КНС (канализационная насосная станция), Вентиляция КНС |
|
|
|
|
12.3.2015, 23:55
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2015
Из: Россия, Московская область, г. Сергиев Посад
Пользователь №: 258540

|
Коллеги, добрый вечер! Подскажите пожалуйста есть КНС (канализационная насосная станция) в которой с приемной емкости сделали принудительную мехвытяжку но выбросы токсичны (с неприятным запахом) и жильцы прилегающих домов жалуются на запахи, что в данном случаи делать? Есть мнения установить специальные угольные фильтра для очистки выбрасываемого воздуха но я думаю, что это не поможет? Другие предлагают сделать ПВУ: приточно-вытяжную установку с роторным рекуператором, мне кажется даст больше эффекта, чем фильтр есть какие то мысли или опыт в данной области? Еще есть мнения к мехвытяжке с емкости добавить мехприток в емкость тем самым смешать неприятные запахи со свежим воздухом и при выбросе в атмосферу будет минимум запаха? Дело в том, что над емкостью есть здание с машзалом и если не удалять воздух то в машзале появляется конденсат и запахи невыносимые, а Т.К. в зале находится электрооборудования, конденсат недопустим! Смотрел типовые проекты КНС везде показана вытяжка с приемной емкости прямо в атмосферу без каких либо очисток от запахов, а как же тогда запахи вокруг прилегающих домов??? Заранее спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2015, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427

|
Де жа вю какое-то
Сообщение отредактировал раздолбай - 13.3.2015, 23:24
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2015, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.3.2009
Пользователь №: 30686

|
А не проще спроектировать электрооборудование со степенью защиты от влаги????? и пульты по возможности вынести все в сухое помещение! а там тока кнопки пуск и стоп оставить прорезиненные! рекуператор с такой влагой в мороз льдом захеракает, не будет работать... Не вентелировать тоже не получится... так что придеца фильтра придумывать...
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2015, 9:50
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.5.2015
Пользователь №: 266796

|
Кнс - относительно непростая тема. Запах- был , есть и БУДЕТ ! не вздумайте рекуперацию поставить , умрет техника за год. Проблема кнс - это агрессивная среда , от которой не уйдешь ни как . Имею опыт монтажа вентиляции на КНС более 10 лет. поэтому про говенку знаю практически все. к сожалению те кто составляют ген план особо не думают что будет пахнут (а реально ваняет ) и соответственно жильцы пишут жалобы на ВОДОКАНАЛ Советы по проектированию : 1. в грабельном отделении проектируйте воздуховоды и полипропилена или нержавейки (химо-кислотостойкой) 2 Ни каких рекупераций 3 .Вытяжные вентиляторы закладывать из нержавейки. 4. По своему опыту скажу что эффективней всего когда приток преобладает над вытяжкой., т.к. в зимний период происходит дикая конденсация внутри помещения ( в результате чего происходит разрушение строительных конструкций). P.S. Условная жизнь воздуховодов из оцинковки тол. 0,7 мм 2-4 года , потом в труху, черный окрашенный металл 3-6 лет. Перечисленные мной пункты существенно удорожают проект , но вам за это скажут спасибо коммунальщики
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2015, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2015
Из: Россия, Московская область, г. Сергиев Посад
Пользователь №: 258540

|
А если сделать выброс удаляемого воздуха, по типу дымовых труб? Вывести воздуховод выше конька крыши прилегающих домов, это 5 этажей, тогда запах будет развеиваться в атмосфере?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2015, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.5.2015
Пользователь №: 266796

|
Цитата(Sergey_golden-boy @ 2.5.2015, 13:43)  А если сделать выброс удаляемого воздуха, по типу дымовых труб? Вывести воздуховод выше конька крыши прилегающих домов, это 5 этажей, тогда запах будет развеиваться в атмосфере? Грубо говоря "ДА " чем выше труба тем лучше, но в реальности никто вам это не разрешит сделать. самое верное решение -это как можно дальше уносить КНС от жилых и административных строений . P.S/ за последний год построили и запустили 2 кнс внутри НОВОГО квартала , мин. расстояние 30-50 м до жилого дома. как вы думаете предъявляют ли жильцы претензии ? Да и еще какие.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2015, 22:16
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2015
Из: Россия, Московская область, г. Сергиев Посад
Пользователь №: 258540

|
КНС, уже построили и запустили, а вот на баланс МУП "Водоканал" передать не можем Т.К. эти деятели поставили условия, предусмотреть меры по очистке удаляемого воздуха, во избежания жалоб на МУП "Водоканал" от местных жителей с прилегающих домов к КНС... Есть предложения установить газоконвектор "Ятаган" но это очень дорого... Или вывести, вытяжную трубу выше конька крыши прилегающих домов, тоже есть минус ветровые нагрузки на воздуховод, нужно делать усиленное крепления (фермы металлические) и молниеотвод нужно делать... Тоже не очень вариант! Если у кого есть опыт решения данных вопросов, прошу помочь? Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2016, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Колееги, можеть дать ссылку на типовые решения ОВ по КНС или образцы проектных решений по подобным объектам?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2022, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3749
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218

|
Цитата(tomskair @ 25.3.2015, 14:35)  А не проще спроектировать электрооборудование со степенью защиты от влаги????? и пульты по возможности вынести все в сухое помещение! а там тока кнопки пуск и стоп оставить прорезиненные! рекуператор с такой влагой в мороз льдом захеракает, не будет работать... Не вентелировать тоже не получится... так что придеца фильтра придумывать... Цитата(Sergey_golden-boy @ 2.5.2015, 14:43)  А если сделать выброс удаляемого воздуха, по типу дымовых труб? Вывести воздуховод выше конька крыши прилегающих домов, это 5 этажей, тогда запах будет развеиваться в атмосфере? Помимо мощного духана (запаха зловонного)= постоянного источника жалоб, есть и ещё один "караул!" в этом деле: у меня как-то медные контакты релюшек, пускателей и прочего недешёвого оборудования через неделю-две позеленели, а через несколько месяцев. тупо стали крякать один за другим.. Пришлось менять... Вся автоматика с ума сошла... Побороли это безобразие приточкой с забором свежего воздуха с улицы. Сейчас похожая процедура с колодцем гашения напора.... Благо, что ближайшее жильё в двух км. А загнать эту проблему под облака - самый реальный вариант. Фильтровать будет и дороже, и не надолго.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2026, 12:40
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.3.2023
Пользователь №: 415194

|
Всем добрый день! Заглубленная часть КНС поделена стеной на грабельную и насосную. Проектировщики предлагают для грабельной и насосной использовать одну общую приточную систему и одну общую вытяжную систему. Кроме того, т.к. в грабельной возможно появление взрывоопасных газов, то по сигналу газоанализатора в качестве аварийной вентиляции используется вышеупомянутая общеобменная вытяжная вентиляции, а для ее компенсация общеобменная приточная. В данном случае производительность вентиляции увеличивается с 5 крат до 8. Можно ли осуществлять воздухообмен грабельной и насосной одной общей общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией? Сам против такой схемы, так как предполагаю, что по воздуховодам возможно перетекание опасных и дурнопахнущих газов из грабельной в насосную.
|
|
|
|
|
|
|
  |