расчет кол-ва фанкойлов |
|
|
|
16.3.2015, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074

|
Добрый день, возникла задача расчета кол-ва фанкойлов, которое можно установить на существующую сеть. Есть 4-х этажное здание, в подвале установлен чиллер, сделана разводка стояков по зданию и на каждом этаже заглушены отводы(разводка по этажам не сделана). Известны диаметры кранов на каждом этаже и расходы. Нужно расчитать сколько холода можно взять на каждом этаже. Не могу никак связать известные расходы и кол-во холода, в гидравлике не силен. Подскажите пожалуйста как посчитать?
|
|
|
|
|
16.3.2015, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Е=МС^2, а нет, это не то... Количество теплоты кажется так считают: Q=m*C*(T2-T1).
Сообщение отредактировал v-david - 16.3.2015, 14:16
|
|
|
|
|
16.3.2015, 14:57
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074

|
ну это то понятно, а вот как связать кол-во теплоты и расход жидкости...
|
|
|
|
|
16.3.2015, 15:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А математически. Напрямую. Количество теплоты это Q, а расход m. Так что, если "ну это понятно", то и проблем не должно возникнуть.
|
|
|
|
|
16.3.2015, 15:46
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074

|
неужели все так просто
|
|
|
|
|
16.3.2015, 15:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да. Только с плотностью жидкости не ошибитесь.
|
|
|
|
|
16.3.2015, 16:03
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074

|
туплю я наверное, а где тут в формуле плотность? И еще: расход в л/сек, а масса в кг...и вот я сижу и никак въехать не могу. Или нужно использовать формулу расхода жидкости через чиллер
______.PNG ( 20,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42
|
|
|
|
|
16.3.2015, 16:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это ТА ЖЕ формула после элементарного преобразования. Вместо массы объём и плотность.
|
|
|
|
|
16.3.2015, 16:13
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074

|
перепад температуры брать 5, правильно?
|
|
|
|
|
16.3.2015, 16:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Перепад тот, который у Вас в условиях. Если "7/12", то да, пять.
|
|
|
|
|
16.3.2015, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074

|
плотность 1000?
|
|
|
|
|
16.3.2015, 16:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Чистой воды при стандартных условиях?
|
|
|
|
|
16.3.2015, 16:30
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.3.2015
Из: Москва
Пользователь №: 261555

|
если понадобятся ...дополнительные дни на изучение правил, сделайте подобное ещё раз. Выпишу вдвое.
Сообщение отредактировал Skaramush - 16.3.2015, 16:33
Причина редактирования: прямая реклама
|
|
|
|
|
16.3.2015, 17:52
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074

|
спасибо, вроде разобрался)
|
|
|
|
|
16.3.2015, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
ну вот, опять... выбираете носитель A1; ставите температуры Н1, Н2; ставите расход С34, поучаете мощность D37. Если C20=C37 (формула), то получаете все нижележашие параметры (С22...С30) предварительно выбрав трубу в D17. Ну и заодно бонусом потери по трубе G21, H21 или E30. Можно выполнить обратный расчет по мощности. И еще кучу всего, припрет - разберетесь. Поискать же по форуму тяжко...
Сообщение отредактировал v-david - 16.3.2015, 17:54
|
|
|
|
|
  |