|
|
|
|
18.3.2015, 17:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Tunguss @ 18.3.2015, 10:49)  жироуловитель обязателен перед вашей КНС (его тоже закажите комплектный, указав расход в л/с вам его подберут) От автомоек? Жироуловитель?  Кто обязал? А кто вообще производственный сброс от них разрешил?
|
|
|
|
|
19.3.2015, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Tunguss @ 18.3.2015, 16:38)  Skorpion, как без колодца-гасителя (перепадного колодца) вы будите переходить от напорной сети к самотечной? как будите компенсировать разницу отметок? Вы колодец-гаситель отождествляете с перепадным колодцем, а это не одно и то же. Компенсировать разницу отметок для напорных трубопроводов легче, чем для самотечных - см. нижеприведенную ссылку. Цитата(Tunguss @ 18.3.2015, 16:38)  про необходимость их применения написано в СП32, а конструкция показана детально в "Канализация..." авторы Яковлев, Карелин... рис.3.28. 'Tunguss', вы еще недавно на форуме; здесь принято давать не только название (или номер) документа, но и указывать пункт, на который вы ссылаетесь, этим самым проявляя уважение к коллегам. Если я правильно догадался, то вы имеете в виду СП 32.13330. Но в этом документе ни слова не сказано о колодцах-гасителях, уделено внимание перепадным колодцам для самотечной канализации. То же относится и к рис. 3.28 указанного учебника. Перепадные колодцы предназначены не для гашения мифического напора, а для предотвращения размыва конструкций колодца от падающего потока. Цитата(Tunguss @ 18.3.2015, 16:38)  так же поищите тут на форуме была очень подробная тема по колодцам-гасителям, с приведением большого количества примеров. Опять же отсылаете меня (и не только меня, а читающих ваш пост десятков специалистов) поискать вместо того, чтобы поискать самому и привести ссылку. Вот одна из ссылок. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...0&start=120
|
|
|
|
|
20.3.2015, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.1.2015
Пользователь №: 257959

|
Skorpion, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ОТВЕТЫ!!!!
|
|
|
|
|
20.3.2015, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Поофтоплю тоже, раз про гасители напора продолжаются разговоры. «Технические требования ОАО «Мосводоканал» к проектированию объектов водоснабжения и водоотведения в г. Москве при новом строительстве и реконструкции», 2014: [attachment=95778:mvk.png] Не утверждаю, что "документ" имеет силу за пределами или даже в пределах региона 77.
|
|
|
|
|
20.3.2015, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(nagger @ 20.3.2015, 10:44)  Поофтоплю тоже, раз про гасители напора продолжаются разговоры. «Технические требования ОАО «Мосводоканал» к проектированию объектов водоснабжения и водоотведения в г. Москве при новом строительстве и реконструкции», 2014:
Не утверждаю, что "документ" имеет силу за пределами или даже в пределах региона 77. Мои комментарии смотрите в прикрепленной картинке
___.1.jpg ( 163,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 404nagger, откуда здесь нелепый пункт 5.2.1.7? Напишите, под каким заголовком документа этот пункт. Какая-то галиматья
Сообщение отредактировал Skorpion - 20.3.2015, 16:57
|
|
|
|
|
23.3.2015, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
5. КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦЕВ И КАМЕР, 5.2. Напорные трубопроводы. В чем п. 5.2.1.7 "нелепый"?
|
|
|
|
|
23.3.2015, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(nagger @ 23.3.2015, 8:55)  В чем п. 5.2.1.7 "нелепый"? Нелепый только для меня, я его не понимаю, мне кажется, что он противоречит п. 4.2.3. Растолкуйте, если есть желание, буду премного благодарен. Впрочем, весь этот документ составлен только для Москвы, а есть еще другое государство - остальная Россия.
|
|
|
|
|
23.3.2015, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
4.2.3 - про устройство гасителей и перехода напорки в самотек, например, после кнс. 5.2.1.7 - если есть самотечная сеть, к которой необходимо подвести в врезать напорку: 1 стоки из самотечного коллектора не должны попадать в напорный водовод, для чего принять соответствующие проектные решения (клапан, водослив, т.п.), 2 погасить напор.
|
|
|
|
|
26.3.2015, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(nagger @ 23.3.2015, 12:34)  5.2.1.7 - если есть самотечная сеть, к которой необходимо подвести в врезать напорку: 1 стоки из самотечного коллектора не должны попадать в напорный водовод, для чего принять соответствующие проектные решения (клапан, водослив, т.п.), 2 погасить напор. Не руководствуйтесь этим пунктом, его писал дилетант
|
|
|
|
|
  |